好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

题库 变电站值班员职业技能鉴定试题库第二版全套

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Lb5B1145 进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(√) Lb5B4146石英砂熔断器可以限制短路电流。(√)

Lb5B3147熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。(√) Lb5B4148变压器的铁芯不能多点接地。(√)

Lb5B3149双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。(√)

Lb5B2150变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(×) Lb5B3151 电器设备的金属外壳接地是工作接地。(×)

Lb5B4152断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。(√) Lb5B5153装有并联电容器发电机就可以少发无功。(√)

Lb5B4154变电站使用的试温蜡片有60℃、70℃、80℃三种。(√) Lb5B3155衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形。(√) Lb5B3156断路器中的油起冷却作用。(×)

Lb5B3157高压断路器在大修后应调试有关行程。(√) Lb5B3158断路器红灯回路应串有断路器切断触点。(×) Lb5B3159 断路器油量过多在遮断故障时会发生爆炸。(√) Lb5B4160分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器爆炸。(√) Lb4B1161断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化。(√) Lb4B2162变压器的变比与匝数比成反比。(×)

Lb4B3163使用万用表后,应把选择开关旋转到交流电压最高档位置上。(√) Lb4B4164变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。(×)

Lb4B5165在重合闸投入时,运行中线路故障跳闸而重合闸未动作,可不经调度同意,立即手动重合一次。(√)

Lb4B5166变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。(√) Lb4B4167变压器铁芯损耗是无功损耗。(×)

Lb4B5168变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。(×)

Lb4B4169变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。(×) Lb4B3170变压器每隔l~3年做一次预防性试验。(√) Lb4B2171变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。(√) Lb4B1172 变压器温升指的是变压器周围的环境温度。(×) Lb4B2173双母线带旁路接线方式缺点很多。(×) Lb4B3174变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√) Lb4B4175避雷器与被保护的设备距离越近越好。(√)

Lb4B4176当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功功率。(√) Lb4B4177当系统频率降低时,应增加系统中的有功功率。(√)

Lb4B3178在直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。(×)

Lb4B3179三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器。(×) Lb4B2180事故音响信号是由蜂鸣器发出的音响。(√)

Lb4B3181断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。(√) Lb4B4182在将断路器合入有永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。(×) Lb4B5183变压器瓦斯保护反映该保护的作用及保护范围相同的。(×) Lb4B4184变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。(√) Lb4B3185变压器零序保护是线路的后备保护。(√)

Lb4B3186运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。(√)

Lb4B1187 电流互感器二次开路会引起铁芯发热。(√)

Lb4B2188电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护。(√)

Lb4B2189 给运行中变压器补油时,应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作。(√) Lb4B3190 220kV电压互感器二次侧一相熔断器上都有一个并联电容器。(√)

Lb4B3191当电压回路断线时,将造成距离保护装置拒动,所以距离保护中装设了断线闭锁装置。(×) Lb4B4192当电压回路断线时,将造成距离保护装置误动,所以在距离保护中装设了断线闭锁装置。(√) Lb4B5193电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多,二次匝数很少,经常处于空载的工作状态。(√) Lb4B2194电压互感器的互感比是指互感器一、二次额定电压之比.(√) Lb4B3195电压互感器与变压器不同,互感比不等于匝数比。(√)

Lb4B4196电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。(√) Lb4B1197消弧线圈与变压器的铁芯是相同的。(×)

Lb4B3198电流互感器的二次两个绕组串联后变比不变,容量增加一倍。(√) Lb4B5199变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的。(√) Lb4B5200当变压器三相负载不对称时,将出现负序电流。(√) Lb3B3201串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。(√) Lb3B3202绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘表面流过的电流。(√)

Lb3B5203磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。(√)

Lb3B5204铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。(√) Lb3B3205用电流表、电压表间接可测出电容器的电容。(√)

Lb3B2206测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。(√) Lb3B3207发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90。(×)

Lb3B4208当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。(√) Lb3B4209我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。(×) Lb3B1210户内隔离开关的泄漏比距比户外隔离开关的泄漏比距小。(√) Lb3B2211变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。(√) Lb3B3212当交流电路中有非线性元件时,就会产生非正弦电流。(√)

