2014年永州市中职学校春季技能大赛

“制冷与空调设备组装与调试”技能比赛任务书

工位号 交卷时间 现场评委

任务 得分 一 二 三 四 五 合计 一、说明:

1. 本任务书的编制是以可行性、技术性和通用性为原则。

2. 本任务书依据全国职业院校技能大赛(中职组)“制冷与空调设备组装与调试”的具体工作要求和原劳动部、国家贸易部联合颁布的“中华人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”编制的。

3. 完成任务(包括书面解答问题)的时间为200min。

4. 记录表中所有数据要求用黑色圆珠笔或签字笔如实填写。表格应保持整洁,并在规定的地方作答,表格中的时间以赛场挂钟时间为准,所有数据记录必须报请评委签字确认,数据涂改必须经评委确认,否则该项不得分。

5. 除真空度以复合式压力表读取数值外,其它压力值均按装置上显示的压力值填写。

6. 请注意完成任务过程中的安全意识与职业素养

完成任务过程中的安全意识与职业素养占比赛成绩的10%,请注意下列要求: (1)完成竞赛任务所有操作符合安全操作规范。

(2)操作台、工作台表面整洁,工具摆放、导线头等处理符合职业岗位要求。 (3)遵守赛场纪律,尊重赛场工作人员。 (4)爱惜赛场设备、器材。

7. 比赛成绩满分为100分,有下列情况,将从竞赛成绩中扣分:

(1)因未能做到节约环保,申领Φ9.52铜管和Φ6铜管扣5分/米,申领二通阀、三通阀每根扣5分。

(2)在完成工作任务过程中,因操作不当导致大量制冷剂泄漏扣10分。 (3)在完成工作任务过程中,因操作不当导致触电或烫伤中的一项扣10分。

1

(4)因违规操作,损坏赛场设备及部件扣分:压缩机10分,换热器10分,四通电磁换向阀5分,其它设施及系统零部件2分。

(5)扰乱赛场秩序,干扰评委的正常工作扣10分,情节严重者,经首席评委同意,取消参赛资格。

(6)在参赛过程中作弊,故意损坏设备,经首席评委同意,取消参赛资格。

二、任务要求

任务1 热泵型分体空调系统的组装(30分)

在现代制冷与空调系统技能实训装置(以下简称“装置” )平台上,结合实际热泵型分体空调器的结构特点,完成热泵型分体空调系统的组装与调试。

任务说明:

1.利用赛场提供的压缩机、冷凝器、四通电磁换向阀、空调阀、节流装置等部件,按实际热泵型分体空调器室外机的结构特点及下述要求,完成空调系统的设计与管路连接。

(1)部件安装紧凑、合理。

(2)选手选用赛场提供的铜管及管路配件,完成热泵型分体空调器的管路制作和连接。管路布置应以实际分体式空调器安装结构为原则,压缩机排气管和吸气管学生按连接要求制作,以符合实际空调器减震、降噪的工艺要求。

(3)室外机管路或部件最高点到装置台面的距离不能超过430mm。

(4)整个系统管路制作与安装,要求布局美观合理,横平竖直,不得相互交错或相互碰触等。管路安装过程中,参考实际空调器的结构,对需要保温的管路加装保温套管。

(5)配管的振幅不大于3 mm

(6)固定压缩机螺母要与压缩机减震垫间有0.5-2mm的间距。

(7)振动管与其他零部件之间的间隙不得小于10mm,非振动管与其他零部件之间的间隙不得小于5mm;固定管与固定零部件间隙在3mm以上。

2

任务2 热泵型分体空调系统的检测与调试(20分)

1. 吹污和试压检漏。利用赛场提供的氮气对空调系统进行吹污,直至制冷系统干净为止,压力应不小于0.4Mpa。然后对空调系统进行试压检漏,试压压力应不小于0.8Mpa,开始申请保压前,应断开氮气管与系统的连接,参赛选手举手示意,报请现场评委验证压力值,并在表一开始参数中记录装置空调系统低压表的实际参数,并报请评委签字确认,保压时间为15min。保压结束时,参赛选手应举手示意,并在表一结束参数中记录装置空调系统低压表的实际参数,并报请评委签字确认。如果发现有泄漏部位,应重新进行上述操作,直到不漏为止。

