4.4.4 根据工程工期计划安排,组织采购、加工工程材料,以确保工程施工的需要。
4.4.5 对工程施工所需的设备按工具表配备,配齐做好施工准备。
4.4.6 对参加工程施工人员进行教育培训,在技术、质量、安全等方面进行培训、教育,并经考核合格后才能上岗。
4.4.7施工队、项目部与外界通讯联系采用当地的邮电、电话、传真等。小车是项目部与各方联系的主要交通工具。 4.5 施工方案
4.5.1 本工程施工工序的划分 ⑴复测分坑; ⑵土石方开挖; ⑶基础浇制(安装); ⑷杆塔组立; ⑸导线、避雷线展放; ⑹导线、避雷线连接; ⑺紧线; ⑻附件安装; ⑼接地敷设。
4.5.2 施工工序的施工方法 4.5.2.1 复测分坑
通过经纬仪和测尺,利用正倒镜法、三角高程测量法、视距测量法对设计部门提供的杆塔明细表、断面图等设计资料进行现场复测,测量有关数据,并
对现场丢桩的进行补测定位。然后根据设计基础尺寸在现场进行分坑。
分坑测量前必须复核设计勘测时钉立的杆:塔位中心桩的位置,当有下列情况之一时,应查明原因予以纠正:
一、横线路方向偏差大于50mm;
二、当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向两相邻塔位中心桩间的距离与设计值的偏差大于设计档距的1%;
三、转角桩的角度值,用方向法复测时对设计值的偏差大于1′30″。 施工测量时应对下列几处地形标高进行重点复核:
一、地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起的标高; 二、杆塔位间被跨越物的标高; 三、相邻杆塔位的相对标高。
复核值与设计值比,偏差不应超过0.5m,超过时应由设计单位查明原因予以纠正。
设计交桩后个别丢失的杆塔位中心桩,应按设计数据予以补钉,其测量精度应符合现行有关架空送电线测量技术规定的规定。 4.5.2.2 土石方开挖
本工程土石方开挖的施工采用以下方法:
⑴对于一般土方以人工开挖为主进行施工。石方以凿岩机和手工打孔相结合。
⑵对于泥水坑或流沙坑开挖,采用抽水机排水,挡土板对坑壁四周支撑加固的措施进行。
⑶对于土方量较大的基坑(如大跨越铁塔基坑),可以采用机械开挖的
方法,一般用土机或铲土机开挖,速度快、节省人力、降低劳动强度。
⑷对于山区地皮坚硬的岩石,可采用炸药爆破的方法开挖基坑。即用人力或机械的方法将岩石打眼(一般称炮眼),装入炸药爆破开挖。炮眼的布置可根据被开挖基坑的大小,采取不同的方式。以人力开挖为主。风化石、岩石用的提凿岩机打洞,硝安炸药爆破,人工清理的方法完成。 4.5.2.3 基础浇制(安装)
浇筑基础时地脚螺栓及预埋件要安装牢固。
基础施工中,泥凝土的配合比设计应根据砂、石、水泥等原材料及现场施工条件,按国家现行标准《普通混凝土配合比设计技术规程》的规定,通过计算和试配确定,并应有适当的强度储备。储备强度值应按施工单位的泥凝土强度标准差的历史水平确定。
钢筋混凝土基础的施工工序为:
基坑开挖——支模板——钢筋骨架加工和安放——搅拌、浇注泥凝土——养护——拆除模板——检查基础质量——回填土。
一、支模板
浇制混凝土之前,首先在基坑内根据设计的基础外型和尺寸安置模板,以便使浇制的混凝土基础成型。采用钢模制模,其表面应平整且接缝严密;支模时应符合基础设计尺寸的规定。混凝土浇灌前模板涂脱模剂。
二、浇制混凝土
混凝土的浇制工作包括:搅拌混凝土;向基础坑浇注混凝土;捣固混凝土。这三项工作互相连续、不得间断。
混凝土搅拌,一般采用人工搅拌。
人工搅拌混凝土,——一般采用三干四湿的方法,即水泥和砂于拌两次,加入石料后再干拌一次,然后加水湿拌四次(搅拌混凝土应均匀)。
在浇筑混凝土现场应同时制作试块,其养护条件与基础相同。 浇筑铁塔基础脚尺寸的允许偏差: 1、保护层厚度:-5mm;
2、立柱及各底座断面尺寸:-1%;
3、同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移:10mm。 三、混凝土的养护
自浇注混凝土12小时后开始养护(对炎热有风的夏天3小时后开始养护)。养护方法是将湿的草袋或稻草等覆盖在混凝土上,经常浇水,保持湿润。当气温低于5℃时,不得浇水养护。养护期,对于普通水泥和矿渣水泥搅拌的混凝土不得少于5昼夜。
混凝土经过养护达到一定强度后即可将模板拆除,(简称拆模),一般拆模时的混凝土强度应不低于245N/cm2。拆模时应注意不得使混凝土表面及其棱角受到损坏。
四、回填土
浇制的混凝土基础经检查合格后,可以向坑内回填土。回填土时对于基坑每填入300mm厚夯实—次,在夯实过程中不得使基础移动或倾斜,土中可掺石块,但树根杂草必须清除。如遇水坑,则应排除坑内积水再回填土。对于石坑按设计规定回填,若设计无规定时,一般可按石与土的比例为3:1均匀掺土夯实。对于大孔性土、流砂、淤泥等难以夯实的基础坑,应按设计要求或特殊施工措施进行。对重力式及不受倾覆控制的杆塔、拉
线基础坑,回填时可适当增大分层夯实的厚度。另外,回填土应在地面上堆筑有自然坡度的防沉层土堆,其高度对一般土壤为300mm。 4.5.2.4 接地敷设
采用人力开挖接地沟,然后人力布线、焊接、填土的方法:首先按设计确定的接地体的布置、型式和埋深,开挖接地槽的宽度以便于施工时为准,—般取0.6—0.8m;接地槽挖完后,将沟内石块、树根等杂物清理干净,并将沟底整平;然后放入接地体回填好土夯实;最后测量接地电阻如符合设计要求值,则作记录以备验收,如超过设计值,应进行处理,使之符合规定。接地圆钢的接续采用双面气焊,搭接施焊长度不小于接地圆钢直径的6倍。
4.5.2.5铁塔组立
4.5.2.5.1铁塔的地面组立方式:
根据起吊铁塔方式的不同,铁塔的地面组装主要有以下两种方式。 1、整体组装铁塔
采用整体立塔时,按照线路方向将铁塔全部构件在地面拼装成整体铁塔,通常称为整体组装铁塔。整体立塔时,一定要将组装好的铁塔按顺线路方向放置。以便于铁塔的整体起立 2、分解组装铁塔
分解组装铁塔有两种方式,其一是将整个铁塔分面组装(通常称为组片)成一面的,其二是将整个铁塔分段组装成一段一段的。
(1)分面组装:将铁塔构件按顺线路方向或横线路方向组装成单片结构。