2017 年度设备检修计划
二〇一七年一月
目录
一、 组织机构及责则分工 ············ 2 二、 矿坑水泵检修计划 ············· 4 三、 10KV开闭站及线路年检计划 ········· 7 四、 10KV开闭站和箱式变电站检修计划 ····· 13 五、 线路维修计划计划 ············ 15 六、 采、运、排运输设备检修计划 七、 加油车保养维修计划 ···········八、 洒水车保养维修计划 ···········九、 锅炉房设备检修计划 ···········十、 供水设备保养检修计划 ··········
17 21 24 25 32
·······
组织机构及职责分工
为贯彻国家及上级有关设备管理方针、政策,及时发现并排除煤矿安全生产隐患,加强我矿设备管理,提高生产技术装备水平和 经济效益,保证安全生产的正常运行,特制订本年度机电设备检修计划: 一、 领导机构:为保持机电设备完好,检查设备是否定期维护,特成立领导组:
组 长:
副组长:
成 员: 二、 职责分工:
1、组长是设备计划检修的第一责任人。负责检修的组织及实施。负责大型设备的检修现场管理。
2、副组长刘振文负责检修计划制定并监督其实施。副组长李云贵、 陈煌负责采、运、设备按检修计划的具体实施。
3、各维修成员应按检修计划所要求的内容认真开展检修工作, 并负责检修记录的填写。 三、 大型设备的分类:
一类设备:矿坑水泵、10KV开闭站及线路和箱变。
二类设备:挖掘机,钻机,装载机,自卸卡车、洒水车、加油车。 大型设备要逐台建立大修档案,将大修时间、故障情况、所需零件规格型号、数量、试运情况及大修的工作情况记录存档。 四、检修内容依据设备说明书进行,检修内容分大修和小修和日常检修。 五、 机电设备的检修在有备用设备的时候,原则上在用设备及备用设备轮流检修,不得将在用及备用设备全部停机检修。对大型设备的检修,在检修并应制定检修措施,措施经会审并贯彻至检修人员后方可实施。 六、 值班人员必须如实认真填写设备运行记录及日志,按时对设备进行巡回检修,做好作业场所内的卫生清理,发现异常情况及时汇报。熟悉操作规程及岗位责任制,对设备的运行状态在一个正确的认识,熟悉设备应急处置方案及相关汇报程序,发现设备异常情况必须及时停机,有备用设备的启动备用设备,再向有关部门进行汇报,不得强行运行故障设备造成更大的故障。相关人员在接到汇报后应及时组织人员进行检修,不得延长至检修日进行检修。
七、 必须对所有设备按要求做好正常的班检、日检、周检、旬检、月检、季检工作。利用节假日等停产期间进行年检。
八、 以下检修计划包括设备的定检计划和正常年度检修计划,一般不应改变,如遇特殊情况应顺延执行。
矿坑水泵检修计划
一、 年检:
根据《煤矿安全规程》规定:新安装的矿坑水泵投入使用前必须进行 一次水泵性能测定和试运转工作,以后每三年至少进行一次性能测定。 除有资质的部门进行性能测定外, 每年矿方必须组织有关人员对矿坑水泵进行一次全面的检查维修。检查维修的内容有:两端间隙、盘根盖压、 吸水笼头罩、滑动轴承、滚动轴承、电机等。检修后对其作出详细的检修 记录,并坚持执行“谁检查、谁签字、谁负责” 。 二、 月检
1、更换已经磨损或损坏的平衡环、平衡盘等易损件,更换已损坏的阀门。
2、检查电机和水泵对轮间隙,当泵和电机连轴器接近靠拢时,必须在月检时重新调整间隙,使其达到规定值。
3、月检时对水泵吸水头清理一次,以免影响水泵排水。 六、注意事项
1、泵只允许在规定的参数范围内运转,严禁超范围使用。 2、定期检查泵中心和电机中心的对中性,注意电机轴承温升。 3、严禁在泵内无水情况下启动水泵。
4、泵的运转方向应跟转向牌指示方向一致,严禁反转。
