包括主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护。 Jd4C3148 WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?
答:故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)故障类型、故障点距离保护安装处距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20s和故障后40s的各相电压和电流的采样值。 Jd4C4149 DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息?
答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流。
Jd4C5150仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障?如何处理?
答:此为人机对话插件工作异常,应更换插件。当人机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现。 Jd3C1151过流保护为什么要加装低电压闭锁?
答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。
Jd3C2152 为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。 Jd3C3153何种故障瓦斯保护动作? 答:瓦斯保护可以保护的故障种类为: (1)变压器内部的多相短路。
(2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。 (3)铁芯故障。 (4)油面下降或漏油。
(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
Jd3C4154在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用? 答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用: (1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。 (2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。 (3)差动保护互感器一相断线或回路开路。 (4)差动回路出现明显的异常现象。 (5)误动跳闸。
Jd3C5155零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划分的?
答:零序保护的Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。
零序保护的Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序保护的Ⅰ段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路。
零序保护的Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是工、Ⅱ段的后备保护。Ⅳ段则一般作为Ⅲ段的后备保护。 Jd3C1156为什么距离保护突然失去电压会误动作?
答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩,电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。
Jd3C2157为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0°接线?
答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电
器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用0°接线。 Jd3C3158线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?
答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要、将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电。
在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;如若在断开电压的过程中,必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸。
Jd3C4159距离保护在运行中应注意什么?
答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断、距离保护会因失压而误动作。 Jd3C5160电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动的?
答:在电磁型继电保护装置中,继电器线圈通电后,通过衔铁带动触点接通或断开回路来起动保护;而晶体管保护装置则是采用电流电抗变压器通电后,在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护的。
Jd3C2161 500kV变压器有哪些特殊保护?其作用是什么? 答:500kV变压器有以下特殊保护?
(1)过励磁保护。用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。
(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。 Jd3C3162电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定? 答:有如下规定:
(1)母联油断路器必须运行,两条母线都得有电源回路。 (2)母联油断路器断开,母差作用非选择。
(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到母差回路中。
(4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸,此时,母线故障切除所有电源油断路器。 Jd3C4163电流相位比较式母差保护有什么优点?
答:运行灵活方便,消除了人为误操作的可能性,TA回路的接线比固定连接方式简单,动作可靠。选择性强。
Jd3C5164 CLS166型微机保护配备哪些保护功能?
答:配备三段式相间距离保护、根据零序电流越限投入的两段接地距离保护、一段过电流保护IJ、一段TV断线后自动投入的过电流保护IJP及三相一次重合闸。 Jd3C1165 CSL166型微机线路保护如何改定值区? 答:具体方法是:
(1)首先按面板定值选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区。
(2)面板显示SET-CHG,P-RST,按信号复归按钮确认,确认时间20s左右,观察面板显示开入量变化正确后,按 QUIT键复归液晶。
(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT,并按SET键确认,即打印定值单,以供核对定值。 Jd3C2166 DFP-500保护异常报告有哪些内容?
答:当运行异常及装置自诊断出错报警时,液晶显示异常报告,其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间和相应内容。
Jd3C3167 WXH-11型微机保护具备哪些保护功能?
答:(1)高频保护。包括高频距离、高频零序。
(2)距离保护。包括三段式相间距离和三段式接地距离。
(3)零序保护。包括不灵敏的Ⅰ段,灵敏的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段即缩短了Δt的零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段
及不灵敏的Ⅰ段。
(4)综合重合闸。
上述保护在启动、出口等回路上各自独立,互不干扰。 Jd3C4168何谓准同期并列,并列的条件有哪些?
答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。 (1)并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。
(2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.5Hz即可进行并列。 (3)并列开关两侧电压的相位角相同。 (4)并列开关两侧的相序相同。
Jd3C5169正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?
答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。 Jd3C1170高频远方跳闸的原理是什么?
答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置Ⅰ段动作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护Ⅱ段动作进行比较,如Ⅱ段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。 Jd3C2171 220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?
