建筑材料检测送样代表数量
2011-08-23 15:06
一、凝土和砂浆 1.建筑检测原材料
名称 检测项目 送样数量 取样方法和批量 备注
碎石或卵石 筛分析,含泥量,针片状含量等 最大粒径31.5MM不少于50KG;最大粒径40MM,不少于60KG。 在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位,(将表面铲除)抽取大致相等的石子15份,组成一组样品。以400M3或600T同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 若检验不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行复验。
砂 筛分析,含泥量, 针片状含量等 不少于30KG 在料堆上取均匀分布的8处,铲除表面,抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品。 以400M3或600T同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 若检验不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行复验。 水泥 安定性,凝结时间,细度,胶砂强度等 不少于12KG 取样应从20个以上不同部位取等量样品,组成一组样品。
以同品种,同标号,同一出厂编号且同一次进场的,袋装水泥不超过100T,散装水泥不超过500T为一批。 备份样品保存三个月。 外加剂 固含量,PH值,氯离子含量等 不少于0.2T水泥所需用的外加剂量 掺量大于1%(含1%)同品种,不超过100T,掺量小于1%的不超
.... .
. . . .
过50T,不足100T或50T按一批计,
建筑生石灰 生石灰产浆量,未消化残渣含量等 不少于4KG 从整批物料不同部位(不少于25处)各取大致相等的数量,缩分后装入密闭容器。
以同批出产的不超过100T为一批。 若检验不合格,可复验物理项目。 2.建筑检测混凝土 检测项目
送样数量 取样方法和批量 备注
配合比设计 水泥、砂、石子分别不少30KG、50KG、70KG。若需使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送来。 参照原材料取样方法 抗压强度 每组三个试块。 现场浇筑混凝土时,随机抽样,每组试块应从同一盘混凝土中取样制作。
每100盘但不超过LOOM3的同配比混凝土取样不少于一组:每一工作班拌制的同配合比混凝土取样不少于一组:同时还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。 试块表面应标注工程部位、设计强度、成型日期。 抗折强度 每组三个试块。 取样同上。
标准试件尺寸:150×150×600(或550)MM小梁。 抗渗试验 每组六个试块。 取样同上。
试件尺寸:顶Φ175MM,底Φ185MM,高150MM圆台状。 试件一般养护至28D龄期进行试验,如有特殊要求,可在其它龄期进行。 3.建筑检测砂浆
.... .
. . . .
检测项目 送样数量 取样方法和批量 备注
配合比设计 水泥、砂、分别不少于LOKG、50KG。若需使用掺加料或外加剂,应按预计掺量一同送来。 参照原材料取样方法 抗压强度 每组六个试块。 施工中取样时,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,同一盘的至少三个不同部位集取,所取数量应多于试验用料的1~2倍。
砌筑砂浆按每一个台班,同一配合比,同一层砌体或250M3砌体取一组试块;地面砂浆按每一层地面,1000M2取一组,不足1000M2,按一组计。 试块表面应用标注工程部位、设计强度、成型日期。 二、钢材
1.建筑检测混凝土用钢筋
名称 检测项目 送样数量 取样方法和批量 备注
热轧带肋钢筋(HRB…) 屈服点,抗拉强度,伸长率,冷弯性能等 拉伸试验2根弯曲2根 任选两根钢筋,每根中分别切取400MM、600MM的样品两个,分别用于拉伸和弯曲。
以同一牌号,同一厂家,同一炉罐号,同一规格,同一进场时间的不大于60T的钢筋为一批,抽取一组试 件。 若有某项试验结果不合格,应从同一批中再任取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验。 热轧光圆钢筋(R…) 屈服点,抗拉强度,伸长率,冷弯性能等 拉伸试验2根,弯曲2根 同上
低碳钢热轧圆盘条(Q…) 屈服点,抗拉强度,伸长率,冷弯性能等 拉伸试验1根,弯曲2根 试样应从同批中任意切取,拉伸400MM,冷
.... .