Je5C4194断路器停电操作后应检查哪些项目? 答:断路器停电操作后应进行以下检查: (1)红灯应熄灭,绿灯应亮。
(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。 (3)电流表指示应为零。
Je5C5195断路器电动合闸时应注意什么?
答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。 Je5C2196隔离开关有哪几项基本要求? 答:基本要求有:
(1)隔离开关应有明显的断开点。
(2)隔离开关断开点间应具有可靠的绝缘。 (3)应具有足够的短路稳定性。 (4)要求结构简单、动作可靠。
(5)主隔离开关与其接地开关间应相互闭锁。 Je5C3197哪些项目填入操作票内? 答:需填的项目有:
(1)应拉合的断路器和隔离开关。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。 (3)检查接地线是否拆除。 (4)检查负荷分配。
(5)安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。 (6)切换保护回路和检验是否确无电压。 (7)装拆接地线。
(8)投、停自动装置,控制把手和重合装置。
Je5C4198母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?
答:母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。
Je5C5199对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求? 答:具体要求有:
(1)电压等级一律写“kV\
(2)安全措施栏内的项目应编号填写。
Je5C5200双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?
答:双母线倒母线时,检查停电母线(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查××kV所有西隔离开关均在开(合)位”。
Je5C1201变电站事故处理的主要任务是什么? 答:主要任务是:
(1)发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。
(2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。 (3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。 (4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。 Je5C2202在事故处理中允许值班员不经联系自行处理项目有哪些? 答:具体项目有:
(1)将直接威胁人身安全的设备停电。
(2)将损坏的设备脱离系统。
(3)根据运行规程采取保护运行设备措施。 (4)拉开已消失电压的母线所联接的开关。 (5)恢复站用电。
Je5C3203强迫油循环变压器发出“冷却器全停’’信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?
答:强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。
Je5C4204液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?
答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。 Je5C5205直流接地点查找步骤是什么?
答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次: (1)区分是控制系统还是信号系统接地。 (2)信号和照明回路。 (3)控制和保护回路。
(4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。 Je5C1206每张操作票可填写几个操作任务? 答:每张操作票只能填写一个操作任务。 Je5C2207停、送电的操作顺序有何规定? 答:具体规定有:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作。 (2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 (3)严防带负荷拉合隔离开关。 Je5C3208操作中发生疑问时怎么办? 答:操作中发生疑问时:
(1)应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。 (2)不准擅自更改操作票。 (3)不准随意解除闭锁装置。
Je5C4209将检修设备停电。对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施? 答:应采取的措施有:
(1)断开断路器和隔离开关的操作电源。 (2)隔离开关操作把手必须锁住。
Je5C5210如何选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:在电压互感器二次主回路中熔丝的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。
Je4C1211 工作票的个别栏目填写不下怎么办? 答:具体方法有:
(1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转×号”工作票。 (2)在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。
(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。
Je4C2212 对无法进行直接验电的设备,如何进行间接验电?
答:进行间接验电,指需要检查隔离开关的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则必须同时检查隔离开关的状态指示、遥测、摇信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。 Je4C3213工作地点保留带电部分应如何填写? 答:具体填写方法有: (1)由工作许可人填写。
(2)应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。 Jc4C4214工作票的改期是怎样规定的? 答:具体规定为:
(1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。
(2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记人运行记录中。 Je4C5215 隔离开关允许进行那些操作?
答:(1)在电网无接地故障时,拉合电压互感器。 (2)在无雷电活动是拉合避雷器。
(3)拉合220kV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,拉合经试验允许的500kV空母线和拉合3/2接线母线环流。
(4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关。
(5)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器合好时,可以拉合断路器的旁路电流。
(6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5A的空载线路(但20kV以上应使用户外三联隔离开关)。
Je4C1216 电气设备操作后的位置如何检查?
答: 电气设备操作后,其位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、摇信信号的变化,且至少应有两个及以上指示同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
Je4C2217 “禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方?
答:(1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸、线路有人工作!”的标示牌。
(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。
Je4C3218工作中需要拆除全部或一部分接地线者应遵守哪些规定? 答:应遵守的规定有:
(1)上述工作必须征得值班员的许可。
(2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。 (3)工作完毕后立即恢复。
Je4C4219在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票? 答:具体情况有:
(1)高压试验应填写第一种工作票。
(2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
Je4C5220在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施? 答:在停电的低压回路上工作应采取以下安全措施:
(1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
(2)工作前必须验电。
(3)根据需要采取其他安全措施。
Je4C1221如何切换无载调压变压器的分接开关?
答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝,再扳动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧定位螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将变压器投入运行。 Je4C2222线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?
答:线路停电的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开关。 如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。 Je4C3223停用电压互感器时应注意哪些问题? 答:应注意的问题是:
(1)不使保护自动装置失去电压。 (2)必须进行电压切换。
(3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器)。 (4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
Je4C4224当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?
答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投人运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。 Je4C5225断路器在运行中液压降到零如何处理?
答:断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。
(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因。 (2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下,带电处理。 Je4C1226 电磁操作机构的断路器合闸后合闸接触器的触点打不开。应怎样判断、处理?
答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。
Je4C2227在以三相整流器为电源的装置中,当发现直流母线电压降低至额定电压的70%左右时,应怎样处理?
答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时,应先检查交流电压数值,以判断熔断器是否熔断。 (1)若熔断器熔断,可换上同容量熔断器,试送一次。 (2)若再断,应停下硅整流器并检查处理。 Je4C3228 电容器差动保护动作后应如何处理? 答:电容器差动保护动作后,处理办法为: (1)应首先检查电容器外壳是否膨胀、喷油。 (2)分组熔断器是否熔断。
(3)继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常。如
无异常,应对电容器试送一次,试送不成,应对电容器进行绝缘、容量平衡试验。 Je4C4229电能表可能出现哪些异常现象?如何检查处理?
答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查电压互感器的二次熔断器是否熔断,电流互感器的二次侧是否开路,属于二次回路问题的,值班人员能处
理的应及时处理,属于表计内部故障的,应报专业人员处理。 Je4C5230系统发生接地检查巡视时有什么要求? 答:高压设备发生接地时的要求为:
(1)室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。
(2)进入上述范围人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
Jd3C2231 WXH-11型微机保护在系统故障时,能打印哪些信息?
答:能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)、故障类型、短路点距保护安装处距离,各种保护动作情况和时间顺序及每次故障前20ms和故障后40ms的各相电压和各项电流的采样值(相当于故障录波)。
Je4C4232 在门型架构的线路侧进行停电检修,怎样装接地线?
答:在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
Je4C3233对变压器有载装置的调压次数是如何规定的? 答:具体规定是:
(1)35kV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记为一次)不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1min。
(2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000~7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000-2500次时应报检修。
Je4C2234为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?
答:因为110kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。 Je4C4235 电压互感器故障对继电保护有什么影响?
答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。 Je4C1236运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行? 答:电压互感器出现以下现象须立即停止运行: (1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。 (2)引线端子松动过热。 (3)内部出现放电异音或噪声。 (4)见到放电,有闪络危险。 (5)发出臭味,或冒烟。 (6)溢油。
Je4C4237为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
Je4C1238线路自投无压起动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时,应注意什么?
答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先征得调度同意将自投装置退出运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使自投误动。 Je4C4239常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果?
答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。其后果是: (1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备。
(2)频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。
Je4C3240高压断路器可能发生哪些故障?