二十九、高压电工安全运行操作规程

1、 工作时按规定穿戴好防护用品,检查工具的绝缘性。

2、 值班人员必须持国家统一颁发的有效电工操作证。严守岗位,不得擅自

离开,非值班人同不得进入高压电房。

3、 值班人员要严格执行巡视、交换班制度,做好每天运行记录,严禁越时

停、送电。

4、 高压断电时应按如下步骤进行:

①断开低压分路开关; ②断开低总开关;

③断开高压油开关或高压分荷开关; ④断开高压隔离开关; 高压送电与高压断电操作顺序相反。

5、 操作断开或闭合高压开关及进行检修工作时,先填写操作票,必须两人:

一人操作,一人监护;严禁两人同时操作。操作时应使用绝缘棒,戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。

6、 合闸操作时,首先确认用电楼层无人操作或检修电箱。

7、 分闸操作时需先确认已通知用电单位做好停电前的准备后再操作,避免

造成损失。

8、 任何高压开关跳闸后,只准试送一次(跳闸一分钟后),若试送不成,

不许再送,不论试送是否成功,都要查明跳闸原因,并做好记录。 9、 值班人员在发生事故时不应惊慌失措,手忙脚乱,应镇定分析,迅速查

明事故原因,采取必要的措施,并向上级报告,单人值班时,发生事故不许单独处理。

10、修电器时,必须在电源开关上挂“有人检修,禁止合闸”警示牌,谁挂谁

取。

11、合隔离开关(刀闸)后,不论是否造成短路事故,不准再拉开,只有把

油开关(或空气开关)断开后,方可再断开隔离开关。

12、高低压配电室不准存放易燃物品,万一遇火灾,不能用泡沫和水灭火,

应用干粉灭火器扑救。

13、严禁本厂发电机与电网并车运行,禁止自发电返送变压器、高压柜及高

压电网。

14、高压油开关的油位,应保持在中线以上。

15、避雷器和接地网的接地电阻,每年应进行两次测量,电阻值应为10Ω以

下。

16、高压配电室的全体人员都要熟悉所管设备的位置,及时掌握设备及网路

运行参数和运行情况,遇有异常现象,及时报告处理。

三十、电梯工安全操作规程

1、 电梯操作工属特殊工种,必须经专业安全技术培训合格,持全国统一印

制的有效特种作业操作证,方可从事电梯操作。

2、 开门进入前应确认轿箱是否在;运行前应检查所有开关及其他安全装置

是否正常,确认电梯轿门是否关好,确保无误后方可开动电梯。 3、 使用电梯时禁止超载运行。

4、 电梯运行前和运行中必须打开照明设备及通风风扇,运行前应按动电铃

以示警示。

5、 电梯在运行过程中,严禁打开电梯轿门,如遇轿门突然意外打开应立即

停车,关好轿门后方可继续运行。

6、 电梯运行过程中不得任意改变方向,到达楼层后再改变方向,严禁忽开

忽停。

7、 电梯运行过程中发现故障或不正常的声音应立即停用,并向有部门、安

全部及动力维修组报告以便及时维修,未修复前禁止运行。

8、 轿箱内不得装运过长的物件,搬运过程中应督促运输人员轻拿轻放,以

防损坏轿箱底板。

9、 操作人员离开电梯时应关闭电梯,取出电梯锁匙交指定人员保管。 10、电梯运行过程中如遇火警等紧急情况时,应保持镇定,设法与外界取得

联系,以待救援;若情况紧急亦无救援,在关闭电梯电源后,可谨慎从轿箱天窗撤离。

三十一、叉车驾驶员安全操作规程

1、 叉车司机属特殊工种,必须经专业安全技术培训合格,持有全国统一印

制的有效特种作业操作证方可从事叉车驾驶工作。 2、 叉车驾驶员应遵守汽车驾驶员的安全操作规程。

3、 每天工作前,叉车驾驶员必须严格检查,转向系统、制动系统、喇叭、

信号灯等主要装置是否安全可靠。

4、 作业时货物装卸要平稳、牢靠,分布均匀,运送高大,贵重易损货物时

要捆牢。

5、 行驶中应做到如下几点: (1) 货物铲起距地面300~400毫米后,起重门架要后倾。 (2) 避免急刹和高速转弯,最高时速不得超过10km/h。 (3) 货物铲起后影响司机视线,司机必须倒车低速行驶。 6、 作业中应遵守“六不准”: (1) 不准将货物升高作长距离行驶。 (2) 货叉举起后,货叉下严禁站人。 (3) 不准用货叉直接铲运危险化学品、压力容器等货物。

