BAS系统主要监控原理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

BAS系统监控原理

目录

BAS系统监控原理?1 1、空调机组监控3?

1、1 监控内容?3 1、2 控制方案3? 1、3 启动顺序4?

2、新风系统监控?5

2、1 监控内容:5?

2、2 控制方案: ............................................................................................................... 5 2、3 启停顺序: .................................................................................................................. 6

3、冷热源系统监控7?

3、1 监控内容: .................................................................................................................... 7

3、2 控制方案: ................................................................................................................ 8 3、3 启停顺序:?9

4、公共照明系统监控10? 4、1 监控内容:10?

4、2 控制方案:10?

4、3 控制模式: .............................................................................................................. 10

5、集水井监控 ............................................................................................................................ 11 6、变配电系统基本监控............................................................................................................... 12 6、1 高压测监视 ......................................................................................................... 12

6、2 低压测监视 ............................................................................................................. 12 6、3 变压器监视?12 6、4 直流操作电源监视13?

7、给排水系统监控 ...................................................................................................................... 14

7、1 监控功能: .............................................................................................................. 14 7、2 控制方案:15?

8、电梯系统 ............................................................................................................................ 16 8、1 监控内容 ................................................................................................................... 16 9、其她设备监控原理................................................................................................................. 17

9、1 锅炉设备17? 9、2 热交换器监控?17

?1、空调机组监控

1、1 监控内容

? 新风温度、湿度测量 ? 过滤器堵塞报警监测 ? 送/回风温度、湿度测量 ? 空气质量检测 ? 防冻开关状态监测 ? 分机压差报警监测

? 送/回风机运行状态监测、故障监测、手自动状态监测、启停控制 ? 加湿器阀门开关控制 ? 新风口风门开度控制 ? 回风/排风风门开度控制 ? 冷/热水阀门开度调节

1、2 控制方案 (1) 温度调节:

定风量空调得节能就是以回风温度为被调参数,DDC控制器计算回风温度与给定值比较差生得偏差,按照预定得调节规律(一般为PID)输出调节信号控制冷/热水阀得开度以控制冷/热水量,使气温保持在设定值。 (2) 湿度调节:

回风湿度调节与回风温度调节过程基本相同,把回风湿度值与给定得值比较,产生偏差,DDC控制器按PI规律调节加湿器电动阀开度,将房间相对湿度控制在设定值。 (3) 风门调节:

根据新风得温湿度、回风得温湿度在DDC进行回风及新风焓值计算,按回风与新风得焓值比例及空气质量检测值对新风得需求量,控制新风筏与回风阀得开度比例,使系统在最佳新风/回风状态下运行。 (4) 过滤器压差报警、机组防冻保护:

用压差开关测量过滤器得两端压差,当压差超限时报警,表明过滤网两侧灰尘堆积严重,需要清理清洗。防霜冻开关监测表冷器得出风侧温度,当温度低于5℃时报警,表明室外温度过低,应关闭风门,同时关闭风机,不使换热器温度进一步降低。 (5) 空气质量控制:

为保证空调区域得空气质量,应选用空气质量传感器,当房间得CO2、CO浓度升高时,传感器输出信号到DDC控制器,控制器输出控制信号,控制新风风门得开度以增加新风量。 (6) 定时运行与远程控制:

控制系统能够依据预定得运行时间表,实现空调机组得按时启停。

1、3 启动顺序

定风量空调启动顺序控制:新风风门、回风风门、排风口风门开启-----送风机启动-----回风机启动-----冷热水调节阀开启-----加湿阀开启。

定风量空调停止顺序控制:关加湿阀-----关冷热水阀-----送风机停机-----新风风门、回风风门、排风口风门关闭。

2、新风系统监控

2、1 监控内容

? 监测送风温湿度

? 由风压差开关测量风机两侧压差,监视风机运行状态,异常即报 警,并记

录风机累计运行时间 ? 监测风机故障报警

? 由风压差开关测量空气过滤器两侧压差,压差超过设定值时报警, 尽快进

行维护工作 ? 风机启停控制 ? 调节冷水阀门开度 ? 控制加湿阀开关 ? 控制新风阀门开度

2、2 控制方案

新风机,新风阀门,冷水阀门及加湿阀门连锁动作。新风机可按时间启停。通过安装得温度传感器, 测量出风温度,充分利用风量,节约能源。夏季、冬季工况时,室外温度值远高于或低于新风温度值时,新风风门按最小换气次数决定最小开度,与风机同步开启,在保证室内空气得卫生标准得前提下,最大

限度地节约能源。在过渡季节时,调整风门预设开度,最大程度地利用室外空气得焓值。 2、3 启停顺序

新风机启动顺序为:打开新风阀门-----启动风机-----确认风机运行-----调节冷水阀门及开关加湿阀门控制送风温度

空调机停止顺序为:关闭冷水阀门-----加湿阀门-----停止风机-----关闭新风阀门