编号:暖施001 施 工 作 业 任 务 书 暖 通 项目名称:达丰(重庆)电脑生产基地二期工程 编制单位:重庆工业设备安装集团有限公司 编 制: 日 期: 2011-6-20 审核: 技术负责人: 任务接收人: 作 业 指 导 书

项目名称 F2A厂房通风空调系统风管与配件制作安装 一、工程概况 该分项工程主要施工内容为F2A,该工程风管均采用镀锌钢板制作。F2A风管面积约44000㎡。 二、工期要求 F2A 工期:6月15日-7月30日 三、编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《薄钢板法兰风管制作与安装》图集07K133 《金属、非金属风管支吊架》图集08K132 达丰(重庆)电脑生产基地二期工程F2A号建筑暖通施工图版 四、施工前的准备与施工条件 1、材料要求 所需材料主要有:镀锌钢板、角钢、镀锌通丝吊杆、角码、阻燃密封胶带、密封胶等。 2、主要施工机具 1)机械:台钻、电锤、砂轮切割机、电焊机、共板法兰机生产线等; 2)工具:扳手、钢板尺、手锤、剪刀、圆规、鸭嘴榔头等; 3、施工前准备 1)施工图纸及其他技术文件齐全,并已进行技术交底; 2)施工场地及施工用水、供电满足要求; 3)施工机具已到场; 4)施工人员经技术培训,熟悉掌握基本操作技能; 5)参看有关专业施工图和建筑图,核对各系统风管的坐标、标高是否有交叉,风管排列所用空间是否合理,有问题及时与有关人员研究解决,做好变更记录。 作 业 指 导 书

项目名称 F2A厂房通风空调系统风管与配件制作安装 五、施工工序及质量要求 (一)、风管吊架制作、安装 1、工艺流程: 确定尺寸、标高→下料→钻孔→焊接→防腐→放线→安装 2、根据施工图纸核实管道的安装位置及标高,施工图所标注的标高为风管底标高。(标高详见施工图) 3、矩形水平风管支吊架采用热镀锌等边角钢,下料时采用切割机下料,钻床钻孔;严禁使用气焊进行下料和开孔。下料及钻孔尺寸严格按照附图及材料表执行。尺寸见下表。 风管长边尺寸 b(mm) b≤400 400 <b≤1250 1250<b≤2000 2000<b≤2500 2500以上 最大间距 (mm) 3000 2600 2300 2300 2300 吊杆尺寸 (mm) φ10 φ10 φ12 φ12 φ12 托架尺寸 (mm) L30*3 L40*4 L50*5 L63*5 L63*5 4、根据施工图纸,在现场定出中心线,以防止支架的纵向偏差过大,可在中心线上拉一道细铁丝对支架进行纵向控制。风管水平安装的支吊架间距(mm) 风管大边长b b≤400 400<b≤1250 b>1250 支吊架间距L L≤3000 L≤2600 L≤2300 作 业 指 导 书

项目名称 F2A厂房通风空调系统风管与配件制作安装 5、水平悬吊的风管长度超过20m的系统,应设置不少于1个防晃固定支架见图b。 6、风管吊架制作安装大样图: 图a 图b (二)、空调及送排风风管长边小于等于2000mm的风管采用共板法兰工艺制作安装,风管长边大于2000mm的风管采用角钢法兰工艺制作安装。 1、风管制作流程 根据施工图进行风管排版→风管板材下料→压筋(大边尺寸>630mm)→切角→咬口(联合角)→法兰成形→折方(根据口径的大小折成L形、口形)→质检。 作 业 指 导 书

项目名称 F2A厂房通风空调系统风管与配件制作安装 2、风管板材厚度要求(mm) 风管厚度(mm) 风管大边尺寸b(mm) b≤320 320<b≤450 450<b≤630 630<b≤1000 1000<b≤1250 1250<b≤2000 2000<b≤4000 矩形风管 空调及送排风系统 排烟系统(高压)

镀锌钢板风管制作安装作业指导书 

编号:暖施001施工作业任务书暖通项目名称:达丰(重庆)电脑生产基地二期工程编制单位:重庆工业设备安装集团有限公司编制:日期:2011-6-20审核:技术负责人:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
45r0365kab9pugm7qnnb9acj39qpyw00ek2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享