好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水泥试验检测报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第 1 页 共 6 页

JB010401

水泥试验检测报告

试验室名称:陕西建工集团机械施工有限公司试验检测中心S202韦澄公路LJ1标工地试验室 报告编号:BG-2013-SNJ-011

委托/施工单位 工程名称 工程部位/用途 试验依据 样品描述 陕西建工集团机械施工有限公司 S202线澄韦一级公路改扩建工程LJ1标 桥梁工程/现浇箱梁、预制箱梁等 JTG E30-2005 未潮湿、无结块、12kg 委托编号 样品编号 样品名称 判定依据 — — YP-2013-SNJ-011 硅酸盐水泥 GB 175-2007 — 电动抗压试验机WCH-03、抗折试验机WCH-19、水泥胶砂搅拌机WCH-20、水泥胶主要仪器设备及编号 砂振实台WCH-34等 品种强度等级 出厂编号 生产厂家 序号 1 2 3 4 检测项目 细度(%) 密度(㎏/m3) 比表面积(㎡/㎏) 标准稠度用水量(%) 初凝(min) 终凝(min) 安定性 胶砂流动度(㎜) P·O52.5R QL-13-DS-NO5R1-0023 代表数量 出厂日期 462.9t 2013-07-21 陕西秦岭水泥集团有限公司 技术指标 — — ≥300㎡/㎏ — 153 204 合格 — 6.6 8.8 31.4 检测结果 — 3150 410 28.4 173 214 合格 — 结果判定 — 合格 合格 合格 合格 合格 合格 — 合格 合格 合格 5 凝结时间(min) 6 7 抗折强度8 (MPa) 抗压强度(MPa) 3d 28d 3d 第 2 页 共 6 页 28d 9 检测结论: 烧失量(%) 57.3 ≤5.0 — 合格 — 经检测,该硅酸盐水泥样品的比表面积、凝结时间、安定性、胶砂强度等指标均符合GB175-2007《通用硅酸盐水泥》中技术要求。 监理意见: 签名: 年 月 日 试验: 审核: 签发: 日期: 年 月 日 (专用章)

JJ0401

水泥密度试验检测记录表

试验室名称:陕西建工集团机械施工有限公司试验检测中心S202韦澄公路LJ1标工地试验室 记录编号:JL-2013-SNJ-011

工程部位/用途 试验依据 样品描述 试验条件 主要仪器设备及编号 桥梁工程/现浇箱梁、预制箱梁等 JTG E30-2005 未潮湿、无结块、12kg 温度:20℃;相对湿度:59% 任务编号 样品编号 样品名称 试验日期 RW(SNJ)-2013-011 YP-2013-SNJ-011 硅酸盐水泥 2013-07-23 电子天平WCH-27、李氏比重瓶WCH-22等 水泥密度试验 装入密度试验次数 瓶的水泥质量(g) 1 2 — — 60.00 60.00 — — 密度瓶第一次读数(cm) 0.8 0.5 — — 3密度瓶第二次读数(cm) 19.8 19.6 — — 3被水泥所排出的液体体积(cm) 19.0 19.1 — — 3水泥密度测值(kg/m) 3160 3水泥密度测定值(kg/m) 33150 3140 — — — 第 3 页 共 6 页 备注: 试验: 复核: 日期: 年 月 日

