目 录
1 适用范围 .............................................................................................. 1 2 编写依据 .............................................................................................. 1 3 作业流程图 .......................................................................................... 1 4 安全风险辨析与预控 .......................................................................... 2 5 作业内容 .............................................................................................. 2 5.1 作业前施工条件 ......................................................................... 2 5.2 施工准备 ..................................................................................... 3 5.3 主要作业内容 ............................................................................. 3 5.4 质量检验 ..................................................................................... 5
1 适用范围
本节适用于35kV及以下配网工程配电房防雷、防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及综合接地装置安装。 2 编写依据
表2-1 编 写 依 据
序号 1 2 3 4 引用资料名称 GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》 GB 50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 第十一章 第十七节 相关章节条款 3 作业流程图
图3-1 作业流程图
1
4 安全风险辨析与预控
表4-1 工作前安全风险辨析及预控措施表
序号 1 安全风险 物体打击 预 控 措 施 高空作业人员应配戴工具袋或工具绳。工具要检查安全可靠,工作中严禁向下抛物 避开中午炎热时间段户外作业 2 中暑 配置太阳伞,室内配置排风扇,人员轮流休息 供应清凉含盐饮料 检查结果 表4-1(续)
序号 安全风险 预 控 措 施 加强使用前及使用过程中的检查,保护零线与工作零线不得混接,开关箱漏电保护器灵敏可靠,漏电保护装置参数应匹配,严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的要求 3 触电 规范用电管理和检修维护,并由专业电工进行,配电箱必须上锁,并采取防雨措施 施工设备应配备漏电开关,无漏电开关的设备,禁止施工 4 机械伤害 拆带钉的木板应立即将钉打弯,材料在指定位置存放 高空作业人员每年要经过体检,严禁有高血压、心脏病、恐高症、癫痫病、精神病的人员从事高空作业 高空作业人员必须系好安全带。上下移动时精力要集中。手中不准挟代任何物品 5 高空坠落 “五口”(楼梯口、电梯口、通道口、预留口、垂直运料口)应加盖板、围栏、警示灯,临边应设防护栏、加防护网 梯子与地面倾度不应大于60° 人员在梯子上工作禁止移动梯子 6 灼伤 烧焊时要戴眼镜、脚罩、手套 检查结果 请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任。
施工单位检查人: 日期:
注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则
填写“—”,未检查项空白。
监理单位检查人: 日期:
5 作业内容
5.1 作业前施工条件
表5-1 作业前施工条件
序号 1 项目 任务单
内 容 根据本单位实际设置内容(包含本项工作) 2
确认人 本工序施工负责人 说明 经审批 2 3 4 5 相关证照 工程合同或协议 图纸 施工方案 根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件 合同及安全协议 设计图纸 施工措施、安全技术交底(项目部级) 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 有效 有效 经审批 经审批 5.2 施工准备
表5-2 施 工 准 备
序号 1 项目 人员配置 内 容 施工员、施工作业人员等 说 明 技术岗位必须持有与作业工种相应、有效的上岗证 表5-2(续)
序号 项目 施工内容 相对应的 设备材料 施工内容 相对应的器具、机械及工器具仪表 内 容 说 明 扁钢、角钢、圆钢、钢管等的规格型号应符合设计要求,并有出厂合格证。施工前应检查扁钢、角钢、圆钢、钢管的质量 2 扁钢、角钢、圆钢、钢管等 3 施工所需的工器具、机械、测量仪器等 根据现场情况使用的工器具、机械符合相关要求 4 作业风险 控制 现场施工负责人参照本单位安全生产风险管理体系的作业风险基准库内与本工序相关的风险及控制措施、施工方案、现场情况等因素生成并填写防雷与接地工作前安全风险辨析及预控措施表(见表4-1) 防雷与接地工作前安全风险辨析及预控措施表将随本单位安全生产风险管理体系的建设和推进不断完善扩展。作业风险包括安全、职业健康和环境三方面 施工准备完成后可报开工,当施工准备不足时,上报该项目负责人协调解决 5 完成开工 程序 工作负责人向项目负责人报开工,并由项目负责人完成向监理单位开工报审手续 5.3 主要作业内容
表5-3 主 要 作 业 内 容
序号 项目 内 容 说 明 1 (1)现场施工负责人向进入本施工范围的所有工作人员明确交待本次施工设备状态、作业内容、作业范围、进度要求、特殊项目施工要求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制措施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工,并签署按安规规定佩戴统一的安全(班组级)安全技术交底表。 帽,统一佩戴有个人照片的作业现场施工负责人负责办理相关的工作许可手续,开工作业前工作 (2)证(或胸卡证),穿着统一的工作前做好现场施工防护围蔽警示措施;夜间施工须有足够的服 照明。 (3)现场施工负责人组织检查确认进入本施工范围所有工作人员是否正确使用劳保用品及着装,并带领施工作业人员进入作业现场 3
配网工程(35kV及以下):防雷与接地作业指导书