好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高加导波雷达水位计 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2. 3 普通设置:空标和满标

2.3.1再次进入“设置”菜单;选中“空标”,此参数应比探杆长度略微小3-5cm,我们统一设为1.5m;

2.3.2返回,选中“满标”,此参数应与DCS量程相对应;设为1.2m。系统默认4mA对应0量程。

2.4 专家设置

进入主菜单,选中“专家”E进入,此时需要输入密码,4685,确认进入。 ○ 选中“传感器”→“气相补偿”

2.4.1选中→“气相补偿模式”→设置为“开”;返回上一级“气相补偿”; 2.4.2选中“参考回波阈值”→“-80mv”改为“-30mv”,此参数设置后会产生“实测参考长度”具体值;返回“气相补偿”

2.4.3 选中“实测参考长度”查看数值,一般为0.33米左右,为补偿杆的物理长度,返回“气相补偿”

2.4.4选中“参考长度”,并将上一步数值填入“参考长度”中。

经过这4步的设置,仪表调试就完成了,返回显示界面,查看显示是否正常。

六 查看故障报警和实时输出电流

1 查看报警诊断:

显示界面○E→主菜单→诊断→ “当前诊断信息”或者“诊断列表”,查看报警类型;

2 查看电流输出:

显示界面○E→主菜单→高级设置→电流输出1→查看电流数值。

七 注意事项:

1. 调试4个大步骤要依次进行;

2. 探杆上不要粘附密封胶等杂物,会干扰测量;

3. 表头左右旋转不能太多,只能350°,遇到机械限位时不要暴力旋转防止损坏仪表;

4. 仪表安装时要密封完好,使用生料带和密封胶为宜, 5. 安装位置注意防雨;

6. 探杆自带涂层,禁止切割;

由于笔者能力有限,文中如有出入或不足,欢迎讨论与补充,致谢!

高加导波雷达水位计 - 图文

2.3普通设置:空标和满标2.3.1再次进入“设置”菜单;选中“空标”,此参数应比探杆长度略微小3-5cm,我们统一设为1.5m;2.3.2返回,选中“满标”,此参数应与DCS量程相对应;设为1.2m。系统默认4mA对应0量程。2.4专家设置<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
47fjm478cx2nsft0iuth97tl37kv1k00rc5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享