图5.3.6-1 非幕墙建筑门窗细部构造
1—基层墙体;2—粘贴层;3—复合材料保温板;4—抹面砂浆层;5—外饰面层(面砖或涂料);6—增强网;7—增强网翻包;8—密封膏;9—锚固件;10—窗户的附框
1—基层墙体; 2—复合材料保温板;3—抹面砂浆层(翻包处采用增强网);4—外饰面层(幕墙板);5—钢龙骨;6—窗户的附框;7—密封膏
图5.3.6-2 幕墙建筑门窗细部构造
5. 3. 7 檐沟部位的上下侧面均应采用保温板整体包覆,构造见墙体设计。
5. 3. 8 基层墙体设有变形缝时
1、保温板的伸缩缝处先翻包网布,粉刷抹面砂浆,缝内填充聚乙烯塑料圆棒,直径为伸缩缝宽度的1.5倍,然后用柔性密封材料封堵,宽度25mm左右。
. .
.
2、沉降缝根据缝宽和位置设置金属盖板,以射钉或膨胀螺栓紧固,并做好防锈处理。
5. 3. 9 非透明幕墙保温构造,外墙干挂石材保温构造按照外墙外保温做法,应将保温板粘贴在主体结构的外表面上,并采取有效防止冷(热)桥措施。
5. 3.10 本系统用于其它外墙外保温系统防火隔离带时,应在不同保温材料的交接处附加网布增强,网布搭接宽度不应小于200mm;
5. 3.11 墙面分格缝可根据立面要求设置。
. .
.
6 施 工
6. 1 一般规定
6.1.1 基层墙体应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)、《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J 16)的规定,并通过验收。外保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。
6.1.2 外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连结件应安装完毕,
. .
.
并预留出外保温系统的厚度。
6.1.3 外保温工程的施工应编制专项施工方案,并进行技术交底,施工人员应经过培训并经考核合格方可上岗。
6.1.4 外保温工程施工期间以及完工后24h内,环境温度不应低于0℃,平均气温不应低于5℃,不应高于35℃。夏季应避免阳光暴晒,雨天施工时应有防雨措施。在5级以上大风天气不得施工。
6.1.5 进场材料应分类存放并有标识,应采用防潮、防水等保护措施。进场材料应提供产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告及有效期内的系统型式检验报告。
6.1.6 施工前应做基层与保温板粘结砂浆的拉伸粘结强度检验,粘结强度应不低于0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%。
6.1.7 外保温工程完工后应做好成品保护。
. .
.
6.2 施工机具
6. 2. 1 施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子等主要施工机具。
6. 2. 2 施工用机具应有专人管理和使用,定期维护校验。
6. 3 施工工艺
6. 3. 1 保温板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图6.3.1的要求。
基层墙体处理 吊垂直线、弹基准线、安装底座托架 材料准备 涂刷界面砂浆 粘贴复合材料保温板 抹面砂浆制备 抹第一遍抹面砂浆 铺压网布(钢网) 安装锚固件 抹第二遍抹面砂浆 验收 柔性耐水腻子 饰面涂料(面砖) 工程验收 粘结砂浆制备
. .
JGT045 - 2011复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程完整 - 图文