4.2.2.3 钢筋、模板施工

钢筋应按设计图纸及规范要求下料、成型和绑扎。墩身的预埋钢筋位置要准确、牢固,钢筋的搭接长度要满足规范要求。调整桩顶钢筋,作好喇叭口。模板采用组合钢模,纵、横椤采用型钢,以保证使模板有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构各部形状、尺寸的准确。模板内设拉筋,周边用钢管或方木支顶牢固。模板要求平整,接缝严密。 4.2.2.4 砼浇注

由于承台砼方量较大,应按大体积砼进行施工。为防止承台砼结构因水泥水化热引起的热升温,引起内外温差过大而产生裂纹,应优化砼配合比,改善骨料级配、降低水灰比、以减小水泥用量。采用低水化热水泥,粗骨料采用级配良好的碎石,细骨料采用优质中砂,细度模量在2.60左右,含泥量小于1%。采用优质高效缓凝减少剂,改善和提高砼和易性,延缓水泥水化热峰值出现的时间。并采取有效降温措施: 遮盖砂石料,减少太阳直射升温,并用水冲洗石料,降低石料的温度,用冷却水搅拌混凝土,以降低入仓温度。避开高温时间施工,降低砼入模温度。

砼采用拌合站集中搅拌,砼罐车运输,输送泵辅助溜槽灌注。砼应分层连续灌注,一次成型。分层厚度为30cm左右,分层间隔灌注时间不得超过砼初凝时间,砼振捣采用插入式振捣器,振捣深度应超过每层的接触面一定深度,保证下层在初凝前进行一次振捣,使其具有良好的密实度。承台砼灌注完毕后,开始抹面收浆,待砼初凝后,用土工布覆盖洒水养生。当砼强度达到2.5MPa后方可拆模。

4.3 墩、台基础施工

桥台基础有浆砌片石和C20片石砼两种。桥墩基础除钻孔桩外,其余为扩大基础,C25钢筋砼。

13

4.3.1 施工工艺流程图

4.3.1.1 桥墩扩大基础施工工艺流程

施工准备 测量放样 基坑开挖(若有水,围堰基坑抽水) 基底处理 检测基底承载力 钢筋绑扎 模板安装 浇注砼(砼养护) 拆模 4.3.1.2 桥台基础施工工艺流程

施工准备 测量放样 基坑开挖(若有水,围堰基坑抽水) 基底处理 检测基底承载力 浆砌片石(或支模浇注片石砼) 砼养护 拆模 4.3.2 各施工工艺要点 4.3.2.1 施工准备

依据设计图纸进行测量放样,定出基坑开挖线及基础实际位置。砂、石料、水泥、钢筋等原材料经试验室检验合格。混凝土配比已报监理工程师并已批复。 4.3.2.2 基坑施工

4.3.2.2.1 施工放样后,采用人工配合机械进行挖基作业。当基础位置位于水中时,需先在上游设围堰,围堰采用土石堤坝对水流进行改向,使水流绕过基坑。并将基坑内的水抽排干净。基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的设施,基坑顶有动荷载时,坑顶边与动荷载间应留有不小于1m宽的护道,如动荷载过大宜增宽护道。如工程地质和水文地质不良,应采取加固措施。

4.3.2.2.2 基坑坑壁坡度不易稳定并有地下水影响,或放坡开挖场地受到限制,或放坡开挖工程量大,应根据设计要求进行支护。设计无要求时,应结合实际情况选择适宜的支护方案。

4.3.2.2.3 不支护加固基坑坑壁的施工要求

a.基坑尺寸应满足施工要求。当基坑为渗水的土质基底,坑底尺寸应根据排水要求(包

14

括排水沟、集水井、排水管网等)和基础模板设计所需基坑大小而定。一般基底应比基础的平面尺寸增宽0.6m。当不设模板的基底比基础的平面尺寸增宽0.5m.

b.基坑坑壁坡度应按地质条件、基坑深度、施工方法等情况确定。当为无水基坑、且土层构造均匀时,基坑坑壁坡度可按表2确定。

表2 基坑坑壁坡度

坑壁坡度 坑壁土类 坡顶无荷载 砂类土 卵石、砾类土 粉质土、粘质土 极软岩 软质岩 硬质岩 1∶1 1∶0.75 1∶0.33 1∶0.25 1∶0 1∶0 坡顶有静荷载 1∶1.25 1∶1 1∶0.5 1∶0.33 1∶0.1 1∶0 坡顶有动荷载 1∶1.5 1∶1.25 1∶0.75 1∶0.67 1∶0.25 1∶0 注:①坑壁有不同土层时,基坑坑壁坡度可分层选用,并酌设平台;

