基本符号
电流、 电压、 电位和电势
I--计算用的单相接地故障电流, 计算用的流经接地装置的入地短路电流, 厂、 所内外接地短路时流经接地装置的电流; Imax--接地短路时的最大短路电流;
Iz--发生短路电流Imax时, 流经发电厂、 变电所接地中性点的最大接地短路电流;
Ijd--考虑5~ 发展的流过接地线的短路电流稳定值; I--低压电力网中, 相线与零线之间的短路电流, 向量值; Ich--经过接地体的雷电冲击电流; Ew--发生接地短路时, 接地装置的电位; Ej--发生接地短路时, 接地装置的接触电势; Ek--发生接地短路时, 接地装置的跨步电势;
Ejm--发生接地短路时, 接地网地表面的最大接触电势; Eom--发生接地短路时, 接地网外地表面的最大跨步电势; Ucox--电力网的额定相电压, 向量值。 电阻、 阻抗和电阻率
Zd--相线与零线回路的总阻抗, 复数;
Zb--变压器正序、 负序和零序阻抗的算术平均值, 复数; Rc--垂直接地体的工频接地电阻; Rp--水平接地体的工频接地电阻; Rc,ch--每个垂直接地体的冲击接地电阻;
3
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
Rp,ch--水平接地体的冲击接地电阻;
R--接地装置的工频接地电阻, 单独接地体的工频接地电阻; Rch--接地装置的冲击接地电阻; Rch′--每根水平接地体的冲击接地电阻; Rw--接地网的工频接地电阻;
ρ--计算防雷接地装置所采用的土壤电阻率; ρb--人脚站立处地表面的土壤电阻率; ρo--雷季中无雨水时所测得的土壤电阻率。 L 何特征
b--扁钢的宽度, 等边角钢的边长; b1、 b2--不等边角钢的两个边长;
d--水平接地体的直径或等效直径, 垂直接地体的直径或等效直径; d′--钢管的外直径; D--垂直接地体间距;
h--水平接地体的埋设深度, 水平均压带的埋设深度; L--水平接地体的总长度; L1--接地网的外缘边长;
l--垂直接地体的长度, 单个水平接地体的长度, 水平环型接地体的环的直径;
r--与接地网面积S等值的圆的半径, 即等效半径; S--接地网的总面积;
4
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
Sjd--接地线的最小允许截面。 计算系数
A--水平接地体的形状系数;
a、 a′、 m、 p--接地体冲击系数公式中与接地体的形状有关的系数; Kh--接地线的热稳定系数; Kf--避雷线的工频分流系数; Kj--接触系数; Kk--跨步系数;
Kd--接地导体直径影响系数; Kn--均压带根数影响系数; Ks--接地网面积影响系数; a--单独接地体的冲击系数; η--接地体的工频利用系数; ηch--接地体的冲击利用系数; Ψ--考虑土壤干燥所取的季节系数。 时间参数及其它
t--接地短路电流的持续时间; td--短路的等效持续时间; n--均压带计算根数。
第1条 电力设备的接地设计, 必须贯彻执行党的有关方针和政策, 认真总结运行经验, 并根据设备的类型和运行方式, 接地的性质, 以及地质特
5