好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

六层砖混结构住宅楼工程施工设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 所有抗震构造均参16G101~1施工。

2. 采用的钢材、水泥、砖、砂石等材料,必须符合国家规定的质量标准,施工工艺、工程的质量标准,必须符合国家规定的各项施工验收规。

3.钢筋采用E43XX焊条,HRB335级钢筋采用E50XX焊条。 4. 本图尺寸标注,标高以米计,其它均以毫米计。

5. 本工程各构件钢筋表仅供参考,施工时应以实际放样为准,预制过梁遇现浇构件改为现浇,过梁钢筋锚入构件长度不小于240,过梁上部纵筋为2Φ14。

6. 现浇板在墙上支承长度为240,未注明板洞均详设施工图。 7. 现浇板上部未配筋处均增设Φ6@200双向抗温度应力钢筋,并与板支座处负筋搭接250。

8. 不应在宽度小于500mm的承重小墙段及壁埋设竖向管线。 9. 现浇板上有转块隔断时,板下附加2Φ16钢筋。

10. 墙体中不应设置水平穿行暗管或预埋沟槽,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽,墙中的竖向暗管预埋。

11. 本工程楼面施工荷载不的超过2.0kn/m2,超过时楼板及梁应设支撑。

12. 楼梯间在每层设封闭圈梁,顶标高详见施工图。

13. 顶层端部二个开间的纵墙及屋盖处有阳台雨篷挑梁的横墙上,沿顶层全高设2φ6(或φb5焊接网)通长筋,当与现浇钢筋混凝土过梁

相遇时,锚入过梁长度不大于180mm,遇构造柱时锚入构造柱中,遇门洞处到洞口边。

14. 隔墙下无梁时在板底增设2φ16筋。

15. 严禁采用场地表面盐渍土回填基础周边及房心绿化带应与建筑物保持7米以上距离,并应防止生活及绿化用水浸混地基及附近场 地。

16. 梁纵向受拉最小锚固长度满足现浇梁在墙上支承时,支座处至少设两道箍筋。

17. 现浇楼盖,沿墙体加强配筋具体位置必须在全部外墙及外墙设置构造柱处的对应墙或轴线上,设置拉筋与构造柱联结,沿外墙拉筋通长交圈与构造住联结,沿外墙拉筋通长交圈,沿墙伸进不小于4m,或锚在小于4m的墙 2.3 设备安装设计要求

设备安装工程:

1. 给水管均采用PP-R管,热熔连接。

2. 排水立管采用UPVC管,横支管采用芯层发泡UPVC管,管件为UPVC粘接。

3. 电气设计:进户线电缆直埋引入,暗埋普通钢管,电缆采用YJV型铜质线,电线采用聚氯乙烯绝缘铜芯线。

2.4 工程特点 1. 投入人力较多

由于整个工程量较大,工期紧,包括室装修,因此,要求单位时间投入的劳动力、周转材料较多,因此,需合理组织和调配。

2. 专业工种多

本工程施工过程中,有土建、一般装修给排水、电气、智能化系统安装等专业队伍,施工过程中须做好项目管理,使各工种配合协调。

3. 质量要求高

本工程必须采取切实可行的保证措施,精心组织。由于本工程材料品种多,对各种原材料、成品、半成品要严格把好质量关,对主要装修材料应在得到业主及监理工程师的认可后方可采购。对于关键分部分项工程,施工时必须编制详细的施工方案,确保施工质量。

三、施工总平面布置及管理

3.1施工总平面设计说明及依据

3.1.1施工总平面设计说明

1. 由于本工程红线可供利用的临时用地主要为本工程前的空地,施工总平面拟根据施工阶段划分为基础和主体结构施工阶段及装饰(安装)施工阶段等三个施工阶段分别进行总平面布置,对部分临时生产设施及材料堆场、根据施工需要做适时调整。

2. 根据各阶段施工特点,合理布置大型设备、满足施工需要,保证施工安全,在此基础上合理设置材料堆场和材料加工棚区,以尽可能避免二次搬运或减小场运输距离。

3. 临时生产设施及其它设施严格按照建筑安全文明标准工地的标

准进行布置。

4. 办公区和生活区按相对永久性考虑,即自工程开工起直至工程竣工交付使用不需移位。

3.2.2 现场总平面布置 1. 基础和主体结构施工阶段

本阶段施工总平面布置主要是为了保证基础和主体结构阶段施工所需钢筋机械、木工机械、砂浆搅拌机械及模板配置与周转材料堆场用地。

在施工期间,充分利用位于本工程前场地设置主要木工加工棚,并在场地设置木工加工场。配置砂浆搅拌机。垂直运输机械的布置为:根据建筑面积设置塔吊用于所有材料的垂直运输。具体布置详见“施工总平面布置图”。

2. 装饰阶段平面布置

本阶段平面布置主要考虑装饰及安装需要,原位置的加工场全部拆除,另木工场改建为安装加工场及材料堆场,增设材料库,保证装饰材料存放的需要。

3. 办公及生活设施布置

本工程施工生活区考虑在住宅楼的北侧,同时布置有临舍、项目办公室、会议室,供业主、监理及指挥部其他人员办公和会议用,并配齐办公设施。

4. 施工道路与场地

施工道路:在搭建其它临时设施的同时,进行施工主干道的施工。 施工入口:在施工期间,在住宅楼东南侧位置设置一个施工入口。 场地排水:对施工现场生产加工区全部进行硬化处理,其它部分均进行整平,搅拌机附近设置沉淀池,沿施工道路两侧设置排水明沟,所有施工废水经沉淀后排入市政管道。

水池布置:为了防止因进场给水总管影响施工,在混凝土搅拌机位置附近布置一个水池,兼作生产和消防用。

5. 材料堆场的布置

本工程结构施工阶段原材料主要为砖、砂石料、水泥、钢筋与模板用料,砖可堆放在楼附近,关键是要解决好钢筋堆场和模板堆场。本工程结构施工阶段,在现场西南部布置模板堆场,在现场西北部布置钢筋堆场加工厂,对钢筋和模板进行集中加工。装修阶段的材料大部分均需在室存放,可放在建筑物的底层房间。

在整个施工过程中,将根据施工总进度计划,按材料需用计划组织材料进场,凡进场和退场材料,必须按照平面布置所划分的区域堆放。

3.2.3 施工平面管理

由于本工程工期紧,现场施工人员多,故除在施工总平面布置上要有一个合理的布置外,还要有严密科学的管理。

1. 建立现场施工平面管理班子,建立健全管理规章制度,施工平面管理由项目经理负责,由工长及材料部门组织实施,按计划分片包干管

六层砖混结构住宅楼工程施工设计方案

1.所有抗震构造均参16G101~1施工。2.采用的钢材、水泥、砖、砂石等材料,必须符合国家规定的质量标准,施工工艺、工程的质量标准,必须符合国家规定的各项施工验收规。3.钢筋采用E43XX焊条,HRB335级钢筋采用E50XX焊条。4.本图尺寸标注,标高以米计,其它均以毫米计。5.本工程各构件钢筋表仅供参考,施工时应
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
45v6z9n30c4ddq3430jm4g4gh0kze500yj4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享