好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

爆炸性危险场所电气线路防爆改造施工要求 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一般要求

1)电气线路的敷设方式、路径应符合设计要求

2)采用的低压电缆和绝缘导线不得低于500V,绝缘导线必须敷设于钢管内 3)导线或电缆的连接,应采用有防松措施的螺栓紧固或压接、熔焊等,但不得绕接

4)爆炸危险环境除本质安全电路外,采用的电缆或绝缘导线,其铜、铝线芯最小截面应符合表3.1.6的规定。 5) 0区:只允许敷设本质安全电缆系统,并应考虑浪涌保护和防雷措施。 1区和2区:可采用电缆配线系统,也可采用电线管配线系统。

电缆线路

1) 电缆线路在爆炸危险环境内,电缆间不应直接连接,必须在相应的防爆接线盒或分线盒内连接或分路。 2)电缆引入装置或设备进线口的密封,应符合下列要求: (1)装置内的弹性密封圈的一个孔,应密封一根电缆; (2)被密封的电缆断面,应近似圆形;

(3)弹性密封圈及金属垫,应与电缆的外径匹配;其密封圈内径与电缆外径允许差值为±1mm; (4)弹性密封圈压紧后,应能将电缆沿圆周均匀地被挤紧

3)为保证电缆或导线引入装置达到密封要求,安装完毕电缆的外护套或导线的绝缘层应在橡胶密封圈里。

4)多余的电缆或导线孔入口,应用2mm金属垫片,放在压紧螺母和橡胶密封圈之间,拧紧压紧螺母达到堵封。

5)电缆或导线引入口,不能镀锌钢管直接拧入,必须用一个连接钢管的压紧螺母,先压紧橡胶密封圈后,才可连接钢管,二个防爆电气设备用钢管连接,须增加一个活接头。 钢管配线

(导线必须用镀锌钢管保护,仅是机械保护不是防爆钢管) 1. 配线钢管,应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。

2. 钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的连接,应采用螺纹连接。不得采用套管焊接,并应符合下列要求:

1) 螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀,在螺纹上应涂以电力复合脂或导电性防锈脂。不得在螺纹上缠麻或绝缘胶带及涂其它油漆。

2) 在爆炸性气体环境1区和2区时,螺纹有效啮合扣数:管径为25mm及以下的钢管不应少于5扣;管径为32mm及以上的钢管不应少于6扣。

3) 在爆炸性气体环境1区或2区与隔爆型设备连接时,螺纹连接处应有锁紧螺母。 4)外露丝扣不应过长

5)除设计有特殊规定外,连接处可不焊接金属跨接线 3. 钢管配线应在下列各处装设防爆挠性连接管: 1) 电机的进线口。

2)钢管与电气设备直接连接有困难处。 3)管路通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处。

4. 电气设备、接线盒和端子箱上多余的孔,应采用丝堵堵塞严密。当孔内垫有弹性密封圈时,则弹性密封圈的外侧应设钢质堵板,其厚度不应小于2mm,钢质堵板应经压盘或螺母压紧。

5. 在爆炸性气体环境1区、2区和爆炸性粉尘环境10区的钢管配线,在下列各处应装设不同型式的隔离密封

件:

1) 电气设备无密封装置的进线口。

2) 管路通过与其它任何场所相邻的隔墙时,应在隔墙的任一侧装设横向式隔离密封件。 3) 管路通过楼板或地面引入其它场所时,均应在楼板或地面的上方装设纵向式密封件。

6. 密封件内必须填充水凝性粉剂密封填料。粉剂密封填料的包装必须密封。密封填料的配制应符合产品的技术规定,浇灌时间严禁超过其初凝时间,并应一次灌足,凝固后其表面应无龟裂。

防爆挠性连接管

隔离密封件

本安线路

防爆密封填料

1.本质安全电路与关联电路不得共用同一电缆或钢管;本质安全电路或关联电路,严禁与其它电路共用同一电缆或钢管。

2.两个及以上的本质安全电路,除电缆线芯分别屏蔽或采用屏蔽导线者外,不应共用同一电缆或钢管。 3.配电盘内本质安全电路与关联电路或其它电路的端子之间的间距,不应小于50mm;当间距不满足要求时,应采用高于端子的绝缘隔板或接地的金属隔板隔离;本质安全电路、关联电路的端子排应采用绝缘的防护罩;本质安全电路、关联电路、其它电路的盘内配线应分开束扎、固定。 4. 所有需要隔离密封的地方,应按规定进行隔离密封。

5. 本质安全电路及关联电路配线中的电缆、钢管、端子板,均应有蓝色的标志。

6 .本质安全电路本身除设计有特殊规定外,不应接地。电缆屏蔽层,应在非爆炸危险环境进行一点接地。

7. 本质安全电路与关联电路采用非铠装和无屏蔽层的电缆时,应采用镀锌钢管加以保护。

本质安全电路及关联电路配线中的电缆、钢管、端子板,均应有蓝色的标志。

保护接地

1.在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,均应接地或接零。

2.除照明灯具以外的其它电气设备,应采用专用的接地线;该专用接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应

具有与相线相等的绝缘。金属管线、电缆的金属外壳等,应作为辅助接地线。

3. 在爆炸性气体环境2区的照明灯具可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线 4.在爆炸危险环境中接地干线宜在不同方向与接地体相连,连接处不得少于两处。 5. 爆炸危险环境中的接地干线通过与其它环境共用的隔墙或楼板时,应采用钢管保护

6.电气设备及灯具的专用接地线或接零保护线,应单独与接地干线(网)相连,电气线路中的工作零线不得作为保护接地线用。

7.爆炸危险环境内的电气设备与接地线的连接,宜采用多股软绞线,其铜线最小截面面积不得小于4mm2,易受机械损伤的部位应装设保护管

8.铠装电缆引入电气设备时,其接地或接零芯线应与设备内接地螺栓连接;钢带及金属外壳应与设备外接地螺栓连接。

9.爆炸危险环境内接地或接零用的螺栓应有防松装置;接地线紧固前,其接地端子及上述紧固件,均应涂电力复合脂。 防静电接地

1.设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串连接地。

2. 防静电接地线的安装,应与设备、机组、贮罐等固定接地端子或螺栓连接,连接螺栓不应小于M10,并应有防松装置和涂以电力复合脂。当采用焊接端子连接时,不得降低和损伤管道强度。

3. 当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,可不另装跨接线。在腐蚀条件下安装前,应有两个及以上螺栓和卡子之间的接触面去锈和除油污,并应加装防松螺母。

4.容量为50m3及以上的贮罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部周围对称与接地体连接,接地体应连接成环形的闭合回路。

5. 引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳,均应在危险区域的进口处接地。

苏州阿凡提防爆技术有限公司,简称阿凡提防爆,是一家全方位的防爆技术解决方案提供商。业务涵盖防爆CCC认证、防爆合格证、ATEX认证、IECEx认证、防爆电气设计、现场防爆检查、煤安&矿安&KY认证、防爆培训、防爆施工、防爆电气技术培训和咨询服务等。我们拥有大型的防爆实验室和一支技术专业、经验丰富的工程师团队,为广大企业客户检测和取证提供强大的后盾支持。