相对密度:1.03~1.10;粘度:17~20pa.s;含砂率:<2%;清孔后泥浆指标 胶体率:>98%; 6.1.2 钻孔灌注桩实测项目,见表4。
表4 钻孔灌注桩实测项目
项检查项目 次 试件大于等于10组时,按数理1 混凝土强度(Mpa) 在合格标准内 统计方法评定;试件小于10组时,按非统计方法评定; 桩位群桩 2 (mm排架允许 ) 3 4 桩 极值 100 50 100 不小于设计 不小于设计 测绳:每桩量测 探孔器:每桩量测 全站仪或经纬仪:每桩检查 规定值或允许偏差 检查方法和频率 孔深(m) 孔径(m) 28
1%桩长,且不大于用测斜仪或钻杆垂线法:每桩检5 钻孔倾斜度(mm) 500 符合设计规定,设计摩擦未规定时按施工规沉淀厚度桩 6 (mm) 支撑不大于设计规定 桩 钢筋骨架底面高程7 (mm) 6.2 基坑开挖质量标准
6.2.1 平面周线位置不小于设计要求。
6.2.2 基底标高:土质 ±50mm;石质 +50mm,-200mm。 6.2.3 轴线偏位:25mm。 6.3 钢筋加工及安装质量标准 6.3.1 加工钢筋的检查项目,见表5。
表5加工钢筋的检查项目
项次 1 2 3 项 目 受力钢筋顺长度方向加工后的全长 弯起钢筋各部尺寸 箍筋、螺旋筋各部分尺寸 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±5 检查方法 ±50 反算 水准仪:测每桩骨架顶面高程后范要求 沉淀盒或标准测锤:每桩检查 查 按照受力筋总数30%抽查 抽查30% 每个构件检查5~10个间距 6.3.2 焊接网及焊接骨架的允许偏差,见表6。
29
表6 焊接网及焊接骨架的允许偏差
项目 网的长、宽 网眼的尺寸 网眼的对角线差 允许偏差(mm) ±10 ±10 10 项目 骨架的宽及高 骨架的长 箍筋间距 允许偏差(mm) ±5 ±10 0,-20 6.3.3 钢筋位置允许偏差,见表7。
表7 钢筋位置允许偏差
检 查 项 目 两排以上排距 受力钢筋间距 梁、板、拱肋 同排 基础、锚碇、墩台、柱 灌注桩 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距 长 宽、高或直径 允许偏差(mm) ±5 ±10 ±20 ±20 0,-20 ±10 ±5 ±20 柱、梁、拱肋 保护层厚度 基础、锚碇、墩台 板 6.4 模板、支架安装质量标准
模板、支架安装的允许偏差,见表8。
表8 模板、支架安装的允许偏差 项目 基础 模板标高 柱、墙和梁 墩台 30
检查方法 每个构件检查2个断面,用尺量 每个构件检查5~10个间距 按骨架总数的30%抽查 每骨架抽查30% 每构件沿模板周边检查8处 钢筋骨架尺寸 弯起钢筋位置 ±5 ±10 ±3 允许偏差(mm) ±15 ±10 ±10 上部构造的所有构件 模板内部尺寸 基础 墩台 基础 轴线偏位 柱或墙 梁 墩台 模板相邻两板表面高低差 模板表面平整 预埋件中心线位置 预留孔洞中心线位置 预留孔洞截面内部尺寸 支架 纵轴的平面位置 +5,0 ±30 ±20 15 8 10 10 2 5 3 10 +10,0 跨度的1/1000或30 6.5 预应力筋张拉及孔道压浆施工控制标准
详见《20m、25m箱梁预制施工方案》。 6.6 砌体施工控制标准
详见《浆砌施工方案》。 6.7 墩、台安装质量标准
墩、台安装允许偏差,见表9。
表9 墩、台安装允许偏差
检查项目 允许偏差(mm) 检查项目 允许偏差(mm) 0.3%墩、台高,且不轴线平面位置 10 倾斜度 大于20 顶面高程 6.8 箱梁安装就位质量控制
箱梁安装就位后,支座重心偏位允许偏差为5mm,竖直度允许偏差为1.2%。
31
±10 相邻墩、台柱间距 ±5