取样方法:拉伸试样1根,冷弯试样2根,去掉端部500mm后,再截取试样。拉伸试样长度=10d+250~300mm,冷弯试样长度=5d+150mm。 检测项目:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯试验 钢筋砼用热轧带肋钢筋
同一牌号、炉罐号、等级、品种、尺寸、同一次进工地为一检验批。每批重量不得大于60t,小于60t仍按一批计。对连续进工地的同批钢筋,当有可靠依据时,可按一次进工地钢筋处理。当发现钢筋脆断等不正常现象发生时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。
取样方法:拉伸试样1根,冷弯试样2根,去掉端部500mm后,再截取试样。拉伸试样长度=5d+250~300mm,冷弯试样长度=5d+150mm。 检测项目:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯试验 7. 钢材焊接
以下钢材焊接取样分为试验焊件和施工焊件。
电弧焊
同一接头形式、同钢筋级别作为一批。300件为一批,一周内不足300件的亦应按一批计。
取样方法:拉伸试验3件,外观检查10%,且不少于3件。 检测项目:拉伸试验 闪光对焊
同一台班内,由同一焊工完成300个同级别、同直径钢筋焊接头为一批。一周内
不足300件的亦应按一批计。
取样方法:随机抽取。拉伸、弯曲试验共3件,试件长度300-400mm。 检测项目:拉伸、弯曲试验 电渣压力焊
同级别钢筋接头作为一批,或每一楼层或施工区段。每批300个,不足300件的亦应按一批计。
取样方法:随机抽取。拉伸试验3件,拉伸试件长度300-400mm。 检测项目:拉伸试验
8. 试块
砼试块
3
每拌制100盘且不超过100m的同配合比的砼,取样不得少于一次;每工作班拌制同配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次;每一现浇楼层、同配合比的砼,
3
取样不得少于一次;当一次连续浇筑超1000m的同配合比的砼时,同配合比的砼每
3
200 m取样不得少于一次;每次取样至少留置一组标养试件;每组三块。 砂浆试块
3
每一楼层或250 m砌体中的同一配合比的砂浆至少留取一组试件;基础砌体可按一个楼层计算。每组六块。每个检验批必须取一组同条件和一组标养试块,标养试块拆模后送实验室。 9. 钢筋扫描、砼回弹 二、 防水材料
弹性体改性沥青防水卷材
以同一类型、同一规格10000㎡为一批,不足10000㎡亦可为一批。
取样方法:随机抽取。从卷重、面积、厚度及外观合格的卷材中,随机抽取1卷,
开卷后距卷材端部2500mm切取1m作为物理性能所用样片。
三、 装饰材料
1、 瓷质砖
同种产品、同一级别、同一规格实际交货量大于5000㎡为一批,不足5000㎡为一批计。
取样方法:尺寸10块,表面质量30块,吸水率5块,破坏强度7块,抗冻性10块,湿膨胀5块,小色差5块。 2、 水溶性涂料
以2t同类产品为一批,不足2t的亦按一批计。 每批抽样桶数为总桶数的10%,且最少不得低于3桶,每批产品取样总量不小于1kg。
四、 建筑门窗
1. 铝合金门窗(平开、推拉) 铝合金窗(平开、推拉):按每项工程的品种、规格抽检5%,抽检数不少于3樘。 铝合金门(平开、推拉):按每项工程的品种、规格抽检10%,抽检数不少于2樘。 2. PVC塑料门窗(平开、推拉)
取样方法:产品出厂前,应按每一批次、品种、规格随机抽样,抽样数量不得少于3樘。
检验项目:抗风压性能、水密性能、气密性能。 五、 给、排水用管材及管件
1. 给水用硬聚氯乙烯(PVC)管材
每批数量不超过100t,不足100t以一批计。 取样方法:随机抽样。 取样数量: 批量范围(N) ≤150 151-280 281-500 501-1200 2101-3200 3201-5000 样本大小(n) 8 13 20 32 50 80 2. 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC)管材 同一原料、配方和工艺情况下同一规格管件为一批,每批不超过5000件,不足5000件以一批计。
取样方法:随机抽样。 取样数量: 批量范围(N) ≤150 151-280 281-500 501-1200 2101-3200 3201-5000 样本大小(n) 8 13 20 32 50 80 3. 内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 采用一般检查水平II,二次抽样方案,不得小于最小取样量3个,随机抽取足够样
品。
六、 外墙保温
1.粘结砂浆检测报告 2.抹面砂浆检测报告
3.耐碱玻璃纤维网格布检测报告 4.EPS板检测报告 七、 建筑电气
1.家用和类似用途固定式电气装置的开关
试验均为型式试验,试样应按交货状态,并在正常使用条件下进行试验,另有规定者除外。
取样方法:随机抽样。只标有一种额定电压和一种额定电流的开关需9个试样;标有两种额定电压和相应额定电流的开关需15个试样.
2.家用和类似用途插头插座
试验均为型式试验,试样应按交货状态,并在正常使用条件下进行试验。 取样方法:随机抽样。取3个试样进行所有的有关实验。 3.建筑工程用电线、电缆
在同一企业生产的产品中抽取,B系列聚氯乙烯绝缘电缆电线抽取2-4各规格型号;R系列聚氯乙烯绝缘电缆电线抽取2-4各规格型号;阻燃型、耐火型各抽取1-2个。 取样方法:随机抽样。各种规格型号抽取4盘。从抽取的4盘样品中任取2盘各取30m用于第一样本检验,其余2盘各取30m封存作为第二样本备检。 八. 消防、气象部门检测 九. 空气检测
建筑工程施工质量验收统一标准
1.检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。 2.主控项目是指建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 主控项目
必须合格。
3.一般项目是指除主控项目以外的检验项目。 一般项目,没有特殊要求外,合格率不得低于80%。 4.建筑工程质量验收应划分为单位( 子单位 ) 工程、分部 ( 子分部 ) 工程、分项工程和检验批。 5.检验批质量合格应符合下列规定:
a.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。 b.具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 6.分项工程质量验收合格应符合下列规定: a分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 b.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 7.分部 ( 子分部 ) 工程质量验收合格应符合下列规定: a.分部 ( 子分部 ) 工程所含分项工程的质量均应验收合格。 b.质量控制资料应完整。
c.地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。 d.观感质量验收应符合要求。(质量评价为差的项目,应进行返修) 8.单位 ( 子单位 ) 工程质量验收合格应符合下列规定:
a.单位 ( 子单位 ) 工程所含分部 ( 子分部 ) 工程的质量均应验收合格。 b.质量控制资料应完整。
c.单位 ( 子单位 ) 工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。 d.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 e.观感质量验收应符合要求。 (质量评价为差的项目,应进行返修)
9.检验批及分项工程验收:应由监理工程师 ( 建设单位项目技术负责人 ) 组织施工单位项目专业质量 ( 技术 ) 负责人等进行验收。
10.分部工程验收:应由总监理工程师 ( 建设单位项目负责人 ) 组织施工单位项目负责人和技术、质量
负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。
11.单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。 12.建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位 ( 项目 ) 负责人组织施工 ( 含分包单位 ) 、设计、
监理等单位 ( 项目 ) 负责人进行单位 ( 子单位 ) 工程验收。 13.建筑工程分部工程,分项工程划分 序号
分部工程
子分部工程 无支护土方 有支护土方
分 项 工 程 土方开挖、土方回填
排桩,降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑
地基处理
灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,振冲地 基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土
挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基
1
地基与基础 桩基
锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预
2
主体结构
3 建筑装饰装修
制桩,钢桩,混凝土灌注桩 ( 成孔、钢筋笼、清孔、水 下混凝土灌注 )
地下防水
防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,复合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,
隧道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆
混凝土基础
模板、钢筋、混凝土、后浇带混凝土、现浇结构、混凝土结构缝处理
砌体基础
砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体
劲钢 ( 管 ) 混凝土 劲钢 ( 管 ) 焊接,劲钢 ( 管 ) 与钢筋的连接,混凝土 钢结构
焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装
混凝土结构 模板,钢筋,混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构
劲钢 ( 管 ) 混凝土劲钢 ( 管 ) 焊接,螺栓连接,劲钢 ( 管 ) 与钢筋的连接,结构
劲钢 ( 管 ) 制作、安装,混凝土
砌体结构
砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体
钢结构 钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加.工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装;钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板
木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护 网架和索膜结构
网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 地面
整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢 ( 铁 ) 屑面层,不发火 ( 防爆的 ) 面层;板块面层:基层,砖面层 ( 陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层 ) ,大理石面层和花岗岩面层,须制板块面层 ( 预制水泥混凝土、水磨石板块面层 ) ,料石面层 ( 条石、块石面层 ) ,塑料板面层,活动地板面层,地毯面层;木竹面层:基层、实木地板面层 ( 条材、块材面层 ) ,实木复合地板面层 ( 条材、块材面层 ) ,中密度 ( 强化 ) 复合地板面层 ( 条材面层 ) ,竹地板面层
抹灰 一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝
门窗
木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装
吊顶 暗龙骨吊顶,明龙骨吊顶
轻质隔墙
板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙 饰面板 ( 砖 ) 饰面板安装,饰面砖粘贴 幕墙 玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕墙
涂饰 水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰 裱糊与软包
裱糊、软包