好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆载流量对照表及实用手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

线径的选择

线径的选择线径的选择 线径的选择

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,

影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀

再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。 裸 线加一半。 铜线升级算。

2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍 数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿 拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列

起来如下:

1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截

面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。 截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95

则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每

两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。

比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按

手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响

并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则??可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止

五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么

大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷

设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温

度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,

或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情

况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才

考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为 10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 电缆型号类型 电缆型号类型电缆型号类型 电缆型号类型、 、、

、名称及参数

名称及参数名称及参数

名称及参数 一、常用型电缆

型号 名称 适用范围 YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 阻燃和非阻燃或铝芯交联聚乙

烯绝缘、聚

氯乙烯护套电力电缆 适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。

单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJV22 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝

缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆 适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。 YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJV32 阻燃和非阻烯铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢丝铠装电力电缆 适用于水中或高落差地区,能

承受机械外力作用和相当的拉力。 ???=亦可生产聚氯乙烯护套YJY、YJLY系列产品 生产范围 型号 芯数 额定电压 3.6/6 6/6,6/10 8.7/10,8.7/15 12/20 21/35 26/35,26/45 导电线芯标称截mm2 YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 1 25~630 25~630 25~630 35~630 50~630 50~630 3 25~500 25~500 25~500 35~500 50~400 50~400 YJV22 YJLV22 ZR-YJV22

ZR-YJV22 3 25~500 25~500 25~500 35~500 50~240 50~240 YJV32 YJLV32 ZR- YJV32

ZR-YJV32 1 25~500 25~500 25~500 35~500 50~500 50~500 3 25~300 25~300 25~300 35~300

表中未列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产

二、聚氯乙烯绝缘控制电缆(基本型号:KVV) 电缆适用于交流额定电压550V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线 电缆导电线芯允许长期工作温度不超过70℃ 敷设时电缆的温度不低于0℃ 电缆弯曲半径不小于电缆外径10倍 产品标准:GB9330.1.2-90和参照国际电工委员会IEC 227,IEC 332.3,IEC 331 绝缘护套材料性

能 项目 绝缘 护套 抗张强度

N/mm2 ≥12.5 ≥12.5 拉断伸长率% ≥150 ≥150 温度℃ 80±2 80±2 时间hr 168 168 抗张强度N/mm2 ≥12.5 ≥12.5 热空气老化性能 K1% 80-120 80-120 拉断伸长

率% ≥150 ≥150 K2% 80-120 80-120 重量损失mg/cm2 ≤2.0 ≥2.0 温度℃ 150±2 150±2 热冲击性能 时间hr 1 1 性能要求 无裂缝 无裂缝 温度℃ 80±2 80±2 热变形性能 时间hr 4 4 性能要求 50 50 温度℃ ﹣15±2 ﹣15±2 冷弯曲性能 时间hr 16 16 性能要求 无裂缝 无裂缝 温度℃ ﹣15±2 ﹣15±2 冷冲击性能 时间hr 16 16 性能要求 无裂缝 无裂缝 绝缘电常数(K值)70℃≥0.0037 电缆结构 有屏蔽 1.铜导线 2.聚氯乙烯绝缘 3.包带 4.镀锡铜丝编织 5.聚氯乙烯护套 三、交联聚氯乙烯绝缘控制电缆 电缆适用于固定额定电压550V或直流电压1000V以下配电装置中电器仪表的接线。 电缆导体长期允许工作温度不超过90℃。 短路时导体最高温度不超过250℃,短路持续时间5秒。 敷设时低于0℃,电缆必须预先加热。 产品标准:GB9330.1.2和参照国际电工委员会IEC 502,EC 332-3,IEC 331 电缆的型号,名称及使用范围 型号 名称 使用范围 KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制 电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定场所 ZR-KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定阻燃场所 NH-KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定耐火场所 KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较 大机械外力等固定场所 ZR-KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃控制

电缆 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力阻燃等固定场所 NH-KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装耐火控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力耐火等固定场所 KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道要求屏蔽的固定场所 ZR-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽阻烯控制

电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻燃固定场所 NH-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽耐火控制 电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火固定场所 四、聚乙烯绝缘同轴电缆 ● 电缆适用于闭路电视,共同天线电视系统作分支线和用户线以及其它电子工业装置。 ●环境温度:–25~+70℃ l ●相对温度:40+2℃时90%~95% l ●使用

电缆载流量对照表及实用手册

线径的选择线径的选择线径的选择线径的选择导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1.口诀铝芯绝
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
45pvk1vzze8qp2012imx4yj364q3d4011kz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享