高挡土墙专项安全施工方案
一、工程概况
本项目 。该挡墙总长21米,挡墙高度为12.5m,针对高挡墙施工危险性较大,我标段按要求编制安全专项施工方案。
二、编制依据
1 《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393 号 2 施工图及相关文件。 三、危险源识别与监控 1、危险源识别。
根据工程实际情况,高挡墙施工主要有以下几种危险源: 1)、机械事故。
2)、挡墙上块石等材料倾落直接伤人。
3)、挡墙基础不符合要求,导致挡墙沉降整体倒塌。 5)、挡墙砌筑质量不合格,导致挡墙倒塌。 6)、高挡墙砌筑时高空坠落。 7)、挡墙施工方法不当引起伤害。 2、危险源的监控
1)、机械性能达到安全使用要求,规范材料堆放布置,防止材料坠落伤人。 2)、严格按正确的施工方法施工。
3)、高挡墙砌筑时做好高空防护措施,并配备高空作业防护设备。 四、高挡墙施工方法 1、施工工序
测量放样 挖基 测承载、架线 拌制砂浆、加工处理片石
运砂浆、块石 砌筑 勾缝 养护。
2、施工方法
2.1放样测量,做好排水,防止水的侵害。
2.2挡土墙基坑开挖,基坑开挖后,基底整平夯实,挡土墙基底承载力应满足设计要求,部分路段不能满足时可夯实地基或采用扩大基础,并作承载力试验,确保地基强度。
2.3基底处理隐蔽工程报监理工程师检查后,及时进行挡土墙墙身砌筑,基坑严禁长时间暴露。施工中保持基坑干燥,积水及时排除。
2.4挡土墙每隔10-15m设一道伸缩缝或沉降缝,缝宽2-3cm,采用沥青麻絮或浸油木屑填塞,墙体设置直径为5cmPVC的泄水孔,衡重式挡墙纵横向间距2m,仰斜式挡墙纵横向间距为1.5米,最底排水应设于地面或常水位以上0.3m。
2.5挡土墙背后采用砂砾或碎石等透水性材料回填夯实,压实度要求达到96%以上。 2.6填挖交接处挡土墙端部嵌入路堑原地层的深度,土质土层不应小于1.5米,风化软质岩层不应小于1.0米,微风化岩层不应小于0.5米。
2.7衡重式路肩墙局部高度超过16米的挡土墙,基础采用C25混凝土浇筑,基础必须埋入中风化基岩中不小于0.5米,基础高度不小于1.5米。
2.8仰斜路堤墙局部高度超过12米的挡土墙,基础采用C25混凝土浇筑,基础必须埋入中风化基岩中不小于0.5米,基础高度不小于2米。
五、挡墙施工技术要求 (一)一般挡墙施工
本工程采用挡墙形式,挡墙墙高小于4.5 m时,采用干砌挡墙,墙高大于4.5 m时,采用浆砌片(块)石衡重式挡墙和仰斜路堤墙。因此对砌筑所用的材料技术要求非常严格,必须进行严格挑选验收。石料坚持就地取材,保证质量,降低成本的原则,外购的材料,如水泥、黄砂必须有质单及相关证明,禁止不合格产品、无证产品进入施工现场。
1、砌筑石料
砌筑用石料主要是块石,选用质地均匀、坚硬、无裂隙、不易风化的石料,石面无风化屑、泥迹、污垢,对所选用石料要进行抗压试验,极限抗压强度应在30Mpa以上,尽量选用较大的石块砌筑且块石应大致方正,无锋棱凸角,顶面及底面较为平整、平行,其厚度不宜小于20cm,宽度及长度不小于其厚度。
2、砌筑砂浆
2.1首先根据设计要求,砂浆配合比通过试验确定,并应符合设计强度要求。 2.2砌筑砂浆必须有良好的和易性,其稠度以标准圆锥体沉入度表示,用于砌筑时宜为50~70㎜,气温较高时可以适当增大。
2.3砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度,拌和时间为3~5分钟,一般应在3~4h内使用完毕。气温超过30℃时,宜在2~3h内使用完毕,已经凝结的砂浆不得使用。
3、浆砌片(块)石砌筑
3.1砌体在使用前必须浇水湿润,表面如有污垢应清洗干净,基底表面也应清洗、湿润,然后座浆砌筑。
3.2浆砌石墙采用交错砌法,按石料形状挂线分层卧砌,第一层石块大面、平整的一面向下,上下石块相互错缝,内外搭接,摆铺稳定,分层叠砌。
3.3浆砌片(块)石砌筑时,砂浆应饱满,并插捣密实,不得有空洞、松散现象。灰缝一般为20~30㎜,铺浆厚度约为40~60㎜,较大空隙应用碎石块嵌入砂浆中,绝不允许先填碎石后塞砂浆。
3.4浆砌片(块)石不得形成水平或纵向通缝,不得有结搓。在块石填腹时,水平灰缝不得大于3㎝,竖向灰缝不得大于4㎝,填腹石的灰缝应彼此错开。
3.5浆砌片(块)石应设置沉降缝和伸缩缝,以减轻地基不均匀沉降对墙身的影响。沉降缝应垂直地面,缝宽一致。
3.6砌体隐蔽面砌缝可随砌随刮平,不另勾缝。外露面应进行勾缝,并应在外露面预留约20㎜的空缝作勾缝之用,应勾凸缝。
(二)高挡墙施工
本工程高挡墙主要采用衡重式挡土墙,具有足够的稳定性和耐久性,能承受行车的反荷载作用和抗御各种自然因素的影响。衡重式挡土墙砌筑工程量20806m3,工程量大,施工难度较大。在施工过程中,由于某些土质、软质石及不良地层易受山洪、水库的浸湿等影响,造成路基软化、边坡塌陷或大面积滑坡,所以应采取有效的防御与加固措施,特别是衡重式高挡墙基底必须置于稳定的基岩上,确保防护工程质量。
1、高挡墙基坑的开挖
1.1基坑开挖尺寸符合图纸要求,并保留50cm的工作宽度。基底承载力应满足设计要求,墙高H=14m时,承载力为580Kpa;H=13m时,承载力为510 Kpa,严格按照设计图纸要求施工。墙背原地面开挖成防滑台阶,台阶宽度大于2米,做成向内倾斜4%的坡。
1.2部分路段不能满足设计要求时,可夯实地基或采用扩大基础,并作承载力试验。 1.3对于局部高度超过16米的挡土墙,基础采用C25混凝土浇筑,基础必须埋入中风化基岩中不小于0.5米,基础高度不小于1.5米。
10米高挡土墙安全专项施工方案12