Jd3B3343某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。(×)

Jd3B3344测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V段位所测数值比较准确。(×)

Jd3B2345变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√) Jd3B2346隔离开关可以进行同期并列。(×)

Jd3B3347熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。(×) Jd3B1348工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。(×)

Je5B1349值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、时间、姓名。(√) Je5B2350线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(×)

Je5B3351断路器停电作业,操作直流必须在两侧隔离开关全部拉开后脱离,送电时相反。(√) Je5B3352隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。(×)

Je5B2353只有油断路器可以在断路器现场就地用手动操作方式进行停送电操作。(×) Je5B2354进行倒母线操作时,母联断路器操作直流熔断器必须在合位。(×) Je5B1355拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时相反。(×) Je5B3356拆除接地线要先拆接地端后拆导体端。(×)

Je5B3357倒闸操作需要开(合)的隔离开关,在操作前已经在开(合)位的则在操作票中不用再列入。(×)

Je5B2358每个指令项的起止操作项目执行后要记录操作时间。(√)

Je5B1359每次操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏内打一个蓝色“√”,并记录操作时间。(×)

Je5B2360操作开关时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正确。(√) Je5B3361操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置。(×) Je5B3362备用母线无需试充电,可以直接投入运行。(×)

Je5B2363操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间。(×) Je5B1364装设接地线要先装边相后装中相。(×)

Je5B2365操作票应根据值班调度员或值班长下达的操作计划和操作综合令填写。(√) Je5B3366启、停某种保护或自动装置连接片应用“合上”、“拉开。”(×) Je5B1367 “指令项”填写调度下达的操作计划顺序号。(√)

Je5B2368需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在“顺序项”栏内盖“联系调度”章。(√) Je4B1369 各电压等级母线、母联断路器、旁路断路器、母联兼旁路断路器的名称必须有电压等级。(√) Je4B2370隔离开关操作需要开(合)的隔离开关,在操作前,已经开(合)位时,并列入操作票中。(√) Je4B3371每项操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏内打一个红色“对号”,并记录操作时间。(√)

Je4B4372熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。(×) Je4B1373操作开关时,操作中操作人只需检查表计是否正确。(×) Je4B2374断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光。(√) Je4B3375断路器操作把手在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)

Je4B4376变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少。(√) Je4B5377在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(×) Je4B2378 FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行。(√) Je4B2379当蓄电池电解液温度超过35℃时,其容量减少。(√) Je4B3380用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器。(√)

Je4B3381低频减载装置的动作没有时限。(×)

Je4B2382 当系统发生单相接地时,由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁。(×)

Je4B4383耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是100V。(√) Je4B3384接地距离保护比零序电流保护灵敏可靠。(√)

Je4B2385中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定相电压2%。(×) Je4B3386无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。(×) Je4B4387变压器过负荷时,应立即将变压器停运。(×) Je4B1388变压器事故过负荷可以经常使用。(×)

Je4B2389拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票。(×) Je4B3390变电站只有当值值班长可以受令。(×)

Je4B2391 在操作过程中,监护人在前、操作人在后。(×)

Je4B3392操作时,如隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。(√) Je4B2393拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端。(×) Je4B1394在操作中可以穿插口头命令的操作项目。(×)

Je4B2395 对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电,即检查隔离开关的机械指示位置、电器指示仪表及带电显示装置指示的变化,但至少应有两个及以上不同原理的知识或信号同时发生对应变化,称为“二元法”验电。(√)

Je4B3396新建、扩建、改建和检修后的设备投运前,值班长均要组织进行全面外部整体检查验收和进行开关传动试验并参加保护整组传动试验。(√)

Je4B3397新投设备投入时应核对相位相序正确,相应的保护装置通信自动化设备同步调试投入将新设备全电压合闸送电。(√)

Je3B2398 新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h内每小时巡视一次。(×)

Je3B2399新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。(×)

Je3B2400新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。(×) Je3B3401新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好。(√)

Je3B3402新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。(×)

Je3B4403在检修中个别项目未达到验收标准但尚未影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局总工批准后方可投入运行。(√)

Je3B4404新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20MΩ。(×) Je3B4405新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度1%~1.5%。(×) Je3B3406新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。(√) Je3B3407变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√)

Je3B2408装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。(√)

