好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

题库 变电站值班员职业技能鉴定试题库第二版全套

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(1)现场工作人员都应定期进行培训学会紧急救护法。 (2)会正确解脱电源。 (3)会心肺复苏法。

(4)会止血、会包扎、会转移搬运伤员。 (5)会处理急救外伤或中毒等。

Jf5c1281触电伤员如意识丧失应怎样确定伤员呼吸心跳情况? 答:具体方法为:

(1)触电伤员如意识丧失,应在lOs内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况。 (2)看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 (3)用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。

(4)试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 Jf5C2282通畅气道采用什么方法和严禁怎么做? 答:具体方法为:

(1)通畅气道可采用仰头抬颏法,用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其下额骨向上抬起,两手协同将头部推向后仰,舌根随之抬起,气道即可通畅。

(2)严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下,头部抬高前倾,会更加重气道阻塞,且使胸外按压时流向脑部的血流减少,甚至消失。

Jd3C3283 线路电抗器在哪些情况下必须进行特殊巡视? 答:以下情况必须进行特殊巡视: (1)电抗器所在的线路每次跳闸和操作后。

(2)每次信号动作后(轻瓦斯、线圈温度、油温、油位)。

(3)过电压运行时要特别注意电流的变化情况、温度和接头的过热情况以及异常声音、油枕油位等情况。 (4)设备有缺陷时。 (5)天气异常时和雷雨后。 (6)其他特殊情况。

Jf5C4284在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么? 答:在木板或泥地上使用梯子时应注意: (1)其下端须装有带尖头的金属物。 (2)或用绳索将梯子下端与固定物缚紧。

Jf5C5285值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?

答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实现电气设备状态的改变,保证发电厂、变电站和电网安全、稳定、经济地连续运行,这就是电力系统各级调度及电气值班人员的倒闸操作中的责任和任务。

Lf4C1286 电气工作人员必须具备什么条件? 答:必须具备以下条件:

(1)经医师鉴定,无防碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。

(2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉安规的相关部分;并经考试合格。 (3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 Lf4C2287 电气工作人员对安规考试有什么要求? 答:具体要求有:

(1)电气工作人员对本规程应每年考试一次。

(2)因故间断电气工作连续3个月以上者,必须重新温习安规;并经考试合格后,方能恢复工作。 Lf4C3288工作许可人的安全责任有哪些? 答:具体责任有:

(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 (2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 (3)负责检查检修设备有无突然来电的危险。

(4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

Lf4C4289正常口对口(鼻)呼吸时。应注意些什么? 答:应该注意:

(1)开始时大口吹气两次。

(2)正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀。 (3)吹气和放松时要注意伤员胸部有起伏的呼吸动作。 (4)吹气时如有较大阻力,可能是头部后仰不够,应及时纠正。 Lf4C5290创伤急救的原则和判断是什么? 答:创伤急救的原则和判断是:

(1)创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运。

(2)注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 (3)抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。 Lf4C1291 电灼伤、火烧伤或高温气水烫伤应如何急救? 答:急救方法如下:

(1)电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。 (2)伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。 (3)伤口全部用清洁布片覆盖,防止污染。

(4)四肢烧伤时,先用清洁冷水冲洗,然后用清洁布片或消毒纱布包扎。 Lf4C2292使用电气工具时应注意什么? 答:使用电气工具时应注意:

(1)不准提着电气工具的导线或转动部分。

(2)在梯子上使用工具,应做好防止感电堕落的安全措 施。

(3)在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。 Ld3C3293 电容器断路器跳闸后应如何检查?

答:电容器断路器跳闸不准强行试送,值班人员必须检查保护动作情况。根据保护动作情况进行分析判断,检查电容器断路器、电流互感器、电力电缆、电容器有无爆炸或严重过热鼓肚及喷油,检查接头是否过热或熔化、套管有无放电痕迹。

Lf3C1294工作票签发人的安全责任有哪些? 答:具体责任有: (1)工作必要性和安全性;

(2)工作票上所填安全措施是否正确完备; (3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

Lf3C2295在带电设备附近用绝缘电阻表测量绝缘时应注意什么? 答:在带电设备附近测量绝缘电阻时应注意:

(1)测量人员和绝缘电阻表安放位置必须选择适当,保持安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。

(2)移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。 Lf3C3296在带电设备附近使用喷灯时应注意什么? 答:应该注意:

