凯旋城小区消防自动报警系统故障检查维修情
况新
文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
凯旋城消防自动报警系统故障
检查维修情况报告
检查维修单位:珠海市消防工程有限公司广州分公司
检查维修日期:2014年 5 月17 日
关于凯旋城小区消防自动报警系统故障检
查维修情况
关于凯旋城小区消防自动报警系统故障检查维修一事,我司于2014年5月17日委派专业人员对凯旋城整个小区及综合楼的消防自动报警系统进行全面的排查和维修工作。由于该小区的消防报警系统多年无专业人员维修保养,加上该小区的地下室各防火分区内多处长年漏水,使设备长期存在受潮发霉、泡水、线路锈蚀、短路、断路等情况,导致系统不能正常工作;同时,当遇有误报火警或故障报警时,物业管理人员只对现场设备、总线路进行拆除或对主机的系统编程进行登记删除处理,而无及时对现场设备的进行维修恢复处理,这一简单处理方式,使累计的线路故障和设备故障堆积太多,最终导致整个系统的各回路子站均存在不同程度损坏,甚至主机部分硬件已经烧坏不能正常工作,如1、17、24、25、40回路的I/O子站已损坏。从而使到整个消防自动报警系统几乎成为瘫痪状态。
在物业公司的大力配合下,我司专业人员经过为期一个半月的仔细排查修复,得出以下几个主要的问题:(其他出现的小问题在此不做祥述) =凯旋城小区=
一、报警控制主机问题:
1、主板:根据主机后台提供的原始数据和原始编码表,对现场的设备、线路进行了修复和设备的更换,完成后发现重新登记新数据时,出
凯旋城小区消防自动报警系统故障检查维修情况新
凯旋城小区消防自动报警系统故障检查维修情况新文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]凯旋城消防自动报警系统故障检查维修情况报告
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式