Je3B2409在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(√) Je3B4410同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。(×) Je3B3411断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。(√) Je3B3412 400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。(×)

Je3B4413能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。(×)

Je3B4414对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相

重合闸。(×)

Je3B2415电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。(√) Je3B3416一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10Ω的负荷。(×) Je3B4417冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件。(√) Je3B3418液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。(√) Je3B4419在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。(×)

Je3B2420发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。(√)

Je3B5421故障录波器装置的零序电流启动元件接于主变压器中性点上。(√)

Je3B5422距离保护的第Ⅲ段不受振荡闭锁控制,主要是靠第Ⅲ段的延时来躲过振荡。(√)

Je3B5423相差高频保护是一种对保护线路全线故障接地能够瞬时切除的保护,但它不能兼作相邻线路的后备保护。(√)

Je3B2424当电压互感器退出运行时,相差高频保护将阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。(√) Je3B3425 自动重合闸只能动作一次,避免把断路器多次重合至永久性故障上。(√) Je3B3426无时限电流速断保护范围是线路的70%。(×)

Je3B2427电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。(√) Je3B2428 电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大负荷电流来整定。(×) Je3B2429电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√) Je3B3430距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。(√) Je3B3431电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。(√) Je3B5432在计算和分析三相不对称系统短路时,广泛应用对称分量法。(√) Jf5B3433发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越重。(√) Jf5B3434禁止摆动伤员头部呼叫伤员。(√)

Jf5B3435胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以感觉到呼吸。(×)

Jf5B3436救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明。(√)

Jf5B3437在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气。(×)

Jf4B3438触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇张开,便于通气。(×)

Jf4B3439如果电流通过触电者入地,并且触电者紧握电线,用有绝缘柄的钳子将电线剪断时,必须快速一下将电线剪断。(√)

Jf4B3440心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。(×) Jf4B3441发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救。(√)

Jf4B3442若看、听、视结果既无呼吸又无颈动脉波动则可以作出伤员死亡的诊断。(×) Jf4B3443只有医生有权作出伤员死亡的诊断。(√) Jf3B3444胸外按压以80次/min左右均匀进行。(√) Jf3B3445通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬起。(×) Jf3B3446吊车进入220kV现场作业与带电体的安全距离为3m。(×)

Jf3B3447带电设备着火时,应使用干式灭火器、C02灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√) Jf3B3448靠在管子上使用梯子时,应将其上端用挂钩挂牢或用绳索绑住。(√)

Jf3B3449容量为12万kVA及以上的500kV、220kV变电站应配备副科级及以上人员担任站长。(√) Jf3B3450 220kV及以上变电站应配备站长、专责工程师、兼职安全员。(√) Jf3B3451现场巡视检查时间为6、10、14、20、24时,其中20时为闭灯巡视。(×)

Jf3B3452各变电站防误装置万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。(×) Jf3B3453执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。(×) Jf3B3454操作票中下令时间,以调度下达操作预令时间为准。(×)

Jf3B3455事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。(×) Jf3B3456断路器故障跳闸统计薄应该由值班长负责填写。(√)

Jf3B3457变电站各种工器具要设专柜,固定地点存放,设专人负责管理维护试验。(√) Jf5B3458设备运行分析,分为综合分析、专题分析两种。(√) Jf5B3459充油设备渗漏率按密封点不能超过0.01%。(×)

Jf5B3460工作票签发人签名处,即可以签名,也可以盖章,各单位可自行统一规定。(√)

Jf5B3461编制变电站电气主接线运行方式时,要力求满足供电可靠性、灵活性和经济性等要求。(√) Jf5B3462操作票要妥善保管留存,保存期为一年。(√)

Jf5B3463防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(×)

Jf5B3464继电保护在新投入运行前应检查纪录合格可以投入运行,检查设备完整良好,检查标志清楚正确。(√)

Jf5B3465 新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×)

Jf5B3466新设备投运前,设备编号由运行单位报送领导批准的方案,由省调批准后方可实施。(×) Jf5B3467变电站运行专工负责事故、异常运行的分析报告,提出防止事故对策。(×)

Jf5B3468在事故处理或进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助工作。(√)

Jf5B3469蓄电池每日应测试电池一次,全部电池每月由值长进行全面测试一次。(×) Jf5B3470设备缺陷是通过设备巡视检查、各种检修、试验和维护发现的。(√)

