气体报警控制器
SNG1600F
京制 xxxxxxxx 号
2014C390-11
产品说明书
- 1 -
北京斯耐格科技有限公司
注意事项:
警告
控制器安装必须符合相关的国家标准
·为保证控制器整体的合格性,对控制器的任何操作,必须由受过专门培训的人员来执行;并且要确保遵循了当地的规章制度和现场的操作程序。
·禁止在潜在危险环境下打开控制器器机壳、替换或改装零配件;在控制器运行期间要保持装配紧密连接,打开控制器机壳前,必须断开控制所有电气线路的连接。
·为了保证漏电流安全和避免电磁波干扰,控制器供电电源必须接地。
提示
·控制器的安装位置请尽量远离大功率的设备,如电机、射频设备。 ·控制器的电源不要与大功率设备共用,因大功率设备的电源可能对控制器的正常工作造成影响。
·适用于非防爆要求的控制室、值班室、楼道内等场所,若安装在户外,则应注意外界因数的影响,如淋雨或注水。
控制器的安装:
控制器为非防爆型,不能安装于要求防爆的场合! 为确保安全,接线必须在断电后进行。
整个系统都应安装在非危险场所工作,并尽可能安装在远离振动源和热源的地方工作。 尽管包括主机系统仪表均具有较强的抑制无线电干扰的能力,但是必须远离无线电发射台或类似的电磁辐射源安装。
仪表必须保持良好的通风环境,以免温度过高而引起仪表损坏,仪表如果不能安装在室内工作,则必须具有防止雨水和阳光照射的设施。
与现场仪表之间的连接电缆跟电力电缆至少保持一米以上的距离,要尽量避免与电力电缆平行架设,电缆经过的地方要远离电焊机、大电流充电器、大功率控制设备和其它可能产生强电弧及高频高压开关设备,如果仪表电缆被埋设地下时则必须远离避雷针的接地点。
仪表机箱必须可靠接地。
- 2 -
目录
1、控制器概述----------------------------------------------------------------------------4 2、控制器外观示意图-------------------------------------------------------------------4 3、控制器面板功能----------------------------------------------------------------------5 3.1显示区----------------------------------------------------------------------------- 5 3.2指示灯区--------------------------------------------------------------------------6 3.3按键区-----------------------------------------------------------------------------6 4、技术参数-------------------------------------------------------------------------------7 5、接线说明-------------------------------------------------------------------------------7 6、操作说明-------------------------------------------------------------------------------8 6.1开机监测状态---------------------------------------------------------------------8 6.2复位键操作------------------------------------------------------------------------8 6.3 消音键操作-----------------------------------------------------------------------8 6.4消音键操作------------------------------------------------------------------------8 6.5 菜单--------------------------------------------------------------------------------9 6.5.1记录查询------------------------------------------------------------------------9 6.5.2参数设置------------------------------------------------------------------------9 6.5.3系统复位-----------------------------------------------------------------------10 6.5.4系统自检-----------------------------------------------------------------------10 6.5.5报警输出设置-----------------------------------------------------------------10 6.6参数设置-------------------------------------------------------------------------10 6.6.1通道开关-----------------------------------------------------------------------10 6.6.2报警值设置--------------------------------------------------------------------10 6.6.3时钟设置-----------------------------------------------------------------------11 6.6.4高级设置-----------------------------------------------------------------------11 6.7高级设置-------------------------------------------------------------------------11 6.7.1通道设置-----------------------------------------------------------------------12 6.7.2通道零点微调-----------------------------------------------------------------12 6.7.3恢复出厂设置-----------------------------------------------------------------12 7、常见故障及维修---------------------------------------------------------------------13 8、仪器配置------------------------------------------------------------------------------13 9、保修说明------------------------------------------------------------------------------13 10、联系方式-----------------------------------------------------------------------------13
- 3 -
1、控制器概述
气体报警控制器采用了壁挂式箱体设计,安装简单;智能微电脑技术,全中文操作,各个通道独立LCD显示,操作简单、直观;检测报警器或传输线路发生故障时会自动检测并进行故障报警,整机工作状态稳定可靠,功耗低。能与多种的有毒气体(如一氧化碳、硫化氢、氧气等)、氧气和可燃气体检测报警器配套使用,用于调整检测报警器数据和显示有毒气体、氧气和可燃气体的气体浓度,输出相应的声光报警信号和控制信号,提示操作人员及时采取安全处理措施,以保证人员和设备安全,防止危险事故的发生。 2、控制器外观示意图
注:由于通道数目不同,外观示意图会跟实物有所差别,不影响实质使用。
- 4 -
注:壁挂式结构与盘装式结构有所区别。只是型式区别,不影响操作与使用。 本说明书以壁挂式做指导操作。
3、控制器面板功能
控制器面板由显示区、状态指示灯区、按键区组成。
3.1显示区:用于显示测量的数据及调整设置等人机交互界面。
下图例为16通道显示方式(不同通道显示方式与图例界面不一致,请以实物为准!)。 一、二级报警提示为红色图形;故障提示为黄色图形。当气体浓度高于报警值时,蜂鸣器响起,同时一、二级报警图形显示条变成红色;当气体浓度低于报警值时蜂鸣器和一、二级报警图形显示条自动消失。
- 5 -
SNG1600F气体报警控制器说明书要点