答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操动机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸等。 Je3C1241填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办? 答:具体办法有:

(1)如有个别错字、漏字需要修改补填时,必须保持清晰。 (2)在错字上以一横线“-”划掉,并在旁边写上正确的字。 (3)漏字以“∨”符号填写(签名不允许修改)。

(4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。 Je3C2242第二种工作票注意事项栏应怎样填写? 答:具体填写要求有:

(1)本栏目由工作票签发人填写。

(2)可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。

例:保持安全距离(要写出各电压等级的具体数值);取油样用梯子时,要填“要平台梯子,不准超过头部”;高频保护定检时,要填“退出高频保护”等。

Jd3C3243 LFP-901A型微机保护有哪些保护功能?

答:(1)高频保护。包括工频突变量高频保护和零序方向高频保护。

(2)突变量距离和零序电流保护。包括突变量距离Ⅰ段和零序电流Ⅱ、Ⅲ段。 (3)距离保护。包括Ⅲ段相间距离保护和Ⅲ段接地距离保护。 (4)综合重合闸。

Jd3C4244 SF6断路器SF6气体水分来源主要有哪几个方面? 答:(1)制造厂装配过程中吸附过量的水分。 (2)密封件的老化和渗透。 (3)各法兰密封不严。

(4)吸附剂的饱和失效。

(5)在测试SF6气体压力、水分以及补气过程中带入水分。 Jd2C5245 真空断路器的真空指的是什么?

答:真空是相对而言的,指的是绝对压力低于一个大气压的气体稀薄空间。绝对真空是指绝对压力等于零的空间,在目前世界上还不存在。用真空度来表示真空的程度,也就是稀薄气体空间的绝对压力值,单位为帕(Pa)。绝对压力越低,则真空度越低,根据实验,要满足真空灭弧室的绝缘强度,真空度不能低于6.6×10Pa。工厂制造的灭弧室要达到7.5×10Pa以下。 Je3C1246变更工作班成员和工作负责人有什么规定? 答:具体规定为:

(1)需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。

(2)需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。 Je3C2247工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施? 答:具体规定为:

(1)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。 (2)值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。 Je3C3248哪些操作可不用操作票? 答: (1)事故应急处理。 (2)拉合断路器的单一操作。

(3)拉开接地开关或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。

上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。 Je3C4249并、解列操作应怎样检查负荷分配?

-2

-4

答:检查方法为:

(1)并、解列(包括系统并解列、变压器并解列、双回线并解列、用旁路断路器代送、倒母线)检查负荷分配(检查三相电流平衡)。

(2)在该项的末尾记上实际电流数值。

(3)用哪台断路器并列、即检查哪台断路器的负荷情况。 Je3C5250在何种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源? 答:在以下情况下,可不经许可,即行断开有关设备电源:

(1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许司,即行断开有关设备的电源。 (2)设备着火。 (3)设备严重损坏。 (4)严重危及设备安全。

Je3C1251什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?

答:电压互感器的内部故障,(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔断器熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。

Je3C2252保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作时应如何短接?注意什么?

答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意不要开路不要把保护短路。

在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施: 在同一回路中如有零序保护、高频保护等,均应在短路之前停用。 Je3C3253什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?

答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。 Je3C4254倒停母线时拉母联断路器应注意什么? 答:在倒母线结束前,拉母联断路器时应注意:

(1)对要停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。 (2)拉母联断路器前,检查母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指示零。

(3)当母联断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路器的操作顺序:先拉电压互感器,后拉母联断路器。 Je3C5255切换变压器中性点接地开关如何操作?

答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法: (1)合上备用接地点的隔离开关。 (2)拉开工作接地点的隔离开关。

(3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。

Je3C1256为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线?

答:在母线差动保护的电流互感器两侧挂地线(或合接地开关),将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护的电流互感器两侧挂地线(或合接地开关)。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。 Je3C2257操作票填好后,执行前须经过哪些程序审查?

答:操作人、监护人、值班长(二次变站长)要对操作票逐项认真审查,共同到摸拟图板上,逐项演习,并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。

有计划较复杂的重大操作,还需送交站长(二次变应由工区主任或专责工程师)审批。

Je3C3258停低频率减负荷装置时,只停跳闸连接片,不停放电连接片是否可以?

答:停低频率减负荷装置,只停跳闸连接片,不停放电连接片是不行的。如果只停跳闸连接片,不停放电连接片,在此期间,如果线路有故障发生,保护将断路器跳闸,这时由于放电连接片不打开,重合闸电容器仍处于充电后状态,经低频率保护的触点和放电连接片这一回路放电,会使重合闸不能发出合闸脉冲,影响线路的重合。

Je3C4259变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?

答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理。

Je3C1260变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?

答:如果三相电压不平衡时,应先检查三相负荷情况。对Dy接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Yy接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。

Je3C2261 中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?

答:现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异音。 消除办法:

(1)立即恢复原系统或投入备用消弧线圈。 (2)投入或断开空线路。事先应进行验算。

(3)TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3s至5s。 (4)投入消振装置。

Je3C3262铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?

