资料来源:www.constructor.cn
· 要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料。 · 加强现场材料管理
2A320040常见施工质量缺陷的防治
1.
质量事故事故处理
(1)原因分析:
1)人(质量意识淡薄、管理差) 2)材料
3)机械(机械使用不当) 4)工艺(施工方案、程序不当) 5)环境
6)具体的施工措施(技术层面) (2)防治措施:
1)防:事前预防(针对原因) 2)治:事后处理(技术措施) 2.
基础工程:
边坡塌方:坡度、水、堆载、施工方法。
干作业成孔灌注桩虚土不大于100mm。采用孔底压力灌浆法、压力灌混凝土、孔底夯实法。 孔口坍塌,回填到坍孔位置上1~2m;如坍孔严重,应全部回填,等回填物沉积密实后再进行钻孔。 3.
主体结构
(1)混凝土加料顺序:粗骨料→水泥→细骨料→水 (2)混凝土表面 麻面:1:2水泥砂浆
漏筋:1:2水泥砂浆,剔除,刷水泥浆或界面剂,高一级的豆石混凝土; 蜂窝:(小)1:2水泥砂浆
(大)剔除-冲洗,刷水泥浆或界面剂,高一级的豆石混凝土;
孔洞处理:凿成斜形,冲刷,湿润72h,刷水泥浆或界面剂,高一级微膨胀豆石混凝土。 4. 5.
模板及其支撑须具有足够的强度、刚度和稳定性。 混凝土收缩裂缝:塑态、沉陷、干燥、碳化、凝结等收缩。
处理:
· 初凝前二次抹压; · 有塑性,重新压抹或振捣;
· 已硬化,裂缝内撒入干水泥粉,加水润湿;或表面抹薄层水泥砂浆;裂缝表面涂环氧胶泥或粘贴环氧玻璃布进行封闭处理。
资料来源:www.constructor.cn
6.
不均匀下沉引起裂缝处理: · 加强扦探; · 设置沉降缝;
· 提高上部结构刚度,增强墙体抗剪强度;坚决消灭阴槎又无拉结筋的做法。 7. 8.
温度引起墙体裂缝:屋面挑檐可采取分块预制或者顶层圈梁与墙体之间设置滑动层。 防水工程
1) 卷材屋面防水开裂:
· 有规则横向裂缝原因:温度变化、屋面板产生涨缩引起板端角变,卷材质量低、老化、冷脆; · 无规则裂缝原因:卷材搭接太小,收缩后接头开裂、翘起,卷材老化、分隔缝不当、水泥砂浆不规则开裂。
2) 卷材屋面流淌:严重(50%以上)、中等(20%~50%)、轻微(20%以下,流淌长度2~3cm) 治理: · 切割法
· 局部切除重铺:接槎法(天窗、山墙泛水)、搭槎法(天沟) · 钉钉子法
3) 屋面卷材起鼓 · 100mm以下:抽气灌胶法
· 100~300mm. 铲除、十字形割开、放出气体、清除、重贴 · 直径更大:割补法 9.
饰面板结合层砂浆厚度一般宜为7-10mm,灌注时分三层进行,每层高度宜为150-200mm,且不超
过板高的1/3.
10. 建筑幕墙:
(1)石材幕墙金属挂件与板材槽壁应采用干挂石材幕墙用环氧胶粘剂。 (2)钢化玻璃自爆:硫化镍。防治:二次热处理;填嵌弹性材料。
(3)半隐框、隐框玻璃幕墙中空玻璃的第二道密封,应采用硅酮结构密封胶,不得采用聚硫密封胶。 (4)全玻幕墙室内装饰面应与玻璃面板至少留有8mm的空隙。 11. 水泥地面起砂预防措施:
· 原材料的选择必须符合施工规范规定,水泥宜选用早期强度较高的普通硅酸盐水泥,强度等级不低于32.5Mpa,安定性要好;
· 严格控制水灰比; · 掌握好面层的压光时间;
· 做好成品保护和养护,常温下12h后应洒水养护,养护时间不应少于7d;避免过早上人,同条件养护试块的抗压强度应达到5 Mpa,方准上人行走;
· 冬季施工时,环境温度不应低于5oC;若在负温下抹水泥地面,应防止早期受冻
资料来源:www.constructor.cn
12. 厕浴间地面渗漏水防治措施:
· 设计方面应针对工程使用特点,在图纸上明确质量要求; · 标高差应符合设计要求; · 排水坡度应符合要求;
· 横向排水管应有2%-3%的坡度; · 竖向排水管每层应设置清扫口;
· 地漏应设有防水托盘,防止地面污水沿地漏四周向下渗漏,应低于地面20mm; · 管道安装后,必须按要求注水试压(上水管)和注水试验(下水管);
· 施工结束后,蓄水试验,蓄水20-30mm,以24h不渗漏为合格,合格后方可铺设地面面层; 13. 板块地面常见的施工质量缺陷: (1)天然石材地面泛碱、断裂预防措施; · 天然石材板块应做防碱背涂处理;
· 厚度较薄、强度较低的板块应背衬穿孔金属板材或玻璃纤维网格布; · 结合层使用低碱水泥或专用石材胶粘剂; (2)地砖地面爆裂、拱起预防措施;
· 板块铺贴前将基层毛化处理,并清理干净。 · 板块铺贴前应提前浸水,待表面晾干后使用; · 铺贴时,在基层上随铺随满涂抹一道界面处理材料;
· 铺贴时,结合层材料应饱满,板块之间按材料性能要求留设缝隙。板块间宜留缝1~2mm。靠墙柱处宜留3~5mm空隙。
· 铺贴24h后应进行养护,养护时间不少于7d。
2A320050建筑工程的质量验收
1. 2. 调处理。
3.
