机电工程管理与实务模拟6
一、单项选择题
每题的备选项中,只有1个最符合题意
1. 预埋活动地脚螺栓锚板的水平度(带槽的锚板)每米允许偏差为 。
A.5mm B.6mm C.7mm D.10mm
答案:A
2. 是一种没有刻度的专用检验工具,用这种工具不能测出被测量工件的具体尺寸,但可确定被测量工件是否合格。
A.标准量具 B.极限量规 C.检验夹具 D.计量仪器
答案:B
3. 安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于 MPa。 A.20 B.15 C.10 D.5
答案:C
4. 为施工方便和避免电缆淘塌方,电缆沟剖面应成 。 A.圆形 B.梯形 C.三角形
— 1/15 1/15 —— —
D.正方形
答案:B
5. 导线连接时,接头处的机械强度不应低于原导线自身强度的 。 A.50% B.60% C.80% D.90%
答案:D
6. 设计压力户范围为1.6MPa≤P<10MPa的容器为 。 A.超高压容器 B.高压容器 C.低压容器 D.中压容器
答案:D
7. 管道用支架的种类中,限制管道径向位移,但允许轴向位移的支架是 。
A.固定支架 B.吊架 C.滑动支架 D.导向支架
答案:D
8. 对施工配合比有要求的防腐蚀材料,其配合比应由 确定,不得任意改变。
A.设计 B.规范 C.试验 D.业主
答案:C
— 2/15 —
9. 绝热层设计时要求,凡设备及管道外表面温度高于 ℃时,需要设置保温绝热层,其绝热层厚度按相关规定计算求得。
A.30 B.40 C.50 D.80
答案:C
10. 为降低噪声,对噪声大的机械设备要设置 。 A.隔声罩 B.隔声闯 C.隔声屏 D.隔声幕
答案:B
11. 施工企业在工程项目施工成本管理的过程中,成本控制之后紧接着要进行 。
A.成本计划 B.成本分析 C.成本核算 D.成本考核
答案:C
12. 机电安装工程总承包项目经理部应在工程 ,向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。
A.总包合同签订后 B.图纸设计交底中 C.前期准备工作中 D.施工组织总设计编制后
答案:C
13. 临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在 及其以上者,均应编制临时用电施工组织设计。
— 3/15 3/15 —— —
A.30kW B.50kW C.80kW D.100kW
答案:B
14. 下面四个选项中, 属于滑动轴承的特性,而非滚动轴承的特性。
A.适用于低速、高精度、重载荷的场合 B.抗冲击能力差 C.高速时出现噪声 D.摩擦阻力小、启动灵敏
答案:A
15. 《工业金属管道工程施工及验收规范》规定,管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的 ,其质量不得低于国家现行标准的规定。
A.合格证明书 B.质量证明书 C.验收合格证 D.设计资料
答案:B
16. 《钢结构工程施工质量验收规范》规定,钢网架结构总拼及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的 倍。
A.1.10 B.1.15 C.1.20 D.1.25
答案:B
17. 电力变压器新装或大修注油以后,对10kV以下小容量变压器一般静止 以上才能进行耐压试验。
— 4/15 —
A.5h B.10h C.15h D.20h
答案:A
18. 现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236)规定:当必须在焊缝上开孔或开孔补强时,应对开孔直径 倍或开孔补强板直径范围内的焊缝进行无损检验,确认焊缝合格后,方可进行开孔。
A.1 B.1.5 C.2 D.2.5
答案:B
19. 反映材料在光的照射下的折射率和黑度的性能是 。 A.声学性能 B.光学性能 C.电学性能 D.磁学性能
答案:B
20. 将被保护金属设备与直流电源的负极相连,依靠外加阴极电流进行阴极极化而使金属得到保护的方法为 。
A.牺牲阳极保护 B.阳极保护 C.牺牲阴极保护 D.阴极保护
答案:D
二、多项选择题
— 5/15 5/15 —— —
每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。 1. 下列符合热塑性塑料特性的是 。 A.加工成型后具有网状的体形结构 B.受热后软化 C.强热下发生分解破坏 D.可反复塑制成型
E.加工塑化成型后具有链状的线状分子结构
答案:BDE
2. 决定机电工程资料种类的影响因素包括 。 A.建设工程项目的性质 B.工程承包的范围 C.建设工程文件的归档要求 D.工程资料管理的保证 E.工程资料审查的要求
答案:ABC
3. 管道液压试验结束后,应及时 ,排液时应先赶开排气阀,以防试压系统形成负压,并将积液排至指定地点。
A.拆除盲板
B.拆除膨胀节限位设施 C.拆开截止阀 D.放尽管内气体 E.排尽积液
答案:ABE
4. 对热力学第二定律的表述中,正确的是 。
A.可以制造出从单一热源吸热,使之全部转化成为功而不留下其他任何变化的热力发动机
B.凡是有温度差的地方都能产生动力
C.热不可能自发地、不付代价地从低温物体传向高温物体
— 6/15 —