(1)使用携带型炉火或喷灯时,火焰与带电部分的距离; ①电压在lOkV及以下者,不得小于1.5m。 ②电压在lOkV以上者,不得小于3m。

(2)不得在下列设备附近将火炉或喷灯点火:①带电导线;②带电设备;③变压器;④油开关。 Lf3C4297在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时注意什么? 答:在屋外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物应注意: (1)应两人放倒搬运。

(2)与带电部分保持足够的安全距离。

Lf3C5298在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么? 答:具体要求是:

(1)触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。 (2)心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压(人工循环)。 Lf3C4299触电伤员好转以后应如何处理? 答:处理方法为:

(1)如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停心肺复苏法操作。

(2)心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。 (3)初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。 Lf3C5300对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定? 答:对变电站消防器具的使用和管理有以下规定:

(1)消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用。

(2)消防器材应保持完好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。

(3)值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。

JflC3301检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作? 答:加压前:

(1)检查全体工作人员撤离工作地点。

(2)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏。

(3)应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。试验后工作班若需继续工作,应重新履行工作许可手续。

LblC4302变压器油质劣化与哪些因素有关?

答:影响变压器油质劣化的主要因素是高温、空气中的氧和潮气水分。

(1)高温加速油质劣化速度,当油温在70℃以上,每升高1O℃油的氧化速度增加1.5~2倍。 (2)变压器油长期和空气中氧接触,会产生酸、树脂、沉淀物,使绝缘材料严重劣化。 (3)油中进入水分、潮气,电气绝缘性明显下降,易击穿。

LblC3303 为什么要规定变压器绕组的温升?国家规定允许温升是多少?

答:变压器运行中负载电流产生铜耗发热,铁芯主磁通产生铁耗发热,使绝缘材料劣化,影响变压器的使用寿命,油浸电力变压器多采用A级绝缘材料,其最高允许工作温度为105℃。由于变压器绕组温升决定于负载电流,所以运行中必须监视和控制负载电流,使变压器油箱内上层油温不超过最大限值。国家规定变压器绕组为A级绝缘时,绕组温升为65℃(即40℃环境温度时为绕组最高允许工作温度105℃)。 JelC3304 新设备投运前要验收哪些项目?如何把好验收质量关?

答:新设备验收必须把好质量关:应注意对验收设备查核资料、外观检查和实际操作,三者统一,密切结合,坚持技术标准,才能确保质量。具体有:

(1)由主管部门负责,组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收。

(2)对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料,试验结果,继电保护校验报告,一次设备调试报告

及产品说明书,作出可否投入运行的结论(包括核对继电保护定值、压板位置等)。 (3)对断路器隔离开关应进行拉、合试验操作,如有问题,交施工单位处理。 (4)在全面验收,试运行合格后,正式与施工单位办理交、接手续。 JflC2305接地网的接地电阻不合规定有何危害?

答:接地网是起着工作接地和保护接地两重作用。当其接地电阻过大时:

(1)在发生接地故障时,由于接地电阻大,而使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平。

(2)在雷击或雷击波袭入时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁。 所以,要求接地装置的接地电阻要在一个允许范围之内。

LblC4306 隔离开关允许切断的最大电感电流值和允许切断的最大电容电流值是否一样?为什么? 答:是不一样的。由于隔离开关没有特殊装设灭弧设施,隔离开关断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路。由电工原理得知,电感的磁场能量不能突变,亦即电路中的电弧比其他性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断,隔离开关若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。 LblC3307什么是变压器的短路电压百分数?它对变压器电压变化率有何影响?

答:变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压的百分比。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。

同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电压变化率也越大。

LblC4308 为什么切空载变压器会产生过电压?一般采取什么措施来保护变压器?

答:变压器是一个很大的电感元件,运行时绕组中储藏电能,当切断空载变压器时,变压器中的电能将在断路器上产生一个过电压,在中性点直接接地电网中,断开1lO~330kV空载变压器时,其过电压倍数一般不超过3.0Uxg,在中性点非直接接地的35kV电网中,一般不超过4.0 Uxg,此时应当在变压器高压侧与断路器间装设避雷器,由于空载变压器绕组的磁能比避雷器允许通过的能量要小得多,所以这种保护是可靠的,并且在非雷季节也不应退出。 LblC2309氧化锌避雷器有何特点?