总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,并及时向建设单位移交,再由建设单位上缴单位工程竣工验收组织程序:建设单位(项目)负责人组织。
当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协
到城建档案馆。
4. 5.
对列入城建档案馆接收范围的工程,工程竣工验收后3个月内,向当地城建档案馆移交档案。 竣工资料的编制
质量控制资料包括的工程文件:工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。 工程文件预验收检查:
· 试验报告宜用A4幅面纸衬托; · 竣工图章应盖在图标栏上方空白处;
资料来源:www.constructor.cn
· 图纸折叠,图标栏露在外面;组卷过程中案卷不宜过厚,一般不超过40mm; · 卷内文件均按有书写内容的页面编号,每卷单独编号,页号从“1”开始;
· 页号编写位置:单面书写的在右下角,双面书写的文件,正面在右下角,背面在左下角。折叠后的图纸一律在下角;
· 装订应采用线绳三孔左侧装订法,要整齐、牢固,便于保管和利用。
2A320060施工安全控制
1.
建筑工程施工安全措施计划应由项目经理主持在项目开工前编制,经企业批准并由施工单位技术负
责人、总监签字后实施。
2.
单独编制安全专项施工方案
· 规模大、危险。
· 5m以上基坑开挖、支护、降水。 · 高度超过24m的落地式钢管脚手架。 · 6m以上边坡。 3.
对安全施工方案进行论证审查
· 深基坑,复杂的浅基坑; · 隧道工程;
· 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15 kN/m2的模板支撑系统。
· 30m及以上高空作业。 · 深水作业; · 爆破工程。 4.
脚手架
(1) 须设置纵、横向扫地杆; (2) 剪刀撑:
· 高度在24m以下的单、双排脚手架,须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置,剪刀撑净距不应小于15m。
· 高度在24以上的双排脚手架,在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。 (3) 拉结点:
· 24m以下,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;或拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。
· 24m以上,须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;
· 50m(含50m)以下脚手架,连墙件按3步3跨,50m以上按2步3跨。 (4) 拆除
资料来源:www.constructor.cn
· 拆除与搭设相反的程序,由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; · 严禁先松开连墙件,再拆除上部杆件。
· 分段拆除时,高差不应大于2步;如高差大于2步,应增设连墙件加固。 · 六级及以上大风、雾、雨、雪,停止作业。 (5) 检查和验收
· 基础完工后及脚手架搭设前; · 作业层上施加荷载前; · 每搭设完10-13m高度后; · 达到设计高度后; · 六级及以上大风、雨后; · 寒冷地区土层解冻后; · 停用超过一个月的 5.
三宝:网、帽、带。
四口:楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口。 6.
高处作业分级:
· 一级(2-5m, 坠落半径2m) · 二级(5-15m, 坠落半径3m) · 三级(15-30m,坠落半径4m) · 四级(>30m, 坠落半径5m) 7. 8.
电梯井口除设置固定的栅门外,应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设置一道安全平网。 洞口的防护设施要求
· 2.5-25cm孔口:坚实的盖板; · 25-50cm洞口:竹、木作盖板;
· 50-150cm洞口:设置一层用扣件扣接钢管形成的网格; · 150cm以上:四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 9.
防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0-1.2m,下杆离地为0.5-0.6m。横
杆长度大于2m时,须加设栏杆柱。
10. 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计;临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW及以下者,应制定安全用电和电气防火措施。
11. 变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程,须采用TN-S接地、接零保护系统,采取“三级配电”、“两级漏电保护”模式。
12. 施工现场照明安全用电: · 一般场所:220V
· 隧道、人防、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m,36V