D.不可能制造出从单一热源吸热,使之全部转化成为功而不留下其他任何变化的热力发动机
E.只有部分有温度差的地方才能产生动力
答案:BCD
5. 流体的流动形态与 等因素有关。 A.粗糙度 B.流速 C.管径 D.密度 E.黏度
答案:BCDE
6. 在变压器的安装现场,采用电桥法和电压降法可以测量 。 A.变压器绝缘油的击穿电压 B.变压器变化
C.变压器绕组作星形连接时的各相绕组的直流电阻 D.变压器绕组作三角形连接时的各相绕组的直流电阻 E.变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
答案:CD
7. 单位工程质量等级评定分为 两个等级。 A.不合格 B.差 C.合格 D.优良 E.中
答案:CD
8. 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205)规定,应进行抽样复验的钢材包括 。
A.对质量有疑义的钢材 B.国外进口钢材
— 7/15 7/15 —— —
C.设计有Z向性能要求的薄板 D.钢材混批
E.设计有复验要求的钢材
答案:ABDE
9. 下列说法正确的选项是( )。 A.功率因数越高,电源利用率越高 B.功率因数越高,输电效率越高 C.功率因数越低,线路电压损失越小 D.功率因数越低,线路功率损耗越大
E.输送有功功率一定,功率因数越高,电流越大
答案:ABD
10. 卷扬机按传动形式可分为 。 A.手动卷扬机 B.电动摩擦式卷扬机 C.电动可逆式卷扬机 D.电动卷扬机 E.液压卷扬机
答案:BC
三、案例分析题
某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统,并与某安装公司签订了安装合同,业主在将设备运往施工现场的途中,适逢大雨,设备被雨水浸润。应业主要求,安装公司解体清洗了该批机泵,测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸,对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数,检查了各部件的配合间隙,重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。 为了追回耽误的时间,安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料,经设计单位同意和业主确认,工期节省了14d,增加费用4万元。 此外,业主特批12万元赶工费,安装公司采取了有效赶工措施,按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后,安装公司着手进行泵的
— 8/15 —
试运行。 在试运行中,一台离心泵振动超标,经查,原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞,业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任,对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由,提出异议,但被业主驳回。1. 安装公司除合同价款外,应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
答案:施工单位实际应得到的补偿款为:赶工费12万元,灌浆料增加
费4万元,解体机泵增加费6万元;扣减罚款0.5万元。
6+4+12-0.5=21.5(万元)。
2. 安装公司对机泵进行的解体检查中,哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
答案:属于形状精度检查的有:轴颈的圆柱度,联轴节处轴的几何尺
寸。
属于位置精度检查的有:机械密封处的轴向跳动,叶轮口环的径向跳动和轴向跳动。
3. 泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
答案:试运行前应具备的条件。
(1)设备及附属装置,管理系统施工完毕,记录及资料齐全,符合要求。
(2)试车需要的能源、介质、润滑油脂,检测仪器等符合要求。 (3)试车方案已经批准。
(4)试运行组织已建立,分工明确。
(5)参见试运行的人员熟悉试运行方案和具体操作方法,试运行步骤。
(6)设备及周围环境应处理干净。
(7)消防道路畅通,消防设施的配置符合要求。 4. 业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。
答案:建设单位对施工单位的处罚是合理的。
监理单位工作的失误不免除施工单位应尽的质量责任。
— 9/15 9/15 —— —
5. 某机电安装工程项目,有A、B、C三家潜在投标人,A投标人近期施工任务已经饱和,但企业考虑到该机电安装工程项目的利润丰厚,为了使企业增效,决定投标。B投标人投标时在确定了总价的前提下,适当调整了各分项工程的报价,使得该报价既不影响总报价,又可在中标后获得较好的经济效益。C投标人在投标决策时,结合自身技术实力、经济实力、管理实力和业绩信誉实力综合考虑了影响该工程项目投标决策的客观因素后决定放弃投标。
问题1.按投标的性质,投标书一般可分为哪几种类型?投标人应根据什么选择投不同性质的标?A投标人的投标属于什么性质的标?
