1 工程概况 1.1编制依据
资 料 名 称 主要 依据 《南京仙林大学城C45地块项目图纸》 《施工组织设计》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《屋面工程质量验收规范》 国家 规范 标准 《地下室防水工程质量验收规范》 《种植屋面工程施工技术规程》 《地下室工程防水技术规范》 《弹性体改性沥青防水卷材》 《施工现场临时用电安全技术规范》 参考 资料 《建筑施工手册》(4) 《精品工程策划与实施》 编号 50300-2001 50207-2002 50208-2011 155-2007 50108-2008 560-1994 46-2005 中国建筑工业出版社 中国建筑工业出版社 1.2工程概况
工程名称 建设规模 建设单位 设计单位 监理单位 总承包 单位 工程主要功能 南京仙林大学城C45地块项目 建筑面积79665m2 南京青庭置业有限公司 江苏省建筑设计研究院有限公司 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 工程性质 工程地址 项目承包 范围 质量目标 工期要求 安全目标 公寓式酒店 民用建筑 南京仙林大学城杉湖路北、学典路西 图纸范围内的土建、安装 合格 2008.11.20—2011.5.20 杜绝重大伤亡事故 1.3地下室顶板防水工程概况
本工程室外地下室顶板为种植屋面,各层具体做法见图1.3-1。本工程室外地下室顶板防水等级为Ⅱ级,室外地下室顶板面积约为16682m2,采用两道防水设防,第一道为水泥砂浆防水层,第二道为卷材防水层。
种植回填均匀、密实
干铺玻纤土工布一层0.8mm厚12mm高高密度排水版70mm厚C20细石混凝土保护层,配冷拔丝φ6@200双向钢筋网,分仓缝间距4m干铺玻纤土工布一层4mm厚SBS聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材20mm厚1:2水泥砂浆找平层(加防水剂)C35 S8自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面压光)图1.3-1 室外地下室顶板屋面做法 2 施工总体部署 2.1组织机构
为更有效的组织本工程的施工,特成立施工领导小组,组织机构如下。
2.1-1 组织机构图
为保证地下车库屋面防水的保质保量完成,本项目针对本次地下车库屋面防水成立管理小组,各人分工协作,各尽其责,保证工程顺利进行。主要人员及分工如表2.1-1。
表2.1-1 项目管理分工表 岗位/人员 项目经理 项目副经理 姓名 王凯 刘富玉 分 工 负责施工现场全面协调内外部关系及整个施工过程的控制,对工程进度、质量、安全、文明施工等全面负责。 对项目施工的进度、安全及文明施工全面负责;负责施工现场总平面管理;协助项目经理进行外部协调工作和对现场保卫工作负责。 技术负责人 刘富玉 负责相关技术资料的收集、具体施工方案的编制工作,对现场可能出现的意外情况作出反应,并制定相关解决措施。 负责部署现场施工,落实施工方案,并全过程控制施工质量,同时负责作好各项施工记录。 全面负责现场安全环境的监测和监督,其他小组成员也应全力配合并及时共同作好操作人员的安全教育、安全交底工作。 施工员、质杜鹏程 量员 安全员 于鹏飞 2.2 施工分区
本项目室外地下室顶板屋面施工根据后浇带划分为6个施工段,即6个检验批。具体划分见图2.2-1。
1F建筑外轮廓线地下室外边线02栋(4500㎡)2#段3#段4#段5#段01栋(5331㎡)1#段6#段03栋(2226㎡)说明:地下室顶板总面积约为2.8739万㎡,室外顶板面积为1.6682万㎡。图2.2-1 施工段划分图
2.3材料及机具准备
2.3.1主要材料及要求
1)水泥:42.5的普通硅酸盐水泥,必须有厂家的生产资质、出厂合格证,并且出厂日期不得超过3个月,水泥进场后应按日期分别堆放,并保持干燥,待复试各项指标合格后才可使用。
2)砂:选用颗粒坚、粗糙洁净的中粗砂,平均粒径不小于0.5,最大粒径不大于3,砂中不得含有垃圾、草根等有机杂质,含泥量不得大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%,进场后复试合格后才可使用。
3)防水剂:1氯盐类无机外加剂,应有出厂合格证、产品说明书和出厂检测报告。