表一 空调系统吹污、保压检漏过程 吹污操作 空调系统吹污压力(MPa) 试压检漏 保压开始 次数 时 间 第一次 第二次 压力值 (MPa) 评委签字 时 间 保压结束 压力值 (MPa) 评委签字 评委签字 2. 抽真空充注制冷剂。正确连接压力表及真空泵,通电启动真空泵,真空度(-650mmHg以下)达到要求后,关闭双表修理阀低压侧阀门,真空泵断电停机,参赛选手应举手示意,报请现场评委验证压力值,并在表二开始参数中记录双表修理阀低压表的实际参数,并由现场评委签字确认;保压10min后,参赛选手应举手示意,报请现场评委验证压力值,并在表二中的结束参数记录双表修理阀低压表的实际参数,并由现场评委签字确认。保压期间发现压力回升,须再次打压检漏以确认原因。抽真空无误后,方可进行系统充注制冷剂的操作。

3

表二 空调系统抽真空情况记录表 开始参数 次 数 时 间 (mmHg) 第一次 第二次 第三次 压力值 评委确认 时 间 (mmHg) 结束参数 压力值 评委签字

3. 空调制冷系统自检合格后,空调处于制冷状态,室内风机调至高档送风时,通电运行前,参赛人员应举手示意,并在表三中记录开始运行时间,由评委签字确认。

运行10分钟后,参赛人员应举手示意,并由参赛人员在表三中记录当前时间及压缩机的吸气压力值及压缩机的运行电流值,由评委签字确认。

4.上述任务完成后,进行制冷剂回收。将制冷剂回收到室外机侧。

表三 空调器试运行记录表 项目名称 项目内容 系统运行开始时间 通 系统运行结束时间 电 高压压力 试 低压压力 运 室内换热器管温传感器电压 行 压缩机电流 1. 要求空调系统运行10分钟后记录上表中数据。 2. 表中数据用圆珠笔或签字笔填写。 3. 表中数据文字涂改项无效。

实测值 评委签字

任务3. 按照附件1电气图,进行空调电气线路的连接。(15分)

4

具体要求:

1. 根据大赛提供的各种电线和配件,连接空调系统的电气线路。

2. 根据强、弱电信号不同的导线进行连接,所有的电线必须布放置线槽内。 3. 测量空调室外风机、传感器及压缩机各接线端子时,参赛人员应举手示意,由参赛人员记录在表四中,并由评委签字确认。

表四 项目名称 测量内容 室外风机启动绕组阻值 测量和判断空室外风机运行绕组阻值 调室外机、传空调压缩机热保护器阻值 感器及压缩机环境温度传感器阻值 各接线端子 蒸发器管道温度传感器阻值 注:

1. 表中数据用圆珠笔或签字笔填写。 2. 表中数据文字涂改项无效。

测量结果(欧姆) 评 委 确 认 任务4. 通电调试运行空调制冷系统,如发现电气系统或制冷系统有故障,根据故障现象对故障进行分析判断、排故,并记录排除故障过程和方法,并测试空调系统其它参数。按要求填写表四、表五。故障确定后报请评委签字确认(25分)

故障排除任务,选手可以申请放弃,并报请评委签字确认,由评委指定工作人员进行故障恢复。(放弃故障排除,排故分数以0分计算)

具体要求:

1. 检查电气系统的故障,并进行排除,记录在表五中,由评委签字。

注:

5

“制冷与空调设备组装与调试”技能比赛任务书 

2014年永州市中职学校春季技能大赛“制冷与空调设备组装与调试”技能比赛任务书工位号交卷时间现场评委任务得分一二三四五合计一、说明:1.本任务书的编制是以可行性、技术性和通用性为原则。2.本