Jf4B3471各站防误装置万能钥匙,要由值班员登记保管和交接,使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录。(×)

Jf4B3472针对工作人员在工作现场中的违反安全的动作,运行人员有权制止纠正。(√)

Jf4B3473对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(√)

Jf4B3474关键字严禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等。(√) Jf4B3475防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(×) Jf4B3476关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等。(×)

Jf4B3477填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。(×) Jf4B3478操作票填写完后,在空余部分“指令项”栏第一空格左侧盖“以下空白”章,以示终结。(×) Jf4B3479操作票不得任意涂改,严禁刀刮。(√) Jf4B3480操作票每页修改不得超过四个字。(×) Jf4B3481异常处理可不用操作票。(×)

Jf4B3482操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年。(×)

Jf4B3483接到工作票后,值班长指定工作许可人审核工作票并填写工作许可人栏内的内容。(√) Jf4B3484每个档案要有四个部分:原始、检修、试验、运行资料。(√)

Jf4B3485在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作,要在模拟图版上指出相当的位置。(√)

Jf3B3486新设备有出厂试验报告即可投运。(×) Jf3B3487第二种工作票的有效期限最长为7天。(√) Jf3B3488变压器每隔1~3年作一次预防性试验。(√)

Jf3B3489 “备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。(×)

Jf3B3490新设备验收内容包括图纸、资料、设备、设备原始说明书、合格证、安装报告、大修报告、

设备实验报告。(√)

Jf3B3491一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应由检修负责人和运行值班员进行验收。(√) Jf3B3492设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每年应达85%以上。(√) Jf3B3493专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。(×) Jf3B3494在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。(×) Jf3B3495第一种工作票应在工作前一日交给值班员。(√) Jf3B3496站内所有避雷针和接地网装置为一个单元进行评级。(√)

Jf3B3497在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元。(×) Jf1B1498 发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律:三相短路时母线上正序电压下降得最多,单相短路时正序电压下降最少。(√)

Je1B3499 电器设备动稳定电流是表明断路器在最大负荷电流作用下,承受电动力的能力。(×) Je1B3500 差动纵联保护是利用通道将本侧电流的波形或代表电流相位的信号传送到对侧,每侧保护根据对两侧电流幅值和相位的比较结果区分是区内还是区外故障。(√)

Jf1B5501 TPY铁芯的特点是无气隙,容易饱和,剩磁较小,有效磁通大。(×)

Je1B5502 自耦变压器的大量使用,会使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至会超过三相短路电流。(√)

Jf1B1503 当电压互感器内部故障时,严禁采用取下电压互感器高压熔丝或近控拉开高压隔离开关方式隔离故障电压互感器。(√)

Jf2B2504 对交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。(√) Jf1B3505 断路器和隔离开关电气闭锁回路可直接使用断路器和隔离开关的辅助触点,特殊情况下也可以使用重动继电器。(×)

Jf1B5506 主变压器本体保护不启动失灵保护,因为这些动作触点为机械触点,不能自动返回。(√) Je3B4507 需要为运行中的变压器补油时,应先将重瓦斯改接信号后再工作。(√)

Jf1B5508 断路器失灵保护一般只考虑一相拒动,且只考虑故障相拒动才启动失灵保护,非故障相拒动不启动失灵保护。(√)

Jf1B2509 热倒母线正确的操作步骤是:母联改非自动一压变二次并列一母线互联(母差改单母方式)——倒母线一母线取消互联(母差改双母方式)一压变二次解列一母联改自动。(×)

Jf2B1510 运行单位发现危急、严重缺陷后,应立即上报,一般缺陷应定期上报,以便安排处理。(√) Jf1B1511 交接后的新设备应调整至冷备用状态,所有保护自动化装置在停用状态。(√)

Jf2B2512 设备定级分为一、二、三级,一、二级设备为完好设备,要求各变电站设备完好率在80%以上。(×)

Jf1B3513 设备启动过程中发现缺陷,可用事故抢修单进行处理。(×) Jf1B3514 串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。(×)

三、简答题

Lb5C1001油浸变压器有哪些主要部件?

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油器等。

Lb5C2002什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?

答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。 Lb5C3003变压器在电力系统中的主要作用是什么?

答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的