Lb3B4213 自耦变压器一、二次侧传递能量中,既有电磁感应,又有直接传递电能。(√) Lb3B5214直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(×) Lb3B1215 自动重合闸中的电容的充电时间一般为15~25s。(√) Lb3B2216电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)

Lb3B3217按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。(√) Lb3B4218当采用检无压—同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压重合闸。(√)

Lb3B5219断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)

Lb3B1220当系统发生事故时,变压器允许过负荷运行。(√)

Lb3B2221 500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。(×)

Lb3B2222强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。(√) Lb3B3223 500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。(×) Lb3B3224 当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。(×) Lb3B3225用绝缘电阻表测电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。(×) Lb3B4226准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。(√) Lb3B3227铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(×)

Lb3B1228 查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。(×)

Lb3B2229正在运行中的同期继电器的一个线圈失电,不会影响同期重合闸。(×) Lb3B2230 两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。(√)

Lb3B3231主变压器保护出口保护信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。(×) Lb3B3232误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)

Lb3B3233 停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。(×) Lb3B4234停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)

Lb3B5235变压器带负荷运行在铁耗和铜耗相等时,效率最高,称为经济运行。(√)

Lb3B4236一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。(×) Lb3B3237当操作把手的位置与断路器的实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。(√) Lb3B2238 双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。(√)

Lb3B2239 当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。(√) Lb3B5240 方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(√)

Lb3B5241在10kV电压互感器开口三角处并联电阻是为了防止当一相接地断线或系统不平衡时可能出现的铁磁谐振过电压。(√)

Lb3B4242重合闸充电回路受控制开关触点的控制。(√)

Lb3B4243需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。(√)

Lb3B3244 在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(√)

Lb3B5245 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。(√)

Lb3B5246 所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。(√)

Lb3B4247 系统中变压器和线路电阻中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。(√) Lb3B3248 在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。(×) Lb3B3249 在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(√)

Lb3B5250 感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°(×)

Lb3B4251 减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。(√)

Lb3B3252 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(√)

Lb3B3253电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。(×) Lb3B2254 安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。(√) Lb3B2255 当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√)

Lc5B3256 电力企业或者用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。(√) Lc4B3257 因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。(√)

Lc4B3258 “电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。(√)

Lc3B3259 电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×)

Lc3B3260 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√) Jd5B1261 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。(√)

Jd5B1262 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√) Jd5B2263 用电流表、电压表测负载时,电流表与负载串联,电压表与负载并联。(√) Jd5B3264 距离保护一段范围是线路全长。(×)

Jd5B3265 高频保护优点是无时限从被保护线路两侧切除各种故障。(√) Jd5B3266 距离保护不带方向。(×) Jd5B4267 零序保护无时限。(×) Jd5B2268 红灯表示跳闸回路完好。(√) Jd5B2269 绿灯表示合闸回路完好。(√) Jd5B2270 电流保护接线方式有两种。(×) Jd5B3271 距离保护失压时易误动。(√) Jd5B3272 电流回路开路时保护可以使用。(×)

Jd5B2273 三相星形接线电流保护能反映各种类型故障。(√) Jd5B3274 瓦斯保护范围是变压器的外部。(×) Jd5B3275 零序保护反映的是单相接地故障。(√) Jd5B3276 电压切换把手应随线路走。(√)

Jd5B4277 距离保护阻抗继电器采用90°接线。(×)

Jd5B5278 母差保护范围是从母线至线路电流互感器之间设备。(√) Jd5B2279 速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的。(√) Jd5B2280 线路零序保护是距离保护的后备保护。(×) Jd5B4281 常用同期方式有准同期和自同期。(√) Jd5B3282 可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。(×) Jd5B3283 隔离开关可以拉合空母线。(√)

Jd5B3284 备用母线无须试充电,可以直接投入运行。(×) Jd5B1285 安装接地线要先装导体端,后装接地端。(×) Jd5B1286 变比不相同的变压器不能并列运行。(√) Jd5B1287 变压器空载运行时应投入两台冷却器。(√)