②坑壁土类按照现行《公路土工试验规程》(JTJ051)划分。

4.3.2.2.4 如土的湿度有可能使坑壁不稳定而引起坍塌时,基坑坑壁坡度应缓于该湿度下的天然坡度。

4.3.2.2.5 当基坑有地下水时,地下水位以上部分可以放坡开挖;地下水位以下部分,若土质易坍塌或水位在基坑底以上较深时,应加固开挖。

4.3.2.2.6 如遇石方地段,需要进行爆破施工。施工时采用凿岩机钻孔,人工装药控制爆破。开挖时基坑底部每边加宽30㎝,以方便模板施工及加固。

4.3.2.2.7 土方基底开挖距设计高程15~20cm时,用小型械具和人工进行清理到设计标

15

高,以免扰动基槽。基坑开挖的淤泥和其它弃物运输到指定的弃土场。 4.3.2.2.8 基坑检验及处理

基坑开挖到设计标高后,用触探仪对基底承载力进行检测,如符合设计要求,请监理工程师签认后,再进行后续工序;如地基承载力不能满足要求,则报告监理工程师并申请相应的经其批准同意的方案对地基进行处理,直到符合要求。 4.3.2.3 基础施工

基坑经监理工程师验收合格后,测量放样,对于浆砌桥台基础,具体方案参见《浆砌施工方案》。对于桥墩扩大基础,按设计要求绑扎钢筋(片石砼基础无此工序)、立模。模板采用组合钢模板,背后用钢管或者方木做斜撑,将模板加固牢靠。砼浇筑前应检查轴线偏位,模板安装和基础高程合格后方能进行浇筑。砼由拌和站集中拌和,严格按配合比进行拌和,坍落度、和易性应符合设计要求。砼搅拌车运输至施工现场。现场用吊车和灰斗配合运送混凝土入模。基础砼应分层振捣。振捣应密实。混凝土振捣采用插入式振捣器。混凝土初凝后,用土工布覆盖洒水养生,养护时间不少于7天。当混凝土强度达2.5MPa时可拆除侧模板。

4.4 墩、台身及系梁施工

桥台台身有浆砌片石及肋板式钢筋砼两种。桥墩有钢筋砼圆端形实体墩和圆形墩柱两种。浆砌片石桥台方案详见《浆砌施工方案》。以下内容主要为钢筋砼墩台身及系梁施工方案。

4.4.1 施工工艺流程图

测量放线 钢筋绑扎 模板安装 浇注砼 砼养护 拆模 4.4.2 各施工工艺要点 4.4.2.1 测量放线

16

在基础(或承台)顶面准确放出墩台中线和边线,考虑砼保护层后,标出主钢筋就位位置。

4.4.2.2 钢筋绑扎

将加工好的钢筋运至工地现场绑扎,在配置第一层垂直筋时,应使其有不同的长度,以保证同一断面钢筋接头数量符合规范规定。随着绑扎高度的增加,用钢管搭设脚手架进行绑扎,作好钢筋网片的支撑并系好保护层垫块。系梁的钢筋绑扎前,需先搭设钢管支架并支好底模,在底模上进行钢筋绑扎,并设置足够的钢筋保护层垫块。 4.4.2.3 模板安装

为保证模板的使用性能和吊装时不变形,模板必须有足够的强度、刚度和稳定性,模板采用组合钢模板进行拼装。对于肋板式桥台、圆端形实体墩及系梁,用夹具将工字钢立柱和模板片竖向连接,横向销钉和槽钢横肋,将整个模板连成整体,安装就位,用临时支撑支牢,待另一面模板吊装就位后,用圆钢拉杆外套塑料管并加设锥形垫,外加垫块螺帽,内加横内撑,将二面模板横向连成整体,校正定位。端头模板要和墙面模板牢固连接,防止跑模、漏浆。对于圆形墩柱,采用两片半圆形钢模板进行组装,吊车吊装配和安装就位,模板底脚处用钻入承台内的短钢筋固定,墩身用钢管斜撑及斜拉筋固定在承台上。 4.4.2.4 砼浇注

浇注砼前须进行测量复核,检查模板尺寸、平面位置及高程是否准确,若有偏差,应及时校正。待钢筋模板报验完成符合要求后,即可浇注砼。砼由拌合站集中拌合,砼罐车运输至桥位,将砼倒入灰斗,由吊车运送砼入模。若墩台身较高,应分层浇筑。砼下落高度超过2m时,要使用漏斗、串筒。砼应分层、整体、连续浇筑,逐层振捣密实。砼浇筑时要随时检查模板、支撑是否松动变形、预留孔、预埋件是否移位,发现问题要及时采取补救措施。砼浇筑完成应适时覆盖洒水养生。待砼强度达到2.5MPa时即可拆模。

17

桥梁工程施工方案

4.2.2.3钢筋、模板施工钢筋应按设计图纸及规范要求下料、成型和绑扎。墩身的预埋钢筋位置要准确、牢固,钢筋的搭接长度要满足规范要求。调整桩顶钢筋,作好喇叭口。模板采用组合钢模,纵、横椤采用型钢,以保证使模板有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构各部形状、尺寸的准确。模板内设拉筋,周边用钢管或方木支顶牢固。模板要求平整,接缝严密。4