板式换热器使用和维护保养规
程(总9页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除
和维护保养规程
*******公司
目 录
1、板式换热器运行前准备工作…………………………………... 2 2、板式换热器操作规程………………………………………….. .3 3、板式换热器维修保养………………………………………........3 4、板式换热器故障排查……………………………………………5 一、板式换热器运行前准备工作
1、设备使用前应检查夹紧螺栓是否松动,夹紧尺寸是否符合安装图规定。如不符合应按安装图规定的尺寸拧紧螺栓,四周应均匀,使两压紧板平行度误差不超过2mm。
2、设备在使用前按 1.25 倍的操作压力分别对热侧和冷侧进行水压试验,保压20分钟,设备密封部位应无泄漏现象方可投投入使用。试验压力及保压时间也可按系统规定执行,但试验压力不得超过铭牌试验压力数值。
3、用于汽水热交换的板式换热器,蒸汽入口处须安装蒸汽进入阀和温度计。用于调节蒸汽进入量和监控蒸汽温度。
为了节能,蒸汽冷凝水出口处应放空并将冷凝水收集于敞口的存水箱,以便送回蒸汽锅炉回用。放空高度不应高于换热器冷凝水出口高度。蒸汽冷凝水出口不得安装疏水器或阻力很大的其它元件,否则冷凝水不易排出,影响蒸汽进入量,以致影响换热效果。
4、冷热介质若含有杂物或泥沙,尤其是换热器用于不能经常拆洗的场合,冷热介质必须进行有效地过滤,以保证换热器的正常运行,避免泥沙或杂物堵塞板片通道,影响使用效果或引起事故。 5、在管路系统中应设有放气阀开启后应排出设备中空气防止空气停留在设备中,降低传热效果。
6、冷热介质进出口接管之安装,应严格按出厂铭牌所规定方向连接。否则,影响使用效果或引起事故。
7 、对于严格要求换热器的冷却水在任何发生意外的情况下不得进入热介质(油或其它工作介质)的场合,冷却系统的工艺设计应保证热介质运行时在换热器的进口端和出口端的压力均大于冷却水的压力,并大于某一数值,该数值由有关要求规定。 二、操作规程
1、开始运行操作时,要先应缓慢打开低压侧阀门,然后打开高压侧阀门。
2、停车运行时应缓慢切断高压侧流体,再切断低压流体,请注意这样做将大大有助于本设备之使用寿命。 3、启动时不得猛烈冲击,防止冲坏密封垫。
4、设备应在本产品规定的工作温度、压力范围下操作。严禁超温超压运行。超温超压可能破坏密封性能造成泄漏。禁止操作时猛烈冲击。用于汽水热交换的场合,产品规定的设计压力不作为蒸汽的工作压力,蒸汽工作压力应使蒸汽进入温度不大于本产品规定的设计温度。 三、维修保养