(4) 不准用单货叉作业。 (5) 不准用惯性力取货。 (6) 不准人员站在货盘或货叉上作业。

7、 驾驶员工作完毕后,应对叉车进行检查、保养。

三十二、汽车司机操作规程

1、 严格遵守公安部、交通部颁布的“城市和公路交通管理规则”。

2、 汽车司机必须经过专业训练,经考试合格发给执照后方可独立驾驶车

辆。

3、 严禁酒后驾车,开车过程中不准吸烟、饮食和闲谈。 4、 驾驶室不准超额坐人,货车箱禁止载人。

5、 行车前必须认真检查刹车转向系统、喇叭、信号灯等主要装置是否安全

完好,严禁使用病车。

6、 汽车在厂区内起步、倒车、调头、拐弯、出入工厂大门时,应低速且仍

依规则靠右行驶;过十字路口时,应做到“一慢、二看、三通过”,交会车时,要做到礼让“三先”(先慢、先停、先让),万不得已时方可鸣喇叭。

7、 汽车在厂区行驶,最高时速不得超过10km/h,出入工厂门口和拐弯时,

时速不得超过5km/h。

8、 在厂区及其它露天施工工地行驶时,要注意观察周围的环境和人员动

向,随时做好停车准备。

9、 严禁超重、超长(车身前后2公尺)、超宽(车身左、右0.2公尺)、超

高(以地面算起4公尺)装运,装载的物品要捆绑牢固。

10、停车要选择适当的地点,不准随意停放,停车后要把钥匙取下,拉紧手

刹车制动器。

11、在用起重设备装卸货物时,司机必须远离驾驶室,并不准进行检查、修

理车辆的作业。

12、保养发动机时,要关闭电路卸下电瓶线,并不得用汽油清洗,以免发生

火灾。

13、开车时,接听电话,必须用免提听筒电话,拨打电话须停车。

三十三、气焊、气割工安全操作规程

1、气焊工属特殊工种,必须经专业安全技术培训,并考试合格,持有全国统一印制的有效特种作业操作证,方可从事气焊作业。

2、作前穿好工衣、工鞋,戴好工帽,检查气瓶压力表、减压阀、防回火装置、气管是否完好,确定后方可打开气阀;焊接前戴好焊工面罩。 3、不准在带电设备、有压力(液体或气体)和装有易燃易爆物品的容器上焊接或气割,也不能在存有易燃易爆物品的室内焊接或气割。

4、氧气瓶及气管不得接触油类,乙炔瓶距离氧气瓶以及气瓶距明火、热源应在10米以上,并将气瓶垂直放置,有防倒措施。

5、装减压阀时,人要站在减压阀侧面,不准站在出气口对面,要先轻轻开启阀门,吹出瓶口杂物后,再装减压阀。

6、不在固定焊接场地焊接或气割时,必须开“动火审批表”,经审批后方可进行焊接或气割。

7、室外焊接时,禁止把气瓶放在日光下直晒或和易燃易爆品放在一起。 8、焊接过程中,焊毕过热或堵塞而发生回火或鸣爆时,应立即关闭焊割炬上的乙炔阀,再关氧气阀;稍停后再开氧气吹掉管内烟灰,恢复正常后再使用。

9、氧气瓶内的气体不准全部用光,应留有不低于0.5公斤的剩余压力。 10、 工作完毕后应关闭各阀门并检查和清理工作现场,熄灭余火,把焊枪、皮管收回,放在规定的位置。

11、 氧气、乙炔瓶应存放在通风场所,并分开存放;严禁用氧气吹灰等。

三十四、电焊工安全操作规程

1、电焊工属特殊工种,必须经专业技术安全培训合格,持有全国统一印制的有效特种作业操作证方可从事电焊工作业。

2、工作前应穿好工衣、工鞋、戴好工帽。检查电焊机设备、焊把和线路的绝缘是否良好,接地是否良好。

3、不准在带电设备、有压力(液体和气体)和装有易燃易爆的容器上焊接。

4、电极夹钳手柄的绝缘层必须良好,焊接导线不得与乙炔发生器、氧气瓶及易燃气体管道靠近,并禁止用电焊作切割工作。

5、移动电焊机时必须先切断电源;收电焊线时,也必须在停电后进行。 6、不在固定场地焊接时,必须先办理临时动火申请,经有关负责人同意后方可进行焊接工作。

7、外出焊接需要其他人员辅助时,辅助工也必须穿好劳保用品、戴好防护眼镜。

8、下雨时不要露天焊接作业;雨后不得在潮湿处操作。

9、高空作业应遵守高空作业安全规程,2米以上必须佩带安全带;登高时不准将工作回线缠在身上拖缆,地面应有监护人。

10、 工作完毕后,应及时关闭电源,并检查和清理工作现场,熄灭余火。

11、 电焊作业必须遵守《动火制度》。

三十五、质量检察员安全操作规程

1、 进入工作车间,必须按各制程规定穿好工作服、戴好工帽和口罩、穿

好工鞋,检片十要戴好手套。 2、 严禁在车间进食。

各人员安全操作规程【精编版】