5、定期更换润滑油,稀油润滑的泵在水泵每工作1500小时,换油一次,黄油润滑的泵在2000小时换油一次。 三、日检
1、轴承润滑:
(1)滑动轴承按规定时间要求换油,滚动轴承大检修时换油,运行中不必换油。
(2)油质符合规定,禁止不同牌号的油混杂使用。
(3)滑动轴承在运行中要经常检查,当油位低于规定时,应及时加油, 经常保持所需油位。 发现问题,及时处理。检修后对其作出详细的检修记录,并坚持执 行“谁检查、谁签字、谁负责” 。
2、更换盘根:
(1)盘根老化和磨损后不能保证正常密封时应及时更换。
(2)新盘根的安装要求:接口互错 120°,接口两端间隙愈小愈好,盘 12 安全第一 预防为主 根盖压紧到最大限度后,拧回 0.5—2.5 扣,至盘根有水滴滴出时为止。
(3)更换盘根应在停泵时进行,但松紧程度可在开泵后做最后调整。
3、定期清刷吸水笼头罩,清除吸水井杂物。 发现问题,及时处理。检
修后对其作出详细的检修记录,并坚持执 行“谁检查、谁签字、谁负责” 。 四、 班检
1、巡回检查的时间一般为每小时一次。 2、巡回检查的主要内容;
(1)各紧固件及放松装置应齐全,无松动。
(2)滑动轴承、滚动轴承、电机等各发热部位的温度不超限,强迫润滑油泵站系统工作应正常;
(3)水泵密封松紧应适度,不进气,滴水不成线; (4)电动机,水泵运转正常,无异响或异常震动;
(5)电流不超过规定值,电压复合电机正常运行要求; (6)压力表,真空表指示应正常;
(7)吸水井水面深度指示器工作正常,并在正常范围内,吸水井积泥面 距笼头底面距离不小于 0.5 米。
3、巡回检查中发现的问题及处理经过,应及时填入运行日志。 4、认真填写泵组开停的时间、日期、累计的运行时间。
检修后对其作出详细的检修记录,并坚持执行“谁检查、谁签字、谁负责” 。
10KV开闭站及线路和箱变年检计划
为消除春季安全事故多发势头,确保我矿供电安全,我矿计划从4月1日至4月10日对我矿的供配电线路、机电设备、安全工器具等进行春检,具体内容如下。 一、 春检领导小组 组 长: 常务副组长: 成 员: 二、 具体时间
2017年4月1日—2017年4月10日,共10天。 三、 检查内容
1、矿区范围内的所有高、低压供配电线路。 2、地面10KV开闭站、开关、矿区变压器。 3、所有需要运行的机电设备。
4、个人防护用品、安全工器具的管理及完好情况。 5、具体检查项目及内容见:《供电春检检查项目表》 每年按春检计划执行,附春检检修项目表、春检安全技术措施:
春检安全技术措施
1、所有人员要严格执行《煤矿安全规程》、《安全技术措施》、《操作规程》,严禁出现“三违”现象。
2、停送电工作人员必须严格按照《电业安规》的安全组织措施和技术措施,及其《煤矿安全操作规程》的相关规定执行。
3、在线路、变压器或开关等设备停电检修现场,工作负责人必须确保工作现场的保安措施落实到位,现场必须进行验、放电、挂接地线,以免因误送电发生意外。
4、检修时,高压停送电必须严格执行工作票制度。
5、检修时,低压停送电工作必须由当班值班电工专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、上锁、挂牌、设专人看管。
6、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。
7、对检修线路送电,当班值班电工必须查明现场情况,如检修人员是否撤离,接地线是否拆除等;对各用电线路送电,当班值班电工必须查明开关、线路等是否良好,是否后有人工作。经查证无误后,方可进行送电操作。
8、停电、送电操作顺序
(1)停电拉闸操作顺序依次为:分断路器→拉开负荷侧刀闸(下隔