随着电网规模的扩大和对电压质量要求的提高,有载调压变压器已经得到越来越广泛的应用。有载调压分接开关是有载调压变压器的主要部件,在电能质量的要求下,其频繁的操作使其发生故障的概率大为提高。因此,做好有载分接开关的日常检修、维护工作,提高有载分接开关健康水平,确保有载分接开关安全稳定运行显得非常重要。 1、变压器有载分接开关的切换原理
电阻式有载分接开关一般采用的是电阻过渡的原理,能够在变压器励磁或负载情况下改变变压器的匝数比,实现电压调整。因此他需要满足两个基本的要求:①当在分解变换的时候,先要保证分接过程中不能够出现短路的情况。②是在分解变换的时候,要保证负荷电流能够连续性的通过,不能够出现电流断开的情况。所以在有载分接的过程当中必定会出现某一时刻同时桥接两个分接的情况,以保证负荷电流能够连续性,当处在桥接的两个分接间的时候,必须以串联的方式加入电阻,从而来限制循环电流过高,确保不会出现分接间短路的情况,这样,就能够保证有载分接开关可以从上一个分接过渡到下一个分接。电阻式有载分接开关工作原理图如下:(切换开关触头变换程序) 2、变压器有载分接开关的种类
有载分接开关一般按过渡形式分为电抗式和电阻式有载开关;按结构形式分为复合式有载开关和组合式有载开关;按有载开关绝缘介质分为油浸式有载开关,真空有载开关,油浸式真空有载开关。目前在我国使用比较广泛的是电阻式有载分接开关,一般由过渡电路、选择电路和调压电路三个部分组成。过渡电路是跨接于分接间串接电阻的电路,对应机构是切换开关或选择开关;选择电路是为选择绕组分接头所设计的一套电路,对应的机构是分接选择器;调压电路是变压器绕组调压时所形成的电路,有载调压电路分为基本调压电路、三相调压电路、工业变压器调压电路、自耦调压电路等。