液压系统安装完毕后,进行试运转,首先进行充油排气,然后加压12N/mm2,每次持压5min,重复3次,进行全面检查,各密封处无渗漏,确认各部分工作正常后,再插入吊杆。
提升过程中,要经常检查液压控制台,千斤顶,油路有无漏油以及液压控制台,千斤顶有无故障。备用液压控制台一台和足量的油管,千斤顶,以备替换发生故障的控制台,拆换漏油的油管。 6.4.2吊杆检查
吊杆的应力调整:对产生松弛的吊杆,通过调节千斤顶使之继续受力拉紧,并保持每根吊杆的受力基本一致。 6.4.3提升支架的检查:
提升支架在提升过程中承受水箱及吊杆的全部荷载,所以提升架的质量直接影响提升安全,要经常检查提升支架的水平度,提升支架和筒身是否同心,以及提升支架各焊接部位的质量。发现问题要及时报告总指挥,停止起吊,采取相应措施处理后方可继续起吊。 6.5组织管理
6.5.1健全安全责任制度
施工企业应健全从企业主要领导到施工班组的各级安全责任制。为加强班组日常安全管理,应建立佩戴明显标志的专职安全员值班制。班组应坚持每天班前会,每周一次安全活动日制度。 6.5.2编制方案、做安全技术交底
吊装作业时,应事先编制专项施工方案,其中应有针对性强的安全技术措施。所提措施应符合工程特点、装方法、劳动组织和作业环
34
境的实际情况。
吊装作业前,尚应逐级进行技术与安全交底。 6.5.3季节性安全保护
吊装与运输作业,除按国家有关规定做好正常劳保安全工作外,尚应加强季节性劳保工作;夏季应防暑降温,雨季之前应做好现场排水,并对临时设施、电气设备进行检修。沿河工地尚应做好防汛抢险准备。雨后应有防滑措施。 (1)坚持旁站检查制度
施工作业过程中,项目的安全管理人员要坚持对全过程进行旁站监督,保证起重吊装过程的顺利实施。
(2)施工现场应配备必要的药箱和常备药品,担架及救援车辆应处于待命状态。对作业人员要做必要的救护常识教育。 7、安全设施,防护用品及救援器材 7.1防护设施:脚手板,安全网,防护架; 7.2个人防护用品:安全帽,安全带;
7.3通讯联络设备:对讲机,移动电话,电话,报警器及旗语信号; 7.4医疗支持设备:担架、夹板、氧气袋、急救箱等; 7.5运输工具:自备车,出租车,救护车;
7.6照明器材:手电筒、36伏以下安全线路的应急灯具。
8、应急响应程序
8.1 事故发生后,如有人员受伤,当事人或发现人应立即拨打120救护车到事故现场救护伤员。
35
8.2 同时,当事人或发现人应立即向作业队负责人报告,并采取应急措施,防止事态扩大,减少事故损失。
a)向内部报警,简述:出事时间、地点、情况、报警人姓名。 b)向外部报警,详细准确报告:出事时间、地点、单位、电话、事态状况及报告人姓名、单位、地址、电话。
8.3作业队负责人接到报告后,组织有关人员对发生事故的地段设栏防护,严禁闲杂人员出入,保护现场,同时向应急救援领导小组报告。
8.4领导组接到报警后,及时启动应急预案,应急救援领导小组成员立即到现场,并按各自的职责开展应急救援工作。
8.5 如事故等级构成大事故或有人员死亡,应急领导小组应及时通知项目部应急救援指挥办公室和公司经理。公司应急救援小组成员达到现场后,按各自的职责开展应急救援工作。
8.6 紧急事故处理结束后,事故发生所在单位的负责人应在24小时内写出《事故调查报告》上报公司安全质量部,并妥善处理善后事宜。
9 、检查和教育
9.l 领导组应按吊装要求对液压系统、吊杆、吊装架的安全状况和机械使用情况进行一次检查。
9.2 吊装作业前应对操作员工进行岗前培训,使上岗员工熟知该分项分部工程的应急预案,必要时组织演练,验证应急准备工作和预案实施效果,提高实战中自防自救能力。
36
10 、相关文件和记录表格 10.1 相关文件
10.1.1 《法律法规与其它要求获取确认程序》 10.1.2 《起重吊装工程应急预案》形成的记录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
起重吊装工程应急救援器材、设备、机具 型设备名称 数量 负责小组 号 应急照明灯 10个 电焊机 2台 手提电动切割 2台 机 应急救援组 氧焊切割设备 2套 撬杠 15个 8吨油镐 4台 活口板子 15个 16t吊车 1台 无线对讲机 10部 安全帽 20个 后勤保障组 设备运输车辆 2辆 40装载机 1台 伤员担架 4具 黄黑警戒线 80米 治安保卫组 警戒哨臂章 10个 录音机 2台 照相机 2台 调查取证组 摄像机 1台 50m钢尺 2把 备 注
37
(吊装方案)新疆农六师年产110万吨铝合金圆铸锭项目事故水塔工程吊装方案