SANTAK TG400/TG500/TG1000使用手册摘要
★外观图示
⒉蜂鸣器声及指示灯含义 指示灯:○亮 ●灭 ★闪烁 指示灯 蜂鸣器声 输出 充 电 说 明 状态 ●绿 ●红 无 停止 停止 电源开关关闭,UPS停止运行 停机 ○绿 ●红 无 正常 正常 输入市电正常,UPS运行正常 正常 ★绿 ●红 4秒一叫 正常 停止 (放电中) 输入市电中断,正由电池供电 ★绿 ●红 1秒一叫 正常 停止 输入市电中断,正由电池供电, 停电 (放电中) 放电将尽,输出即将停止 ○绿 ★红 1秒两叫 正常 正常 输出过载 过载 ●绿 ○红 长鸣 停止 停止 UPS发生输出严重过载、短路或故障 ○绿 ★红 2秒一叫 正常 正常 输入市电正常,电池紧急充电中 ○绿 2秒一叫 ★红 停止 停止 输入市电中断,电池需充电,UPS即将自动关机 报 警 ●绿 2秒一叫 ●红 停止 停止 输入市电中断,电池电压低于9V,UPS即将自动关机 ○绿 ★红 2秒三叫 停止 停止 电池老化,需更换或充电电路故障
★安装及使用
⒍持续按下UPS开关按钮2秒,UPS自检(蜂鸣器鸣叫,红绿指示灯亮)数秒后,转入正常状态(绿灯亮,蜂鸣器不叫),此时用户可开启个人电脑及其它负载;
⒎一旦市电中断,UPS即转入后备供电,请及时对个人电脑及其它负载做存盘或断电应急处理。市电恢复后,请及时开启UPS,使电池充电。
⒏关机方法:持续按下开关按钮2秒即可。
注意:⒈开机时请先开启UPS再开启电脑等负载;关机时先关闭负载再关闭UPS。
⒉一般情况下建议不关闭UPS,以保持电池充电。 ★电池检验
本机采用松下公司密封式蓄电池。电池的使用寿命随保存及使用环境、电池放电频繁程度而有所不同。即
使电池不使用,其性能也会逐渐下降。温度增加会急速缩短电池的使用寿命。
下面简介电池的检查方法。临近电池的使用期限时,电池性能会急剧下降,所以一定要牢记下列检查及保养方法:
⒈接好市电,开启UPS,对电池充电10小时以上。注意此时UPS所接负载运行情况。 ⒉保持负载状况并记录功率总和,拔下UPS输入插头(模拟市电中断),UPS进入电池模式,直到自动关机,
记录
放电时间放电时间放电
时12分钟10分钟间。保留7分钟5分钟初始放电
时间2分钟2分钟以备将来TG500150W300W总容量TG400100W200W总查
TG1000300W600W容量用。
电池放电曲线⒊将负载功率与放电时间同下图对照,确认是否在正常范围内。
注:◆负载总(耗电)容量统一以瓦特(W)计算。
◆如机器铭牌上只注明伏安(VA)值,则乘以功率因数(未注明则代入0.6)折算到瓦特(W)。 ◆若只标出电流(A)值,则乘以额定电压(V)再乘以功率因数折算到瓦特(W)。
⒋在正常使用条件下,电池寿命约2-3年。在温度较高且放电较频繁条件下电池寿命可能为0.5-1年。 ⒌一段时间后,电池性能逐渐下降(以放电时间为标志)。当放电时间下降到初始值的80%后,其性能下降加快,相应的,电池检验时间应该由半年一次改为每月一次。
⒍放电时间下降到初始值的50%时,电池应更换。