塔吊基础施工方案
QTZ80型塔吊基础抗倾覆验算
一、
根据该工程的施工特点和进度要求及本公司的设备情况,本工程选用QTZ80(TC5610-6)塔机作为垂直运输工具。塔机基本技术参数如下表:
QTZ80(TC5610-6)塔机主要技术参数
项目名称 公称起重力矩 最大额定起重量 最大工作幅度 最小工作幅度 最大幅度时额定起重量 最大起重量时允许最大幅m 度 固定式 起升高度 附着式 起倍率 m a=2 220 a=4 a=2时 m 40.5 56 单位 KN·m t m m t 设计值 800 6 56 2.5 6 备注 升起升速度 机速度 相应最大起重m/min 80 40 8.88 40 t 1.5 3 3 3 32.8 20 4.44 6 6 构 量 KW 整机总功率(不包括顶升)
二、基础承台及桩基的设计验算
本案1号塔吊桩基础采用四根静压预制管桩PHC A400 80 10 10,桩顶标高为-1.800m。基础承台尺寸为5500×5500×1350,混凝土强度等级为C35,基础承台上表面标高为-0.500m,基础承台埋深为-1.8m。基础配筋拟采用Ⅲ级钢,直径选择25mm。
具体验算过程如下: 1)参数信息
11
塔吊基础施工方案
塔吊型号:QTZ80,自重(包括压重)F1?831KN,最大起重荷载F2?80KN ; 塔吊倾覆力距M?916KN?m,塔吊起重高度H?90m,塔身宽度B?1.7m; 混凝土强度:C30,钢筋级别:Ⅱ级,承台尺寸Lc?Bc?5.6m?5.6m
桩直径d?0.4m,桩间距a?4.4m,承台厚度Hc?1.35m, 基础埋深D?1.5m,保护层厚度:50mm 2)塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重) F1?831KN
2. 塔吊最大起重荷载F2?80KN
作用于桩基承台顶面的竖向力F?1.2?(F1?F2)?1093KN 塔吊的倾覆力矩M?1.4?916?1282KN.m 3)矩形承台弯矩的计算 计算简图:
图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)
其中 n──单桩个数,n?4;
F─作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F?1.2?(F1?F2)?1093KN; G─桩基承台的自重:
22
塔吊基础施工方案
G?1.2?(25?Bc?Bc?Hc?20?Bc?Bc?D)?1.2?(25?5.6?5.6?1.35?2Mx,My─承
20?5.6?5.62?1.5)?1834.56KN台底面的弯矩设计值(KN?m);
Xi,Yi─单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m); Ni─单桩桩顶竖向力设计值(KN)。 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:
N?1093?1834.56??max??????4????1282?4.42??2??4.42?2????1023.3KN N??1834.56???min???1093??4????1282??4.42???2??4.42?2????440.5KN 由于最小单桩竖向承载力Nmin?440.5KN>0,故没有抗拔力! 2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)
其中 Mx1,My1─计算截面处XY方向的弯矩设计值(KN?m); xi,yi─单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);
Ni1─扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(KN),Ni1?Ni?Gn
N11?N1?G4?1023.3?1834.564?564.7KN
经过计算得到弯矩设计值:
M?4.40.x1?My1?2?564.7???2?4?2???2258.8KN.m 4)矩形承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。
33
塔吊基础施工方案
式中 ?1─等效抗压强度比值,当混凝土强度不超过C50时,?1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,
?1取为0.94,期间按线性内插法确定;
fc─混凝土抗压强度设计值,本案采用C30砼,fc?14.3Nmm2; h0─承台的计算高度。
fy─钢筋受拉强度设计值,fy?300Nmm2。
2258.8?106?0.0167 经过计算得 ?s?21.0?14.3?5600?1300??1?1?2?0.0167?0.017
?s?1?0.017?0.9915 22258.8?106?5841mm2 Asx?Asy?0.9915?1300?300采用Ⅲ级钢,直径为25mm的钢筋,需要12根 ;
由于最小配筋率为0.2%,按最小配筋率配筋:Asx?Asy?1350?5600?0.2%?16216mm2 采用直径为25mm的钢筋,需要30根;
故塔吊基础底面配筋为双向布置,各为30根直径25mm的Ⅲ级钢。 5)矩形承台截面抗剪切计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。
根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性, 取单桩最大竖向力Nmax?V?1023.3KN,我们考虑承台配置拉筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:
44
塔吊基础施工方案
其中 ?0─建筑桩基重要性系数,取1.0; ?─剪切系数, ?=0.08;
fc─混凝土轴心抗压强度设计值,fc?14.3Nmm2; b0─承台计算截面处的计算宽度,b0?5600mm; h0─承台计算截面处的计算高度,h0?1300mm; fy─钢筋受拉强度设计值,本案为fy?300Nmm2; S─箍筋的间距,S?200mm。
V1??fcb0h0?0.08?14.3?5600?1300?8328320N?8328.32KN
>?0V?1.0?1023.3 经过计算承台已满足抗剪要求;
只需要按照使用说明书配置一定数量的构造拉结筋。 采用Ⅱ级钢,直径14mm,间距500mm,梅花型布置承台拉筋。 6)桩顶承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值Nmax?1023.3KN 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
其中 ?0─建筑桩基重要性系数,取1.0;
fc─混凝土轴心抗压强度设计值,fc?14.3Nmm2;
A─桩的截面面积,本案采用高强度预制管桩,桩型号为PHC A400 80 10 10,砼强度为C80;
3.14?40023.14?2402A???102400mm2。
44?0N?1.0?1023.3?1023.3KN 55
QTZ80塔吊基础施工方案(4)