一、工程概况
工程名称:昌黎晟禾建材城二期住宅楼及一期幼儿园 建设单位:昌黎晟禾房地产开发有限公司 设计单位:天津中怡建筑设计规划有限公司 勘察单位:河北宝地建设工程有限公司 监理单位:昌黎县城乡建设监理有限公司 施工单位:福建省来宝建设工程有限公司
工程地点:本工程位于金海大街南侧、燕山路西侧,总建筑面积 44872.24 ㎡,其中包括6+1住宅十一栋,幼儿园一栋,住宅栋号为10#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、22#、23#、25#、26#号楼, 住宅下房层层高为2.8m,一至六层层高均为2.9m,建筑总高度21.30m(由住宅室外地坪至屋顶结构点),相对标高±0.000=绝对高程15.60m。结构类型为砖混结构,基础为筏板基础;幼儿园一栋,框架结构三层,局部为四层,该楼采用柱下独立基础和局部梁-筏基础的基础形式.首层层高为3.9米,局部3.4米,二层层高3.9米,局部4.5米,三层层高为3.9米,机房层层高3.6米。
二、编制依据
1 《塔式起重机安全规程 GB5144-2006》。 2 《塔式起重机操作使用规程 JG/T 100—99》。 3 《施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005》。
4 《建筑起重机械安全监督管理规定》中华人民共和国建设部令第166号。
。住房和城乡建设部《建筑起重机械备案登记办法》5
6 国家发展改革委等七部委关于加强重大工程安全质量保障措施的通知。
7 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。 8 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图。 三、塔吊作业范围周边环境
本工程位于昌黎县金海大街南侧,燕山路西侧,田家窑路东,东侧为拟建的小高层住宅,南侧与正在施工中的一期住宅楼相邻,西侧是二期开工的住宅楼,北侧是暂无影响塔吊作业的开阔地。 四、塔吊选型及布置 1 塔吊选型及布置原则
1)、塔吊尽量覆盖整个施工区域,减少盲区; 2)、塔吊最大起重量能满足施工要求;
3)、保证每台塔吊的工作效率,既不闲置又能满足施工垂直运输要求; 4)、充分考虑塔吊安装和拆除所需空间,满足塔吊安拆的要求; 5)、充分考虑到塔吊在高度和平面位置上的避让,满足设备安全运行
的要求。
6)、根据工程需要,拟安装5台自升式塔吊,计划进场塔吊3台,准备5个塔吊基础,场内转移安装2台;塔吊选型为QTZ40塔吊,预选品牌为山东华夏、山东大汉、济南金魁三种。 7)、塔机的性能参数如下:
独立 最大幅 最大 最大 附着 起重力矩 型号 度吊重 臂长 吊重 高度 高度.
QTZ40 400KN.m 30米
塔吊布置2、
为保证本工程施工垂直运输需要,且尽量减少场内水平倒运,塔吊尽可能的覆盖整个施工作业范围,同时综合考虑塔吊同时使用时,塔吊之间有交叉范围,多塔作业防碰撞安全因素,确定塔吊的安装位置。 先期安装15#楼与20#楼之间的1#塔吊,紧接着安装16#楼与19#楼之间的2#塔吊,抓紧完成15#、16#、19#、20#楼主体结构工程施工;滞后安装17#与26#楼之间的3#塔吊;然后将1#塔吊移到23#楼南侧编为4#塔吊;最后将2#塔吊移到22#楼南侧编为5#塔吊。10#用1队4#塔吊(即8#与9#楼之间的,现已安装),具体布置详见塔吊平面布置图。
五、塔吊施工的主要危险源分析及安全技术措施 1、危险源分析及对应安全技术措施
根据现场塔吊布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可
80米 4T 48m 0.8T 能导致危险的情形,正对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔吊分别依据具体情况采取相应安全措施。 危险源分析及对应安全措施表
序号 可导致危险 主要安 危险源 的情形 全措施 1、相临塔机高度错开:相临塔吊垂直间距离不小于6米; 1、相临塔起重臂处于2、控制各区域施工进度,便于塔机高度错开; 1 多塔作业同一水平高度 3、施工流水段上考虑两塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地点两塔同时使 用时发生意外碰撞。.
1、制定塔机避让规则:a、低塔让高塔: 低塔在转臂前应先观察高塔运行情况再进行作业。b、后塔让先塔: 在两塔机塔臂作业交叉 2、作业过程两塔同时进入交叉区域 区域内运行时,后进入该区域塔机要避让先进入该区域的塔机。c、动塔让静塔:在两塔机塔臂交叉区作业时,进行运转的塔机应避 让处于静止状态的塔机。d、轻车让重车:两塔机同时运行时,无载荷塔机应主动避让有载荷塔机。 2、设置塔机进入交叉区域报警装置:当塔吊进入交叉施工区时,应事先报告给塔吊指挥人员,指挥人员应及时的与相临塔吊指挥人