2.投标过程中的投标技巧有哪些?B投标人运用了哪种投标技巧? 3.影响投标决策的客观因素有哪些?
答案:1.按投标的性质,投标书一般分为风险标、保险标、盈利标和
保本标。
投标人应根据工程情况和企业自身情况选择投不同性质的标。 A投标人的投标属于盈利性质的标。
2.投标过程中的投标技巧有不平衡报价法、倒计时报价法和联合投标报价法。
B投标人运用了不平衡报价法。 3.影响投标决策的客观因素有: (1)对业主和监理工程师情况的分析; (2)对竞争对手情况的分析; (3)对风险情况的分析。
6. 某机电安装工程,由于分部工程项目繁多,施工承包单位在开工前分析了施工内容,确定了施工程序,并编制了单位工程施工进度计划,提交监理工程师并获批准。
问题1.单位工程施工程序确定的原则是什么?
2.一般情况下,机电安装工程开工必须具备的条件有哪些? 3.施工进度计划的编制依据有哪些?
答案:1.单位工程施工程序确定的原则是:
— 10/15 —
(1)按合同约定确定施工程序的原则;
(2)按土建交付安装先后顺序及有关条件确定施工程序的原则; (3)按各分部、分项工程搭接关系确定施工程序的原则; (4)按各专业技术特点确定施工程序的原则。
2.一般情况下,机电安装工程开工必须具备的条件有: (1)施工许可证已办理; (2)施工图纸已经过会审; (3)施工预算已编制;
(4)施工组织设计已经批准并已交底;
(5)施工临时设施已按施工总平面图设计的要求设置,并能基本满足开工后施工和生产的需要;
(6)材料和工程设备有适当的储备,并能陆续进入现场; (7)施工机械设备已进入现场,并能保证正常运转;
(8)劳动力计划落实并已进行必要的技术安全防火教育,可以随时调动进场;
(9)安装配合土建预埋预留管线和构件的工序已完成,土建工程达到安装施工条件。
3.施工进度计划的编制依据有: (1)“项目管理目标责任书”; (2)施工总进度计划或合同工期; (3)施工方案或分部工程施工流程; (4)主要材料和工程设备的供应能力; (5)施工人员的技术素质及劳动效率; (6)施工现场条件、气候条件、环境条件; (7)已建成的同类工程实际进度及经济指标。 7. 【背景材料】
某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务,该机电安装工程公司为了提高工程质量,创造正常施工条件,加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的
—— 11/15 11/15 ——
控制措施和方法得当,使得各项工作有条不紊地进行,按期完成该工程的施工任务。
【问题】1.在机电安装工程施工中,应从哪些方面对施工人员进行控制?
2.在机电安装工程中,应重点控制施工机具的哪些方面? 3.机电安装过程中,施工检测器具的选用原则是什么? 4.工程材料质量的检验方法有哪几种?