答:220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。 当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。 Jd3C3172综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的? 答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。
(1)综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。
(2)三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。
(3)单相重合闸方式。单相故障跳开故障相后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
Jd3C4173双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速?
答:当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。 Jd3C5174为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?
答:为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性,同时也加快了自投装置的动作时间。
Jd3C1175为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在起动回路中? 答:这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性。这样,既使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自投装置误动作。 Jd3C2176故障录波器的起动方式有哪些?
答:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠地起动。一般包括以下起动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。 Jd3C3177同步检测继电器是怎样工作的?
答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电压小母线上的,当同步电压小母线上出
现电压时,同步检测继电器即可工作。如果同步点两侧电压相角差超过同步检测继电器整定的动作角度时,继电器动作,动作触点打开,断开合闸脉冲回路,断路器就无法合闸。
只有当相角差小于整定角度时,动作触点才会闭合,允许发出合闸脉冲。这样就防止了非同期合闸,起到了闭锁作用。
Jd3C4178对振荡闭锁装置有哪些基本要求? 答:基本要求有:
(1)在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。 (2)在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除。 Jd3C5179变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10~15℃。如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是绕组经常在95~105℃左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。 Jd3C1180不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。
Je5C1181何为运用中的电气设备? 答:所谓运用中的电气设备系指: (1)全部带有电压的电气设备。 (2)一部分带有电压的电气设备。 (3)一经操作即有电压的电气设备。
Je5C2182电器设备高压和低压是怎样划分的? 答:电气设备分为高压和低压两种:
(1)高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;
(2)低压电气设备:电压等级在1000V以下者。
Jd4C3183 WXH-11型微机保护有几种状态?个状态下的方式开关、巡检开关如何设置? 答:有三种状态。 (1) (2) (3)
运行状态。CPU方式开关在“运行”位置,人机对话方式开关在“运行”位置,巡检开关在“投入”位置。
不对应状态。CPU方式开关在“调试”位置,人机对话方式开关在“运行”位置,巡检开关在“投入”位置。
调试状态。CPU方式开关在“调试”位置,人机对话方式开关在“调试”位置,巡检开关在“退出”位置。
Je5C4184全部停电的工作指哪些? 答:全部停电的工作指:
(1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 (2)通至邻接高压室的门全部闭锁。
(3)室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 Je5C5185部分停电和不停电的工作指哪些? 答:(1)部分停电的工作系指: 1)高压设备部分停电。
2)室内虽全部停电,但通至邻接高压室的门并未全部闭锁。 (2)不停电工作系指:
1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。
2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 Je5C1186高压设备上工作必须遵守哪些规定? 答:在高压设备上工作,必须遵守下列规定: (1)至少由两人进行工作。
(2)完成保证安全的组织措施和技术措施。 Je5C2187工作间断,次日复工应遵守哪些规定? 答:次日复工时,应遵守如下规定: (1)应得到值班员许可。 (2)取回工作票。
(3)工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。 (4)若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 Je5C3188 “禁止合闸。有人工作”牌挂在什么地方?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。
Je5C4189用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求? 答: (1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机械拉合隔离开关和断路器,均应戴绝缘手套。
(2)雨天操作室外高压设备时:绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。
(3)雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止就地进行倒闸操作。 Je5C5190在室内配电装置上装设接地线有什么要求? 答:在室内配电装置上装设接地线的要求有: (1)应装在该装置导电部分的规定地点。 (2)这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。 Je5C1191什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?
答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。 Je5C2192倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故? 答:防止误操作的重点:
(1)误拉、误合断路器或隔离开关。 (2)带负荷拉合隔离开关。
(3)带电挂地线(或带电合接地开关)。 (4)带地线合闸。 (5)非同期并列。
(6)误投退继电保护和电网自动装置。
除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔、误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作中需注意的重点。
Je5C3193如何装设和拆除接地线? 答:具体要求:
(1)装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外)。 (2) 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接英可靠。拆接地线的顺序与此相反。
(4) 装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触点。