目 录

一、 工程概况 .................................................... 1 二、 混凝土缺陷的防治措施 ........................................ 1 1) 麻面 ............................................................................................................... 1 2) 露筋 ............................................................................................................... 2 3) 疏松、蜂窝 ................................................................................................... 3 4) 孔洞 ............................................................................................................... 4 5) 裂缝 ............................................................................................................... 6 6) 地下室剪力墙渗水 ....................................................................................... 8

混凝土缺馅修补及防止方案

一、工程概况

#工程是由#开发,项目位于#。设计单位为#,监理单位为#,施工单位为#,工程建设用地面积约#m2,总建筑面积约#m2,部分栋楼为二层地下室,地下室建筑面积为约6.5万m2。

工程于#年#月开工,工程施工中,砼工程因种种原因,产生一些缺馅,为了避免和防止这些砼工程问题和缺馅的产生,对已存在的砼工程问题和缺馅的修补,特编制混凝土缺馅修补方案。

二、混凝土缺陷的防治措施 1) 麻面

1、现象

混凝土局部表面出现缺浆,气孔。

2、原因分析

1.模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;

2.模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;

3.摸板拼缝不严,局部漏浆;模扳隔离刑涂刷不匀,或局部漏刷或失效.混凝土表面与模板粘结造成麻面;

4.混凝土振捣不实,气泡未悱出,停在模板表面形成麻点。 3、预防措施

1、模板表面应清理干净,不得粘有干硬砂浆等杂物。 2.脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。 3.模板拼接时粘贴海绵条,与模板面齐平。

4.严格执行砼浇筑技术交底,砼应分层浇筑,并严格控制砼下料厚度,振捣要密实,严防漏浆,每层砼应振捣至气泡全部排除为止。 4、处理方法

将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥素浆或1:2水泥砂浆抹平。

2) 露筋

1、现象

表现为钢筋混凝土构件内钢筋未被混凝土包裹而裸露。 2、产生的原因

1.砼浇筑时,垫块移位或垫块数量太少,钢筋紧贴模板,待拆模后露筋。 2.结构断面小,钢筋密集,或大石子卡在钢筋间,砼中砂浆不能充满钢筋周围,产生露筋。

3.砼的配合比不当,产生离析,浇筑部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋。

4.砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,造成钢筋位移,引起露筋。

5.保护层振捣不密实,或过早拆模等,拆模时砼缺楞掉角,造成露筋。3、预防措施

1.砼在浇筑前,应检查钢筋位置和保护层厚度,注意垫好钢筋垫块和钢筋撑棍。

2. 当钢筋密集时,应调整砼中石子粒径,石子最大粒径不超过最小截面的1/4,且不大于钢筋净距的3/4。

3. 为防止钢筋产生位移,严禁用振动棒撞击钢筋,严格执行技术交底。 4.控制砼浇筑的自由落差,当自由倾落高度超过2m时,应使用串筒进行下料。

5. 拆模时间要根据砼试件实验结果正确掌握,防止过早拆模。 4、处理方法

把外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用1:2或1:2.5水泥砂浆抹压平整;如果露筋较深,应将薄弱混凝土剔除,冲刷干净湿润,用高一级强度等级的细石混凝土捣实,终凝后养护7天以上。

3) 疏松、蜂窝

1、现象

混凝土中存在局部不密实的现象,缺少水泥砂浆而形成蜂窝、疏松或石子外露。 2、产生的原因

1.混凝土配合比错误,导致砂浆过少;

2.混凝土运输不当,造成混凝土离析; 3.混凝土浇捣时振捣不密实;

4.模板漏浆,导致混凝土构件局部无胶凝材料。 3、预防措施

1、认真做好商品混凝土的交接验收,防止超时混凝土进场; 2、混凝土浇捣时应严格遵守操作规程,操作振动器应有专人负责; 3、混凝土浇捣前应认真检查模板安装质量,模板拼接时粘贴海绵条,与模板面齐平。 4、处理方法

先剔除杂物、松散混凝土直至坚实的混凝土面层,然后用水冲洗、湿润缺陷面。在一类环境中,对于剔凿深度不超过30mm(最大钢筋保护层厚度)的,先涂刷水泥净浆或界面剂后再分层抹1:2的水泥砂浆压实并养护;在二、三类环境中,对于剔凿深度不超过40mm(最大钢筋保护层厚度)的,应在修补砂浆中添加防水剂。对于剔凿深度小于100mm的可采用捻浆法处理;对于剔口的深度大于100mm时,先支模浇筑细石砼,留出50mm深的空隙,待新浇筑的细石砼强度达到20MPa以上后,再做捻浆处理。处理后12小时之内必须组织浇水养护,保持混凝土面充分湿润不的少于7天。

对梁等构件修补时,凿除深度查过钢筋保护层的,应先做好支撑在进行修凿。

4) 孔洞

1、现象

钢筋混凝土结构中有较大的孔洞(孔穴深度和长度均超过保护层厚度),钢筋局部或全部裸露。