4)改性沥青防水卷材:平面防水卷材:优等品45号膜面聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材;标号为45(A) 560。立面防水卷材:优等品45号矿物粒(片料)面聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材;标号为45(A) 560。卷材幅宽1000。
必须有厂家的生产资质、出厂合格证、检测报告,防水卷材进场后应按进场批次分别堆放,每10000m2为一个检验批次,待复试合格后才可以使用。
5)细石混凝土:C20的细石混凝土,采用商品混凝土,必须有合格证和复试报告。
6)玻纤土工布:采用无纺土工布,单位面积质量不低于250g2;必须有生产厂家资质和产品合格证。
7)排水板:拟选用凹凸型塑料排水板,其主要物理性能应符合表2.3-1。
表2.3-1 凹凸型排水板主要物理性能表
项目 性能要求 单位面积质量(2) 凹凸高度 () 抗压强度 (2) ≥150 抗拉强度 (50) 断裂延伸率 (%) 2.3.2机具 1)机械设备:施工电梯、搅拌机。
2)主要工具:铁锤、钻子、钢丝刷、扫帚、胶皮管、水桶、铁锹、灰桶、筛子、抹刀。
2.4劳动力计划
序号 1 2 3 表2.3-1 劳动力需求计划表 工种名称 需用人数 普工 20 砼工 20 防水工 16 进场时间 2012.3.31 2012.3.31 2012.3.31 3 施工方法 3.1施工工艺流程
基层处理→水泥砂浆防水层→卷材防水层→玻纤土工布一道→细石混凝土保护层→高密度排水板→玻纤土工布一道→覆土层→园林绿化
3.2施工要点
3.2.1基层处理
基层表面的孔洞、缝隙,应用防水砂浆堵塞抹平;基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,并充分湿润、无积水;砂浆防水层施工前,应将预埋件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料。 3.2.2水泥砂浆防水层
1)施工工序:防水砂浆搅拌→涂刷第一道防水净浆→铺抹底层防水砂浆→
搓毛→涂刷第二道防水净浆→铺抹面层防水砂浆→表面压光→养护
2)防水砂浆搅拌时应严格按照1:2的水泥、砂配合比,水灰比应在0.40~0.50之间,防水剂应为水泥用量的5%;水泥砂浆防水层宜分2层铺抹,底层抹灰厚度为6~8,水泥砂浆防水层厚20,在铺抹底层防水砂浆前,先抹一道2厚的净浆,抹完后,用湿毛刷在表面按顺序涂刷一遍,在净浆层初凝时,铺抹底层水泥砂浆防水层,铺抹底层时,铺抹时应压实、抹平,抹完后,在水泥砂浆初凝时用扫帚按顺序向一个方向扫出横向条纹,待底层水泥砂浆防水层终凝后,涂刷第二道防水净浆,在净浆层初凝时,铺抹面层水泥砂浆防水层,铺抹面层时,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光。
水泥砂浆防水层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、风井壁等)的交接处,以及基层的转角处,均应做成圆弧。水泥砂浆防水层圆弧直径根据卷材种类要求为50。 3.2.3卷材防水层
1)本工程卷材防水层采用热熔法满粘。
2)施工工序:基层清理→放线→涂布基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接及收头处理→施工保护层。
3)基层必须牢固、无松动、起砂等缺陷,必须将尘土杂物清除干净;在已处理好并干燥的基层表面,按照卷格的宽度(1000宽)留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好(基准线间距900),以便按此基准线进行卷材铺贴施工;基层处理剂必须涂刷均匀一致,不露底;阴阳角卷材附加层每边为250,卷材附加层总宽度为500;卷材长边及短边搭接宽度均为80。
4)后浇带处卷材防水施工增加附加层,施工方法同室外地下室顶板防水。 3.2.4细石混凝土保护层
浇捣混凝土前,应将隔离层表面的浮渣、杂物清理干净;钢丝网片规格采用φ6@200,配置按设计要求,并且其位置应居中偏上;浇筑混凝土时采用小型机械振捣,直至密实和表面泛浆,泛浆后用铁抹子压实抹平;要求做到表面平光,不起砂、起皮、无抹板压痕为止;待混凝土终凝后,必须立即进行养护,养护时间不少于14d。 3.2.5排水层和过滤层
1)排水层必须保持排水畅通。
2)塑料排水板采用搭接法施工,搭接宽度为100。
3)过滤层为无纺土工布,空铺于排水板层之上,铺设时应平整、紧密、无