好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

PSL603(A、C、D)线路保护技术说明书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

PSL 603(A、C、D)型 数字式线路保护装置

技术说明书

国电南京自动化股份有限公司

2003年3月

*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

*由国电南自技术部监制

本技术说明书适用于以下版本的保护程序: PSL 603差动保护版本: PSL 600距离零序保护版本: PSL 600综合重合闸版本:

装置修改说明:

1. 差动保护定值单改动较大,取消了制动系数的整定等。

2. 增加电容电流补偿功能、双端故障测距功能、远跳功能、两路远传功能、通道告警节点、

CT断线告警节点、远传永跳功能。 3. 显示增加差动电流、制动电流和误码率。

4. 距离和零序保护增加一个控制字(KG3),其中1)增加快速距离投退控制位,2)零序Ⅳ

段在非全相运行时是否加速控制位(零序Ⅳ段时间定值减去),3)零序Ⅳ段在是否增加一个辅助段,其电流定值和Ⅳ段相同,无方向,延时比Ⅳ段时间长1s。 5. “CT反序”修改为只在装置上电2小时之内检查。 6. 电流定值的最小值由改为。

7. “非全相永跳投入或退出”控制字,改为“非全相再故障永跳或三跳”。

8. 零序保护零序Ⅰ段和Ⅱ段的处理:控制字选择为不灵敏段只在非全相运行及合闸100ms

内投入,选择为灵敏段则只在全相运行时投入,合闸时延时100ms后才启动灵敏段的判断。

9. 零序保护增加3U0突变量开放零序保护控制字,突变量取60ms前的,保证3I0启动而不

是突变量启动时也能判出3U0突变。

10. 增加输出沟通三跳接点:当重合闸退出、三重方式、充电未满或装置失电时沟通三跳接

点闭合,正常运行时打开沟通三跳接点。

11. 增加合后继开入量输入,解决先给保护电源再给操作电源时,位置启动重合时可能动作

的问题。现在位置启动重合逻辑如下:当控制字整定为“合后继可用”时,位置启动重

合除满足常规条件外,还需合后继动作。 12. AD转换硬件改为AD加DSP模件。

目 次

1 概述 ........................................................ 错误!未定义书签。

保护配置及型号 ............................................. 错误!未定义书签。 性能特征 ................................................... 错误!未定义书签。

2 技术参数 .................................................... 错误!未定义书签。

额定电气参数 ............................................... 错误!未定义书签。 主要技术性能 ............................................... 错误!未定义书签。 绝缘性能 ................................................... 错误!未定义书签。 电磁兼容性能 ............................................... 错误!未定义书签。 机械性能 ................................................... 错误!未定义书签。 工作大气条件 ............................................... 错误!未定义书签。 光纤接口 ................................................... 错误!未定义书签。 复接PCM .................................................... 错误!未定义书签。

3 保护原理说明 ................................................ 错误!未定义书签。 保护程序整体结构: .......................................... 错误!未定义书签。

启动元件和整组复归 ......................................... 错误!未定义书签。 选相元件 ................................................... 错误!未定义书签。 振荡闭锁的开放元件 ......................................... 错误!未定义书签。 光纤分相电流差动保护 ....................................... 错误!未定义书签。 波形比较法快速距离保护 ..................................... 错误!未定义书签。 距离保护 ................................................... 错误!未定义书签。 零序电流保护 ............................................... 错误!未定义书签。 非全相运行 ................................................. 错误!未定义书签。 合闸于故障线路保护 ......................................... 错误!未定义书签。

PSL603(A、C、D)线路保护技术说明书 

PSL603(A、C、D)型数字式线路保护装置技术说明书国电南京自动化股份有限公司2003年3月*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料*由国电南自技术部监制本技术说明书适用于以下版本的保护程序:PSL603差动保护版
推荐度: