建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
GB/T50311-2000
第1章 总则
第2章 术语和符号 2.1 术语 2.2 符号
第3章 系统设计 第4章 系统指标 第5章 工作区 第6章 配线子系统 第7章 干线子系统 第8章 设备间 第9章 管理
第10章 建筑群子系统
第11章 电气防护、接地及防火 第12章 安装工艺要求 12.1 一般规定 12.2 设备间 12.3 交接间 12.4 电缆 12.5 工作区
第13章 本规范用词说明
第1章 总 则
第1.0.1条 为了适应经济建设高速发展和改革开放的社会需求,配合现代化城市建设和信息通信网向数字化、综合化、智能化方向发展,搞好建筑与建筑群的电话、数据、图文、图像等多媒体综合网络建设,制定本规范。
第1.0.2条 本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群的综合布线系统工程设计。
第1.0.3条 综合布线系统的设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划之中。
第1.0.4条 综合布线系统应与大楼办公自动化(OA)、通信自动化(CA)、楼宇自动化(BA)等系统统筹规划,按照各种信息的传输要求,做到合理使用,并应符合相关的标准。
第1.0.5条 工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户要求,进行综合布线系统设施和管线的设计。
工程设计必须保证综合布线系统的质量和安全,考虑施工和维护方便,做到技术先进、经济合理。
第1.0.6条 工程设计中必须选用符合国家有关技术标准的定型产品。未经国家认可的产品质量监督检验机构鉴定合格的设备及主要材料,不得在工程中使用。
第1.0.7条 综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的相关强制性标准的规定。
第2章 术语和符号
2.1 术语
第2.1.1条 建筑与建筑群综合布线系统gneric cabling system for building and campus 建筑物或建筑群内的传输网络。它既使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,又使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线点与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。
第2.1.2条 配线子系统(水平子系统)horizontal subsystem
配线子系统由信息插座、配线电缆或光缆、配线设备和跳线等组成。国外称之为水平子系统。
第2.1.3条 干线子系统(垂直子系统)backbone subsystem
干线子系统由配线设备、干线电缆或光缆、跳线等组成。国外称之为垂直子系统。
第2.1.4条 工作区work area 工作区为需要设置终端设备的独立区域。
第2.1.5条 管理administration
管理是针对设备间、交接间、工作区的配线设备、缆线、信息插座等设施,按一定模式进行标识和记录。
第2.1.6条 设备间equipment room
设备间是安装各种设备的房间,对综合布线而言,主要是安装配线设备。
第2.1.7条 建筑群子系统campus subsystem
建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、跳线等组成。
第2.1.8条 交接间 安装楼层配线设备的房间。
第2.1.9条 安装通道
布放综合布线缆线的各种管网、电缆桥架、线槽等布线空间的统称。
第2.1.10条 安装空间
安装各种设备所需的房间或场地的统称。
2.2 符号
第2.2.1条
术语或符号 ACR ADU ATM BA BD B/ISDN 英文名 Attenuation to Crosstalk Ratio Asynchronous Data Unit Asynchronous Transfer Mode Building Automatization Building Distributor Broadband ISDN 中文名或解释 衰减—串音衰减比率 异步数据单元 异步传输模式 楼宇自动化 建筑物配线设备 宽带ISDN 10Mbit/s基于2对线应用的10BASE/T 10BASE/T 以太网 100BASE/100BASE/TX 100Mbit/s基于2对线应 EX 100BASE/100BASE/T4 T4 100BASE/100BASE/T2 T2 1000BASE1000BASE/T /T 100BASE/100BASE/VG VG CA Communication Automatization 用以太网 100Mbit/s基于4线应用的以太网 100Mbit/s基于2对线全双工应用的以太网 1000Mbit/s基于4对线全双工应用的以太网 100Mbit/s基于4对线应用的需求优先级网络 通信自动化 8×8无载波幅度和相位调制64CAP 64/Carrierless Amplitude phase (也有16、4、2的) CD CP Campus Distributor Consolidation Point 建筑群配线设备 集合点 用碰撞检测方式的载波监听CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision 多路访问1Mbit/s基于粗电1BASE5 Detection 1BASE5 缆 CSMA/CD CSMA/CD 10BASE/F 10BASE/F CSMA/CD CSMA/CD Fibre Optic Inter-Repeater Link FOIRL Commission Internationale Specialedes CISPR Perturbations Radio dB dB CSMA/CD10Mbit/s基于光纤 CSMA/CD中继器之间的光纤链路 国际无线电干扰特别委员会 电信传输单位:分贝 取1mW作基准值,以分贝dBm dBm 表示的绝对功率电平 取1mW作基准值,相对于dBmo dBmo 零相对电平点,以分贝表示的信号绝对功率电平 DCE DDN DSP DTE ELA ELFEXT EMC EMI ER FC FD FDDI FEP FEXT f.f.s FR ETP FTTB FTTD FTTH FWHM GCS Data Circuit Equipment Digital Data Nerwork Digital Signal Processing Date Terminal Equipment Electronic lndustries Association Equal Level Far End Crosstalk Electro Magnetic Compatibility Electro Magnetic Interference Equipment Room Fiber Channel Floor Distributor Fiber Distributed Data Interface [(CF(CF3)-CF2)x(CF2-CF2)y]n Far End Crosstalk for further study Frame Relay Foil Twisted Pair Fiber To The Building Fiber To The Desk Fiber To The Home Full Width Half Maximum Generic Cabling System 数据电路设备 数字数据网 数字信号处理 数据终端设备 美国电子工业协会 等电平远端串音 电磁兼容性 电磁干扰 设备间 光纤信道 楼层配线设备 光纤分布数据接口 FEP氟塑料树脂 远端串音 进一步研究 帧中继 金属箔对绞线 光纤到大楼 光纤到桌面 光纤到家庭 谱线最大宽度 综合布线系统
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范