JJ0402

水泥比表面积试验检测记录

试验室名称:陕西建工集团机械施工有限公司试验检测中心S202韦澄公路LJ1标工地试验室 记录编号:JL-2013-SNJ-011

工程部位/用途 试验依据 样品描述 品种强度等级 主要仪器设备及编号 试样密度(kg/m)3 桥梁工程/现浇箱梁、预制箱梁等 JTG E30-2005 任务编号 样品编号 RW(SNJ)-2013-011 YP-2013-SNJ-011 温度:20℃;相对湿度:59% 2013-07-23 未潮湿、无结块、12kg 试验条件 P·O52.5R 试验日期 分析天平WCH-26、全自动比表面积仪WCH-31等 标准试样标准试样空隙率 试样时 20.0 温度 (℃) 20.0 3150 试料空隙率 0.505 密度(kg/m) 标准时 33160 0.500 试料层体积 (m) 31.854×10ˉ6 试样质量 (g) 2.818 温度 (℃) 第 4 页 共 6 页 被测试样试验试验 次数 标准试样 时,压力计中比表面积(m/kg) 2标准试样试验时,压力计中液面降落测得的时间 (s) 被测试样试验温度下的空气粘度(Pa.s) 标准试样试验温度下的空气粘度(Pa.s) 试样比表面积测值(m/kg) 2试样比表面积测定值(m/kg) 2液面降落测得的时间 (s) 1 350 246 190 — — 409 410 2 350 249 — — 412 备 注: 试验: 复核: 日期: 年 月 日

JJ0403

水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验检测记录表

工程部位/用途 试验依据 样品描述 试验条件 主要仪器设备及编号 标 准 稠 度 用 水 500 142 5 28.4 试样质量g 加水量(mL) 试杆下沉距底部距离(mm) 标准稠度用水量(%) 测定方法 桥梁工程/现浇箱梁、预制箱梁等 JTG E30-2005 任务编号 样品编号 RW(SNJ)-2013-011 YP-2013-SNJ-011 硅酸盐水泥 2013-07-23~2013-07-24 试验室名称:陕西建工集团机械施工有限公司试验检测中心S202韦澄公路LJ1标工地试验室 记录编号:JL-2013-SNJ-011

未潮湿、无结块、12kg 样品名称 温度:20℃;相对湿度:59% 试验日期 电子天平WCH-27、水泥净浆搅拌机WCH-24、沸煮箱WCH-29等 标准法 第 5 页 共 6 页 量 500 测定方法 开始加水时间(h:min) 09:23 试针距底板 4±1mm时间 12:16 142 6 标准法 试针沉入净浆中 0.5 mm时间 12:57 初凝时间 终凝时间(min) 173 C-A值(mm) 试件编号 安 定 性 雷氏夹法 1 2 备注: 11.5 11.0 13.0 13.5 A值(mm) C值(mm) 单值 1.5 2.0 2.5 合格 平均值 测定结果 (min) 214 28.4 凝 结 时 间 试验: 复核: 日期: 年 月 日

JJ0406

水泥胶砂强度试验检测记录表

试验室名称:陕西建工集团机械施工有限公司试验检测中心S202韦澄公路LJ1标工地试验室 记录编号:JL-2013-SNJ-011 工程部位/用途 试验依据 样品描述 品种强度等级 桥梁工程/现浇箱梁、预制箱梁等 JTG E30-2005 未潮湿、无结块、12kg P·O52.5R 委托/任务编号 样品编号 试验条件 试验日期 RW(SNJ)-2013-011 YP-2013-SNJ-011 温度:20℃;相对湿度:59% 2013-07-23~2013-08-20 主要仪器设备 及编号 电动抗压试验机WCH-03、抗折试验机WCH-19、水泥胶砂搅拌机WCH-20、水泥胶砂振实台WCH-34等 标准养护(温度:20℃,水中养护) 试验日期 试件尺寸 (㎜) 破坏荷载 (kN) 成型日期 抗折强度测值(MPa) 2013-07-23 抗折强度测定值(MPa) 养护条件 抗折强度 龄期(d) 第 6 页 共 6 页 — 3 2013-07-23 40×40×160 — — — 28 2013-08-20 40×40×160 — — 龄期(d) 试验日期 受压面积 (㎜2) 破坏荷载 (kN) 52.52 51.27 3 2013-07-23 1600 50.75 51.86 50.24 51.77 28 2013-08-20 1600 备注: 6.2 6.7 5.8 抗压强度测值(MPa) 32.8 32.0 31.7 32.4 31.4 32.0 32.0 抗压强度测定值(MPa) 6.2 抗压强度 试验: 复核: 日期: 年 月 日

水泥试验检测报告