E.负责市场内灭火器等消防器材配备,组织扑救初期火灾和人员疏散,保护火灾现场 47.集贸市场对用火用电的防火管理要求主要包括 ABCDE 等内容。 A.严禁燃放烟花爆竹 B.严禁焚烧物品
C.在禁火区域、部位设警示标志 D.严禁个人擅自拉设临时线路
E.电气线路和用电设备必须符合国家有关电气设计、安装规范的要求 48.下列属于消防安全重点单位的有 ABCDE 。 A、民用机场 B.档案馆
C.电网经营企业 D.重要的科研单位 E.生产易燃易爆化学物品的工厂
三、判断题
1.公安派出所从事消防监督检查的人员应当经过消防业务培训合格后方可上岗。( √ ) 2.商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅可以共用一个安全出口。( × ) 3.公共娱乐场所可以设置在地下建筑内的任何位置。( × )
4.已经通过建筑工程消防设计审核和消防验收的宾馆、饭店,可以开业或使用。( × ) 5.宾馆、饭店的灭火、疏散预案等应由当地公安消防机构制定,各单位负责组织员工演练。( × )
6.采用机械排烟系统时,其排烟口平时应处于开启状态。( × )
7.设在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。( √ )
8.集贸市场内的营业厅、办公室、仓库等用房,应由主办或合办单位负责配备灭火器材。( √ )
9.集贸市场应当配备基本的消防通讯和报警装置,以便发生火灾时能及时报警。( √ ) 10.凡在城镇搭建室外集贸市场的单位,应当事先将其选址及占用场地等情况报经公安消防机构实施防火审核。( √ )
11.集贸市场属公众聚集场所,在使用或开业前应当向当地公安消防机构申报,经消防安全检查合格后方可使用或开业。( √ )
12.仓库防火负责人的确定和变动,应当向当地公安消防机构备案。( √ )
13.对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训,经考试合格方可上岗作业。( √ )
14.丙类物品库房内不准设置移动式照明灯具。( √ )
15.仓库必须按照国家有关防雷设计规范的规定设置防雷装置,并定期检测,确保有效。( √ )
16.仓库区应当设置醒目的禁火标志。进入甲、乙类物品库区的人员,必须登记,并将火柴、打火机等主动存放门卫值班室。( √ )
17.库房内严禁使用明火,但库房外必须动用明火作业时,必须办理动火证,并采取严格的安全措施后方可实施。( √ ) 18.仓库区的消防车通道和仓库的安全出口、疏散楼梯等必须保持畅通,严禁堆放物品堵塞。( √ )
19.液化石油气灌瓶间、气瓶库、烃泵房等部位的地面,应采用不会产生火花的材料。( √ )
20.对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程,建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。( √ ) 21.单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。( √ )
22.机关、团体、事业单位应当至少每月进行一次防火检查,其他单位应当至少每季度进行一次防火检查。( × ) 23.消防安全重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。( √ ) 24.设有自动消防设施的单位,应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。( √ )
25.公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工,因特殊情况需要动火的,动火部门和人员落实保障措施、落实现场监护人后可以动火施工。( × )
26.机关、团体、企业、事业单位及其消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地公安消防机构备案。( × )
27.对经济和社会生活影响不大的单位责令停产停业的处罚,在调查程序结束后,应报请当地人民政府决定,由公安消防机构执行。( × )
28.公安消防机构对于给予拘留处罚的,应当在行政处罚决定书上加盖公安机关的印章。( √ )
29.公安消防机构在实施责令停产停业、停止施工或者停止使用,对经济和社会生活影响较大的,应报请当地人民政府决定。( √ )
30.公安消防机构对消防安全重点单位的消防监督检查每月应不少于一次。( × ) 31.公安消防机构从事消防监督检查的人员应当具备相应的岗位资格,持证上岗。( √ ) 32.对消防安全重点单位的监督抽查每季度至少组织一次,对其他单位的监督抽查每年至少组织一次。( × )
33.公安消防机构应当根据本地区火灾规律、特点以及结合重大节日、重大活动等消防安全需要,组织监督抽查。( √ )
34.消防监督检查的结果可以通过适当方式予以通报或者向社会公布。( √ )
35.公安消防机构在监督检查时,应对消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置全部进行检查。( × )
36.对公众聚集场所申报使用或者开业前的消防安全检查时,应对消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置进行全部检查验收。( × ) 37.公安消防机构进行消防监督检查时,消防监督检查人员不得少于叁人,应当着制式警服,并出消防监督检查证。( × )
38.消防监督检查人员进行监督检查时,应当填写《消防监督检查记录》,并必须由被检查单位主管人员阅后签名。( × )
39.消防监督检查人员进行监督检查时,被检查单位主管人员对《消防监督检查记录》有异议的可以拒绝签名,消防监督检查人员应当注明情况。( √ ) 40.对于确有正当理由不能在限期内整改完毕的,可以由单位向公安消防机构提出书面申请,不进行整改。( × )
四、简答题
1. 民用建筑和厂房的疏散用门的开启方向有哪些规定?
答:民用建筑和厂房的疏散用门应采用平开门且向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,
人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限; 2. 防火门的设置要求? 答:(1)防火门应具有自闭功能,双扇防火门应具有按顺序关闭的功能; (2)常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能; (3)防火门内外两侧应能手动开启;
(4)设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
3. 附设在建筑中的消防水泵房的设置要求?
答;附设在建筑中的消防水泵房应与应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近或直通安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 4. 简答沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志的要求?
答:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0米以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0米;对于袋形走道,不应大于10.0米;在走道转角区,不应大于1.0米,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定。
5. 消防控制室的设置要求? 答:(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
(2)附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口; (3)严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
(4)不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。 6. 高层建筑内设置托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所的平面布置有哪些要求? 答:托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所不应设置在高层建筑内,当必须设在高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并应设置单独出入口。 7. 哪些高层民用建筑应设置消防电梯? 答:(1)一类公共建筑。 (2)塔式住宅。
(3)十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。 (4)高度超过32米的其它二类公共建筑。
8. 消防控制设备对室内消火栓系统应有哪些控制、显示功能? 答:(1) 控制消防水泵的启、停;
(2) 显示消防水泵的工作、故障状态; (3) 显示启泵按钮的位置。
9. 手动报警按钮安装高度及其间距的要求? 答:(1) 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30米。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
(2) 手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜 为1.3~1.5米,且应有明显的标志。