2、原因分析
1. 在钢筋密集处或预留孔洞和预埋件处,砼浇筑不畅通,不能冲满模板及钢筋四周而形成孔洞。
2.未按顺序振捣混凝土,形成露振。
3.混凝土离析,砂浆分离,石子成堆或严重跑浆。 4.混凝土浇筑施工组织不力。
5.混凝土中有泥块和杂物或木料等大件料具打入混凝土内。 6.混凝土的振捣不到位,振捣半径作用达不到。 3、预防措施
1.在钢筋密集处使用直径30㎜振捣棒进行振捣,对预留洞口应加强看模,随时敲打、观察混凝土到位情况。
2.采用正确的振捣方法振捣混凝土,严防漏浆。
3.控制混凝土运输和混凝土下料,保证混凝土浇筑时不离析,保证混凝土倾落高度不大于2m。
4.加强技术管理和质量管理。 4、处理方法
现浇混凝土梁柱的孔洞处理,首先采取安全措施,在梁底用支撑支牢,然后将孔洞处不密实的混凝土和突出的石子颗粒剔凿掉,要凿成斜形,避免有死角,以便灌筑混凝土。
为使新旧混凝土结合良好,应将剔凿好的孔洞用清水冲洗,或用钢丝刷仔细清刷,并充分湿润,保持湿润72h后,浇筑比原混凝土高一级强度等级的细石混凝土。细石混凝土水灰比可控制在0.5以内,并掺水泥用量10%的膨胀剂,采用小振捣棒分层仔细振实,混凝土终凝后养护14天。
有的孔洞在浇筑混凝土前要支牢模板,在浇筑混凝土,伸出结构面的混凝土影响装修时,可将伸出部分再剔掉。
5) 裂缝
1、现象
开裂的有很多种楼板上有表面裂缝还有贯穿裂缝,国家现在要求的是表面
裂缝只要不超过0.3mm都是可以接受的。 2、原因分析
1.砼水灰比较大容易开裂。
2.外加剂的原因,外加剂用量较大也容易产生开裂。 3.夏天因水分散失影响比较大。 4.砼砂石含泥量过大,也容易产生开裂。
5.结构因温度、膨胀、收缩、徐变和不均匀沉降等因素由变形变化引起的裂缝。
6.除此之外还有施工,比如说泵送的时候加水,振动不充分,制模不合理后期养护不够都会导致开裂。
7.设计方面 ,设计不合理导致开裂。 3、预防措施
1.控制砼水灰比。 2.控制外加剂用量。 3.控制砼砂石含泥量。
4.砼施工后要注意洒水养护,避免龟裂。 5.加强施工管理,砼振捣密实。 4、处理方法
1. 对于表面裂缝因为其对结构应力、耐久性和安全基本没有影响,一般不作处理。
2.对于深层裂缝和贯穿裂缝可以采取凿除裂缝,可以用风钻或人工将裂缝凿除,至看不见裂缝为止,凿槽断面为梯形再在上面浇筑混凝土,在处理较深的裂缝时,一般是在混凝土已充分冷却后,在裂缝上铺设1~2 层的钢筋后再继续浇筑新混凝土。
3.对比较严重的裂缝可以采取水泥灌浆和化学灌浆。水泥灌浆适用于裂缝宽度在0. 5mm 以上时,对于裂缝宽度小于0. 5mm时应采取化学灌浆。化学灌浆材料一般使用环氧- 糠醛丙酮系等浆材。
4.水泥灌浆法;水泥灌浆适用于裂缝宽度在0. 5mm-1mmm 的裂缝,在P.O42.5硅酸盐水泥中掺水泥用量的1.5-2%的膨胀剂,水灰比.55,分2-3次嵌入缝中,掺膨胀剂的水泥浆水化时需水量大,比普通混凝土更要加强养护(如浇水、覆盖),使其表面始终处于潮湿条件,只有在充分水份条件下膨胀剂才能充分发挥作用。混凝土养护期为7-14天,养护条件较好时最少也要7天,即使混凝土强度已达拆模条件,也必须保水养护足够时间,在终凝后2小时即可开始浇水养护。
5.树脂灌注法, 环氧树脂是最常见的裂缝灌注材料。它具有较高的机械强度,并能抵抗混凝土所遇到的大多数化学侵蚀,树脂可以灌入到0.05㎜的裂缝。除某些特殊的环氧树脂之外,当裂缝是活动的、有渗漏的、不能干透的或者裂缝数量极多时,通常不易采用树脂灌注法。
6.聚合物灌注 ,基于氨基甲酸乙酯或者丙烯酰胺聚合物的灌浆料,和水反应后形成固态沉淀物或泡沫材料,起到封闭裂缝的作用。可在潮湿环境中使用。
6) 地下室剪力墙渗水 1、现象
地下室剪力墙渗水。
2、原因分析
1.后浇带施工缝处理不好,没有安装止水带。 2.砼浇筑过程中漏振,砼出现蜂窝、麻面、孔洞。 3.砼因种种原因开裂产生渗水。
4.新生砼和原有砼构件因没有钢筋连接,砼收水,产生裂缝,渗水。 3、预防措施
1.后浇带施工缝处安装止水带。 2.加强施工管理,砼振捣密实。 3.加强砼养护,防止砼开裂。
4.在新生砼和原有砼构件连接处凿毛,植筋。 4、处理方法
1.采用高压注浆法。
在室内,用冲击钻(配直径8毫米钻头)对准渗漏部位钻孔,孔间距150毫米左右,深度50毫米左右,塞入专用注浆针头(直径8毫米),用套筒扳手将注浆针头拧紧,注浆针头前部的两圈橡胶密封圈会受压膨胀,紧紧胀住钻孔中部,防止注浆外溢。把高压注浆机与针头连接(通过配套高压软管),选择并加入防水液至注浆机内,开动注浆机向钻孔内压防水液,至规定压力(注浆机上有压力表显示)即可。拆除高压软管,针头内有反溢浆装置,防止防水液反流。防水液在高压作用下,渗透至混凝土的裂缝中,然后遇水膨胀,形成胶体,堵塞住裂缝,起到止水的作用。特别
适用于混凝土墙,优点可在室内操作,不用在地下室墙外开挖做迎水面防水。2~3天后,用套筒扳手反向拧松、拔出针头,用防水宝(或水不漏)补平钻孔即可。
2.局部附加卷材补强法。