答:现象:三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。 消除方法:改变系统参数。

(1)断开充电断路器,改变运行方式。 (2)投入母线上的线路,改变运行方式。 (3)投入母线,改变接线方式。

(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器。 (5)将TV开三角侧短接。 (6)投、切电容器或电抗器。

Je3C4263断路器出现哪些异常时应停电处理? 答:断路器出现以下异常时应停电处理: (1)严重漏油,油标管中已无油位。 (2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。 (3)连接处过热变红色或烧红。 (4)绝缘子严重放电。

(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。 (6)液压机构突然失压到零。

(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响。 (8)真空断路器真空损坏。

Je3C5264断路器压力异常有哪些表现?如何处理?

答:压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵频繁起动或油泵起动压力建立不起来等。 压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造成压力下降或压力异常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断路器机构卡死,然后拉开直流

电源及脱离保护压板,再用旁路带出。 Je3C2265断路器越级跳闸应如何检查处理?

答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。

如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。

Je3C3266弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?

答:弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号,如果是由于弹簧有故障不能恢复时,应向调度申请停电处理。

Je3C4267发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处理?

答:当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一致”信号时,运行人员应立即检查三相断路器的位置,如果断路器只跳开一相,应立即合上断路器,如合不上应将断路器拉开;若是跳开两相,应立即将断路器拉开。

如果断路器三相位置不一致信号不复归,应继续检查断路器的位置中间继电器是否卡滞,触点是否接触不良,断路器辅助触点的转换是否正常。

Je3C5268处理故障电容器时应注意哪些安全事项?

答:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关,然后验电、装设接地线。 由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接并接地,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线,还应单独放电。

Je3C1269 10kV及35kV系统发生单相接地时,在什么情况下可采用人工转移接地的方法处理? 答:在中性点非直接接地或经消弧线圈接地的系统,且接地点在配电设备上,而又无法用断路器直接断开故障点时,为了缩小停电范围,可采用转移接地点方法,将接地设备停用,然后再解除人工接地点。 Je3C5270中央信号动作后为什么要自保持?

答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路(包括事故与预告信号)动作的,为了使继电器能重复动作,要求其在第一脉冲信号动作后就立即返回,准备再次动作。如不装自保持回路,脉冲一消失,继电器就返回,同时音响信号就会立即中断。

为保证音响信号不致于因继电器返回而消失,则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。 Je3C1271断路器电动合闸时应注意什么? 答:应注意的问题有:

(1)操作把手必须扭到终点位置,监视电流表,当红灯亮后将把手返回。操作把手返回过早可能造成合不上闸。

(2)油断路器合上以后,注意直流电流表应返回,防止接触器保持,烧毁合闸线圈。

(3)油断路器合上后,检查机械拉合位置指示、传动杆、支持绝缘子等应正常,内部无异音。 Je3C2272什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁? 答:具体原因有: (1)储压筒活塞杆漏油。 (2)高压油路漏油。

(3)微动开关的停泵、启泵距离不合格: (4)放油阀密封不良。 (5)液压油内有杂质。

(6)氮气损失。

Je3C3273在带电的电压互感器二次回路上工作,应注意的安全事项是什么? 答:注意事项有.

(1)严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,带绝缘手套。 (2)根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。 (3)接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。 Je3C4274低压回路停电的安全措施有哪些? 答:低压回路停电的安全措施:

(1)将检修设备的各方面电源断开并取下可熔熔断器,在隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

(2)工作前必须验电。

(3)根据需要采取其他安全措施。 Jd3C5275 断路器拒绝分闸的原因有哪些? 答:原因如下: (1)分闸电源消失。

(2)就地控制箱内分闸电源小开关未合上。

(3)断路器分闸闭锁。

(4)断路器操作控制箱内“远方—就地”选择开关在就地位置。 (5)控制回路断线。 (6)同期回路断线。

(7)分闸线圈及合闸回路继电器烧坏。 (8)操作继电器故障。 (9)控制把手失灵。

Jf5C1276对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员有什么要求? 答:新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程(《电力安全工作规程》),并经考试合格,方可产加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电器设备接线情况、危险点和安全注意事项。 Jf5C2277对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩? 答:奖惩办法有:

(1)对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。

(2)对违反本规程者:①应认真分析。②加强教育。③分别情况,严肃处理。 (3)对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。 Jf5C3278值班员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办?

答:值班员发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况: (1)应向工作负责人提出改正意见。

(2)必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。 Jf5C4279工作班成员的安全责任有哪些?

答:(1)熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。 (2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程(《电力安全工作规程》)的执行和现场安全措施的实施。 (3)正确使用安全工器具和劳动保护用品。

Jf5C5280现场工作人员应经过紧急救护法培训。要学会什么? 答:应该学会:

题库 变电站值班员职业技能鉴定试题库第二版全套

答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操动机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸等。Je3C1241填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办?答:具体办法有:(1)如有个别错字、漏字需要修改补填时,必须保持清晰。(2)在错字
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
47r2s8vaw762h6002tw881m9s40mcz00jvt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享