好好学习社区
可燃气体报警控制器操作规程
(ISO9001-2015/ISO45001-2024)
1.0主要参数
规格型号:RP-KY 报警方式:声光报警 报警音量:≥65dB 2.0操作使用说明
2.1接通电源,开启电源开关,仪器进入预热状态,三个数显管依次显示“P”; 2.2 2分钟后,预热完毕,仪器进入初始工作状态; 2.3功能操作:正常监控状态下,系统响应按键输入
(1)按“自检”健,数码显示“888”,指示灯全亮;随后,数码管显示低报设定值“L20”,低报指示灯亮,低报音响;数码管显示高报设定值“H50”,高报指示灯亮,高报音响;数码管显示故障指示“E—”和“F—”,故障灯亮,故障音响。自检完毕,系统自动进入正常监控状态。 (2)按“排风”键,低报灯亮,启动低报联动装置。 (3)按“闭阀”键,高报灯亮,启动高报联动装置。
(4)按“复位”键,解除系统的浓度和故障报警状态,回到初始化状态。 2.4监控过程,当被监测现场有气体泄漏时,该路的浓度显示值增大,当气体浓度达到低报警点而低于高报警点时,该路低报警指示灯亮,扬声器发出低报警声,同时启动低报警联动装置;当气体浓度过到高报警点时,高报指示灯亮,扬声器发出高报警声,同时启动联动装置。
2.5当险情解除后,气体浓度降低到报警点以下时,报警声音消除,联动装置停止工作,按“复位”键后该路的报警指示灯熄灭,回到初始化状态。
更多优惠资料下载:http://www.55top.com
德信诚培训网
好好学习社区
2.6故障诊断:若探测器的信号线与电源线短路或探测器与控制器之间的地线开路,则控制器显示“F—”,同时发出故障声光报警;若探测器电源线开路或探测器信号与地短路时,则控制器显示“E—”,同时发出故障声光报警,若传感器内部损坏,则控制器上显示:E—“,同时发出故障声光报警。故障解除后,仪器自动恢复正常监控状态。
2.7报警设定值的标定采用20%LEL标准气体。 3.0日常检验与校准
3.1应对此套设备进行定期检查(3个月一次),做好检验记录,必要时重新进行标定。
3.2零点校准:标定之前先调零。调零应在清洁的空气环境中进行,如果使用现场不是清洁空气环境,应将洁净的空气袋通过软管流量计和校准罩将洁净的空气输入到探测器的传感器元件上,以不大于500ml/min的流量注入清洁空气。此时假若控制器显示不在零上,打开探测器的上盖,调节“Z”电位器,使输出电流为4mA,使控制器显示“000”。
3.3报警动作值校准:将20%LEL的标准气体通过软管流量计和校准罩以不大于500ml/min的流量输送到探测器的传感器元件上,此时假若控制器不显示“020”,打开探测器的上盖,调节“S”电位器,使输出电流为7.2mA,使控制器显示“020”。 4.0维修与保养
4.1保持探测器表面洁净,一面堵塞而影响使用;
4.2经常检查探测器有无意外进水,以免因元件浸水而影响使用; 4.3请不要用大量气体直冲探测器,否则影响传感器寿命;
更多优惠资料下载:http://www.55top.com
德信诚培训网
好好学习社区
4.4用户和非专业人员不许随便拆卸仪器; 4.5正常工作状态下建议用户每年标定一次。
更多优惠资料下载:http://www.55top.com 德信诚培训网
可燃气体报警控制器操作规程