5.简述机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求。
答案:1.在机电安装工程施工中,对施工人员的控制内容主要有:
(1)控制资格和能力; (2)加强质量意识教育; (3)严格培训、持证上岗。
2.在机电安装工程中,应重点从施工机具和设备的选型、主要性能参数和使用操作要求三方面予以控制。
3.机电安装过程中,施工检测器具的选用原则如下。
(1)施工机具和设备的选型。应本着因地制宜,突出施工与机具相结合特色,使其具有工程的适用性,具有保证工程质量的可靠性,具有使用操作方便性和安全性。
(2)机具和设备的主要性能参数是选择的依据,要能满足需要和保证质量要求。
(3)机具和设备的选用、操作要求。要根据工程的具体特点和使用场所的环境条件,选用适合的机具设备。
4.工程材料质量的检验方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验。
5.机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求是:
(1)工程的主要材料,进货验收时,必须具备出厂合格证、材质化验单等质量证明资料;
(2)凡标识不清或对其质量、证明资料有怀疑,或与合同规定不符的,应进行一定比例试验或进行追踪检验,以控制和保证其质量;
— 12/15 —
(3)材料质量抽样和检验方法,应符合相关标准,要能反映被抽样材料的质量性能;
(4)进口的设备、材料必须经过商检局检验合格并出具商检合格证明书;
(5)在现场配制的材料,如防腐材料、绝缘材料、保温材料等,应按其配合比的规定进行试配检验合格后才能使用;
(6)外观检查发现有损伤时,如有必要,应对高压电缆、电工绝缘材料、高压瓷瓶进行耐压试验;对高压阀门、截止阀和压力容器设备等要进行强度试验和严密性试验。
背景资料
某工程,施工合同中约定,工期19周。钢筋混凝土基础工程量增加超出15%时,结算时对超出部分按原价的90%调整单价。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示,其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程,B、G工作为片石混凝土基础工程,D、E、F、H、I工作为设备安装工程,K、L、J,N工作为设备调试工作。
施工过程中,发生如下事件:
事件1:合同约定A、C工作的综合单价为700元/m。在A、C工作开始前,设计单位修改了设备基础尺寸,A工作的工程量由原来的4200m增加到7000m,C工作工程量由原来的3600m减少到2400m
3
3
3
3
3
—— 13/15 13/15 ——
事件2:A、D工作完成后,建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周,要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案,以便与施工单位洽商,项目监理机构提出的后续工作可以缩短的时间及其赶工费率见下表。
后续工作可缩短的时间与赶工费率
F G H 工作名称 l 0 可缩短的时间(周) 2 0.4 / 赶工费率(万元/0.5 周) I 1 3.0 J 2 2.0 K 2 1.0 L 1 1.5 N 0 / 事件3:调试工作结果见下表。 调试工作结果表 工作 设备采购者 K L J Ⅳ 结果 未通过 未通过 通过 未通过 原因 建设单位 建设单位 施工单位 建设单位 未通过增加的费用(万元) 设备制造缺陷 3 安装质量缺陷 1 / / 2 设计缺陷 问题:8. 事件1中,设计修改后,在单位时间完成工程量不变的前提下,A、C工作的持续时间分别为多少周?对合同总工期是否有影响?为什么?A、C工作的费用共增加了多少?
答案:事件1中,设计修改后,在单位时间完成工程量不变的前提下,A工
3
3
作的持续时间为(3周/4200m)×7000m=5周;C工作的持续时间为(3周/3600m)×2400m3=2周。
对合同总工期有影响。因为该施工总进度计划的关键线路是C—D—G—I—K—N,C工作的持续时间由3周变为2周,一定会改变总工期的。 A、C工作共增加的工程量=[(7000+2400)-(4200+3600)m=1600m,由于1600m/7800m=21%>15%,所以要进行调价。不进行调价的工程量为(4200+3600)m×(1+15%)=8970m3,进行调价的工程量为(7000+2400-8970)m=430m
A、C工作实际发生的费用=8970m×700元/m+4300m×700元/m×90%=654.99万元。
A、C工作原计划的费用=(4200+3600)m×700元/m=546万元。
3
3
3
3
3
3
3
33
3
3
3
3
3
— 14/15 —
A、C工作共增加的费用=(654.99-546)万元=108.99万元。 9. 事件2中,项目监理机构如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少?说明理由。增加的最少赶工费用是多少?
答案:事件2中,项目监理机构在原施工总进度计划的基础上,各缩短
工作G和工作K的工作时间1周,这样才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少。
理由:由于A、D工作完成后,施工总进度计划的关键线路只有工作G、I、K和N,工作N不存在可缩短的时间,故应不考虑压缩;工作G、I、K的赶工费率从小到大依次是G(0.4万元)、K (1.0万元)、I(3.0万元),那么首先压缩工作G的时间1周(可缩短的时间只有1周),压缩工作G产生的赶工费为0.4万元;再压缩工作K的时间1周,压缩工作K产生的赶工费为1.0万元增加的最少赶工费用是(0.4+1.00)万元=1.4万元。
10. 对上表中未通过的调试工作,根据施工合同进行责任界定,并确定应补偿施工单位的费用。
答案:对调试工作结果表中未通过的调试工作,逐项根据施工合同进行
责任界定:
(1)工作K调试未通过的责任由建设单位承担。 (2)工作L调试未通过的责任由施工单位承担。 (3)工作N调试未通过的责任由建设单位承担。 应补偿施工单位的费用=(3+2)万元=5万元。
—— 15/15 15/15 ——