Lb3C5065什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。 Lb3C1066变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。 Lb3C2067变压器正常运行时绕组的哪部分最热?

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。 Lb3C3068调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

Lb3C4069对电气主接线有哪些基本要求? 答:对电气主接线的要求有: (1)具有供电的可靠性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性。 (3)简单、操作方便。 (4)具有建设及运行的经济性。 (5)应考虑将来扩建的可能性。

Lb3C5070提高电力系统静态稳定的措施是什么? 答:提高电力系统静态、稳定的措施是: (1)减少系统各元件的感抗。 (2)采用自动调节励磁装置。 (3)采用按频率减负荷装置。

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。 Lb3C1071对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。

Lb3C2072什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源。 常用的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。 Lb3C3073发生分频谐振过电压有何危险?

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,TV(即PT)铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使TV绕组严重过热而损坏(同一系统中所有TV均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。

Lb3C4074变压器油位的变化与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。

Lb3C5075有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的? 答:是由以下几点原因造成的:

(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。 (2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。 (4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

Lb3C1076变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的? 答:有载调压装置动作失灵的主要原因有: (1)操作电源电压消失或过低。

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。 (3)联锁触点接触不良。 (4)转动机构脱扣及肖子脱落。

Lb3C2077更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么? 答:更换呼吸内的吸潮剂时应注意: (1)应将重瓦斯保护改接信号。

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。 Lb3C3078运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。 Lb3C4079对继电保护有哪些基本要求?

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

Lb3C5080为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还

可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程。 Lb3C1081什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。 Lb3C2082什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。 Lb3C3083接地距离保护有什么特点? 答:接地距离保护有以下特点:

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。 (2)可允许很大的接地过渡电阻。 (3)保护动作速度快,动作特性好。 (4)受系统运行方式变化的影响小。

Lb3C4084蓄电池在运行中极板硫化有什么特征? 答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有: (1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。 (2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点。 Lb3C5085哪些原因会使变压器缺油? 答:使变压器缺油的原因是: (1)变压器长期渗油或大量漏油。

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油。 (3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。 (4)气温过低、油枕的储油量不足。

Lb3C1086蓄电池在运行中极板短路有什么特征? 答:极板短路特征有三点:

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)。 (2)充电过程中电解液比重不能升高。 (3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

Lb3C2087蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征? 答:极板弯曲特征有三点: (1)极板弯曲。 (2)极板龟裂。

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

Lb3C3088一般断路器操作把手上的“5-8”, “6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开?

答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备合闸”位置断开。

Lb3C4089继电保护装置有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。 Lb3C5090什么是过流保护延时特性?

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。

Lc5C1091 《电力法》的基本原则是什么? 答:《电力法》的基本原则是:

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则。

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业,实行谁投资谁收益的原则。 (3)电力设施和电能受国家保护的原则。

(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则。 (5)国家鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则。 (6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则。

(7)国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。 (8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。 Lc4C1092 电网运行管理的基本原则是什么? 答:电网运行的基本原则是:

(1)电网运行实行统一调度、分级管理。

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。 Lc3C1093电力法的主要内容是什么?

答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立

法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范。

附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日。 Lc3C1094电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?

答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包括以下具体制度: (1)安全生产责任制度。 (2)生产值班制度。 (3)操作票制度。 (4)工作许可制度。 (5)操作监护制度。

(6)工作间断、转移、终结制度。 (7)安全生产教育制度。

(8)电力设施定期检修和维护制度。 Lc4C2095反事故演习应着重考虑哪些内容? 答:反事故演习应着重考虑的内容是:

(1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象。 (2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。

(3)新设备投入前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。 (4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节。 (5)设备系统的重大复杂操作。

Lc5C2096班组培训员具体负责哪些培训工作? 答:班组培训员具体负责的培训工作有:

(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场(车间)、工区(县局)布置的各项培训任务。

(2)组织班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等。 (3)依靠班组人员,结合班组特点开展班组培训活动。

(4)协助班长做好日常的班组培训工作,如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等。

(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促、检查师徒合同的落实,做好新人员的考问抽测工作。 (6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结,向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)汇报执行情况。

Lc3C1097 新录用生产人员的培训的基本内容是什么?

答:按有关规定录用的新生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育,内容为: (1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。 (2)电业职业道德教育。 (3)遵纪守法和文明礼貌教育。

(4)有关法律、法规和安全生产知识教育。 Lc4C2098新值班人员上岗前的培训步骤是什么?

答:新值班人员在上岗独立值班工作前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培

训阶段,每个阶段需制订培训计划,并按计划进行培训。 Lc5C2099反事故演习的目的是什么? 答:反事故演习的目的是:

(1)定期检查运行人员处理事故的能力。

(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方 法o

(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特性。 Lc5C2100运行人员技术学习内容有哪些? 答:运行人员技术学习内容有:

(1)电业安全工作规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准、岗位规范和有关规程制度。 (2)本厂(局)发生过的事故、障碍、历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等。 (3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施、对策。

(4)现有设备和新设备的构造、原理、参数、性能、系统布置和运行操作方法。 (5)安全经济运行方式和先进工作方法。 (6)设备检修或异动后运行方式及新技术的运用。 (7)季节变化对运行设备的影响及预防措施。 (8)运行专业理论或操作技能示范等。 (9)调度规程有关部分。

Jd5C1101巡视设备时应遵守哪些规定? 答:巡视设备时应遵守的规定有:

(1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。

(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。

(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝绝手套。 (4)巡视高压室后必须随手将门锁好。 (5)特殊天气增加特巡。

Jd5C2102变压器气体继电器的巡视项目有哪些? 答:变压器气体继电器的巡视项目有: (1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。 (2)变压器的呼吸器应在正常工作状态。 (3)瓦斯保护连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。 (5)气体继电器防水罩应牢固。

Jd5C3103 电压互感器正常巡视哪些项目? 答:电压互感器正常巡视的项目有: (1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。 (2)油标、油位是否正常,是否漏油。 (3)接线端子是否松动。 (4)接头有无过热变色。 (5)吸潮剂是否变色。 (6)电压指示无异常。

Jd5C4104避雷器有哪些巡视检查项目? 答:避雷器巡视检查项目有:

(1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。