电力系统有功功率平衡(电力系统稳态分析报告陈珩)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用文案

题。

7.1 调频厂的调整容量

根据调频厂可用于二次调整的容量为 。

式中:系统的单位调节功率 是可以计算的; 可认为是允许的频率偏差,通常是已知的;而负荷变动的幅度 具有随机性质,较难确定,可用统计方法作近似估算,例如可近似按 估算 ,这样可确定 。 是可用于二次调整的容量,并不是调频厂的容量。火电厂受锅炉最小负荷限制,可调容量仅为其额定容量的30%(高温高压)~75%(中温中压),这样选择中温中压的火电厂作调频厂时,其装机容量比高温高压火电厂要小。水电厂的可调容量一般大于火电厂,至少有其额定容量的50%或以上。 7.2 调频厂的调整速度

调频厂的调整速度电力系统中负荷上升的速度是很快的,如容量为5000MW的系统其负荷上升的速度就可达15~20MW/min。但火电厂的调整速度受汽轮机的限制50%~100%额定负荷范围内,每分钟仅能增加出力2%~5%。水电厂水轮机出力变化速度非常快,每分钟可达50%~400%,即1分钟内可达到额定出力。核能电厂的运行费用很低,通常是满负荷运行,不考虑作调频厂。

从以上两方面分析可见,一般可选水电厂作调频厂;系统中没有水电厂或水电厂不宜担任调频任务时,如丰水季节,可选中温中压火电厂作调频厂。抽水蓄能电厂放水发电时也可考虑参与调频。当仅由一个发电厂担任调频任务时,其调整容量可能不够大,应确定几个调频厂,并分别规定其调整范围和顺序,如第一、第二、第三调频厂等等。一台发电机组进行二次调整时的调整速度也可能不够快,需要几台机组同时调整。但手动操作调频器时,为防止混乱,一般不允许同时调几台机组。这就需要采用自动调频方式。广义的自动调频又称为自动负荷-频率控制(ALFC)或自动发电控制(AGC),有时也包含经济调度控(EDC)的内容,即自动负荷-频率控制应有如下三方面的功能:保持系统频率等于或十分接近额定值;保持各子系统间的交换功率为给定值;保持各发电设备以最经济的方式运行。