Jd5B1288 装设接地线要先装接地端、后装导体端,先装中相、后装边相的顺序,拆除顺序相反。(√) Jd5B1289 变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌。(×) Jd5B2290 不允许交、直流回路共用一条电缆。(√)

Jd4B2291 少油断路器只需通过观察窗能看见有油就是能运行。(×)

Jd4B4292 直流母线电压过高或过低时,只要调整充电机的输出电压即可。(×) Jd4B2293 变压器过负荷保护接入跳闸回路。(×)

Jd4B3294 高频保护是220kV及以上超高压线路的主保护。(√) Jd4B2295 接线组别不同的变压器可以并列运行。(×)

Jd4B3296 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定。(√) Jd4B1297 变压器取气时,必须两人同时进行。(√)

Jd4B4298 相位比较式母差保护在单母线运行时,母差应改非选择。(√) Jd4B3299 系统电压降低时,应减少发电机的有功出力。(×) Jd4B3300 系统频率降低时应增加发电机的有功出力。(√)

Jd4B4301 在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。(×)

Jd4B3302 新设备有出厂试验报告即可运行。(×)

Jd4B4303 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)

Jd4B3304 变压器差动保护用电流互感器应装在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)

Jd4B2305 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×)

Jd4B3306 断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压。(×) Jd4B3307 运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行。(×) Jd4B2308 电流互感器二次开路应用旁路断路器替代后停止运行。(√)

Jd4B2309 当保护和仪表共用一套电流互感器,表计工作时,必须在表计本身端子上短接。(√) Jd4B3310 在同一回路中有零序保护,高频保护,电流互感器二次有作业时,均应在二次短路前停用上述保护。(√)

Jd4B2311 运行中的电压互感器溢油时,应立即停止运行。(√) Jd4B4312 差动保护范围是变压器各侧电流互感器之间的设备。(√) Jd4B2313 差流检定重合闸优点特别多。(√)

Jd4B2314 低电压带电作业时,应先断开零线,再断开火线。(×) Jd4B1315 可使用导线或其他金属线作临时短路线。(×) Jd4B4316 硬母线施工中,铜铝搭接时,必须涂凡士林。(×) Jd4B3317 用伏安法可间接测电阻。(√)

Jd4B3318 用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ。(√) Jd4B2319 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。(×)

Jd3B2320 使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开。(√) Jd3B3321 使用钳形表时,针口两个面应接触良好,不得有杂质。(√)

Jd3B3322 当距离保护突然失去电压,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动。(√) Jd3B3323 距离保护装置中的阻抗继电器一般都采用90° 接线。(×)

Jd3B2324 零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。(×)

Jd3B2325接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大。(×)

Jd3B4326相差高频保护当线路两端电流相位相差180°时,保护装置就应动作。(×)

Jd3B5327重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限,无选择地动作再次断开断路器。(√)

Jd3B5328所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装置均应可靠动作。(√) Jd3B4329 500kV、220kV变压器所装设的保护都一样。(×)

Jd3B4330 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。(×) Jd3B4331将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作能源,隔离开关操作把手必须锁住。(√)

Jd3B4332 直流电磁式仪表是根据磁场对通电矩形线圈有力的作用这一原理制成的。(√) Jd3B2333 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)

Jd3B2334 在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(×)

Jd3B2335电容器组各相之间电容的差值应不超过一相电容总值的25%。(×)

Jd3B3336电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被测量的电流产生的。(√) Jd3B3337 在将断路器合入有永久性故障线路时,跳闸回路中的跳闸必锁继电器不起作用。(×) Jd3B2338 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)

Jd3B3339电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。(√) Jd3B4340按频率自动减负荷时,可以不打开重合闸放电连接片。(×) Jd3B4341电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。(×) Jd3B4342 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)

题库 变电站值班员职业技能鉴定试题库第二版全套

Lb5B1145进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(√)Lb5B4146石英砂熔断器可以限制短路电流。(√)Lb5B3147熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。(√)Lb5B4148变压器的铁芯不能多点接地。(√)Lb5B3149双绕组变压器的分接开关装设在高
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
47r2s8vaw762h6002tw881m9s40mcz00jvt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享