好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢管桩施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1

目录

页脚内容1

1

1.工程概况

1.1.工程简介

本工程为本工程为昌平区老旧小区综合整治-建明里小区1#2#3#住宅楼抗震加固工程,采用外套式加固方式,在建筑物周边外延2m,拟采用剪力墙结构,桩基础,承台梁底埋深与建筑物原有基础一致。

2#、3#住宅楼原有基础埋深3m,新建基础开挖底标高-3.0m,两栋楼北侧距现有平房3.0m~3.5m,不具备开挖基础的放坡条件,且根据现场勘察,平房实际基础标高高出2#、3#楼外自然地面约1.5m,基础开挖后实际边坡土体侧压力应按4.5m考虑。

因施工场地狭小,且从经济等方面综合考虑,基础边坡支护采用钢管桩加内支撑方式进行支护,以保证新建基础施工时的边坡安全。 1.2.水文地质条件 1.2.1.地质条件

根据现场钻探,原位测试及室内土工试验成果的综合分析,在目前最大勘探深度(20.00m)范围内的地层按沉积年代和成因类型可分为:人工堆积层和第四纪沉积层2大类。

按照岩性,物理力学性质及工程特性,进一步将本场区地基土划分为6个大层,土层自上至下的分布情况见下表:

地层情况一览表

成因年大层地层代 人工堆积土 序号 序号 ① ①1 ② ②1 ③ 3 ③1 ③2 地层岩性 粘质粉土填土 房渣土 粘质粉土~砂质粉土 粉质粘土 粗砂~砾砂 圆砾 细砂 压缩性 层顶标高(m) 平均厚度(m) 1 / / 中~中高压缩性 中压缩性 低压缩性 69.86~70.22(地面标高) 1.99 2 一般第四纪 沉积土 67.50~68.75 2.09 低压缩性 65.10~66.52 低压缩性 页脚内容2

3.75 1

④ 4 ④1 ④2 ⑤ ⑤1 一般第四纪 沉积土 6 ⑥ ⑥1 ⑥2 粗砂~砾砂 圆砾~卵石 砂质粉土 粉质粘土~粘质粉土 砂质粉土 粗砂 圆砾~卵石 细砂 低压缩性 低压缩性 61.15~63.12 低压缩性 中低~中压缩性 低压缩性 低压缩性 低压缩性 53.25~55.01 低压缩性 最大揭露厚度5.0m 55.45~57.21 1.92 5.92 5 1.2.2.水文条件

1、拟建场区地下水情况 地下水位的现场钻探测量记录:

本工程勘察到地面下20m深度内未见地下水。 2、历年最高水位

根据我公司在该地区的勘察资料,近3年最高地下水位埋深约22.0左右,近10年最高潜水水位标高为60.0m。

3、地下水及地基土的腐蚀性测试及评价

本场地地下水位埋藏较深且附近无污染源,地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性可按微腐蚀性考虑。

根据9#钻孔的取土腐蚀性试验成果(试验结果详见“土的易溶盐分析报告”)判定:地基土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。 1.3.1.3.施工内容

本工程施工内容包括施工场地平整、地面混凝土破除、钢管桩施工、槽钢冠梁焊接、钢管内支撑施工等。 1.4.工期计划

计划工期:7历天,不含钢管支撑施工,支撑在基础土方开挖时完成。

页脚内容3

1

2.施工准备

2.1.材料准备

水泥:P.O32.5普通硅酸盐水泥;中砂;0.5~1.0碎石; 108钢管(壁厚4mm);180*68*7mm槽钢;6.5圆盘条; 支撑材料:50mm钢管 2.2.机械设备准备

机械设备一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 机械设备名称 地质钻机 空气压缩机 短柄洋镐 钢筋切割机 钢筋调直机 交流电焊机 注浆泵 锚喷机 规格型号 电动3m3 GG40-1 ZX700 数量 1台 1台 2把 1台 1台 2台 1台 1台 页脚内容4

1

3.施工部署

3.1.施工进场

进场后,首先对施工现场进行“三通一平”,对影响钻机成孔的地面混凝土进行破除,要求现场满足施工的顺利进行。 3.2.设备、材料进场

施工设备与施工材料开始进场。施工设备、材料根据现场情况合理布置,根据每个楼座的工程量、现场条件,合理配备施工人员与设备,合理布置材料码放,包括钢管加工场地,水泥、砂石料堆放场地。