答:氧化锌避雷器是无放电间隙仅有氧化锌(ZnO)电阻片组成的避雷器,这种氧化锌电阻片具有优良的非线性特征,在正常工作电压下,仅有几百微安的电流通过,运行中能监测其状况:当过电压侵入时,电阻片电阻迅速减小,流过电阻片电流迅速增大,同时限制过电压幅值,释放过电压能量,并具有比晋通阀型避雷器更小的残压。

LblC2310 电力系统高次谐波是怎样产生的?有何危害?

答:电力系统中的高次谐波是由电压谐波和电流谐波产生的。电压谐波来源于发电机和调相机的非正弦电压波形;电流谐波主要来源于电路中阻抗元件的非线性和某些电气设备,如感应炉、电弧炉、电抗器、变压器的铁芯饱和、整流装置、晶闸管元件、电视机、微波炉等。谐波的危害: (1)引起设备损耗增加,产生局部过热使设备过早损坏。

(2)增加噪声。电动机振动增加,造成工作环境噪声污染。影响人们休息和健康。 (3)对电子元件可引起工作失常,造成自动装置测量误差,甚至误动。 (4)干扰电视广播通信和使图像质量下降。

JelC3311 强送电和试送电时应注意的事项是什么? 答:应注意的事项如下:

.(1)强送和试送电原则上只允许进行一次,对简易重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸。

(2)带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。 (3)如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运行方式进行。

(4)在强送和试送电时应注意观察表计反应,如空线路、空母线有电流冲击或负荷线路、变压器有较大

的电流冲击,又伴有电压大量下降时,应立即拉开断路器。 JflC3312 断路器液压机构压力异常降低的原因是什么?

答:除温度变化外,可能有以下原因:

(1)油泵启动微动开关触点可能接触不良,使油泵电机不能启动打压。 (2)油泵电机电源交流回路故障,油泵电机故障。 (3)液压系统有多处漏油。

(4)焊接不良,充气阀漏气,使氮气减少,预压力降低。 (5)机构内部,阀系统或其他部位故障。

(6)压力表失灵。

JflC2313 查找直流接地时应注意哪些事项? 答:应注意的事项如下:

(1)发生直流接地时,禁止在二次回路上工作。 (2)查找和处理必须由两人进行。

(3)处理时不得造成直流短路和另一点接地。 (4)禁止使用灯泡查找。

(5)用仪表查找时,应用高内阻仪表。

(6)拉路前应采取必要措施,防止直流消失可能引起的保护及自动装置误动。 (7)查找过程中注意表计变化。

JflCl314 在什么情况下需要将运行中的变压器差动保护停用? 答:在以下情况需将运行中的变压器差动保护停用: (1)差动二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。 (2)继保人员测定差动保护相量图及差压时。 (3)差动电流互感器一相断线或回路开路时。 (4)差动误动跳闸后或回路出现明显异常时。

JflC3315 为什么变压器投运前必须进行冲击试验?冲击几次? 答:原因如下:

(1)当拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压,或操作过电压,需做冲击试验。

(2)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~ls后即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,所以需做冲击试验。

冲击试验:新产品投入,5次;大修后投入,3次。每次冲击试验后,要检查变压器有无异音异状。 JelC3316 母线倒闸操作的一般原则是什么? 答:一般原则如下:

(1)倒母线操作必须先合上母联断路器并取下其控制(操作)电源,保证母线隔离开关在合拉时满足等电位操作的要求。

(2)倒母线过程中应考虑母线差动保护和运行方式相适应,一般应投入运行;操作后应及时切换电压开关在相应的母线电压互感器上。

(3)对于该电压等级母线采用固定联结母差保护,操作前应改为破坏固定联结方式,操作后应将该回路母差电流互感器二次连接片切至对应方式运行。

(4)在拉开母联断路器前应检查母联的电流为零,防止漏倒而引起事故。 JelC2317 变压器过负荷时如何处理?

题库 变电站值班员职业技能鉴定试题库第二版全套

(1)现场工作人员都应定期进行培训学会紧急救护法。(2)会正确解脱电源。(3)会心肺复苏法。(4)会止血、会包扎、会转移搬运伤员。(5)会处理急救外伤或中毒等。Jf5c1281触电伤员如意识丧失应怎样确定伤员呼吸心跳情况?答:具体方法为:(1)触电伤员如意识
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
47r2s8vaw762h6002tw881m9s40mcz00jvt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享