好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

房建钢筋工程技术交底 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术交

编号: 底书

工程项目 *** 作业队伍 房建施工队 年月日 交底内容 信号综合楼钢筋工程技术交底 交底日期 本交底为信号综合楼钢筋工程技术交底,钢筋级别类型主要为:HPB235(Ф)、HRB335()、HRB400(一、施工准备 1、认真审查施工图纸,针对钢筋工程特点及施工难点,考虑采用相应的技术措施,将钢筋工程技术工作规范化、程序化,保证技术方案与技术措施的贯彻实施,以有效地指导施工。 2、人员准备 为优质高效地完成钢筋施工任务,选择精干的施工班组。对钢筋工种人员严格把关,所有钢筋工均选用熟练工人,由技术部考核合格后予以确认。 3、材料准备 ⑴钢筋采购 本工程钢筋采购建设单位指定的生产厂家,根据施工生产计划提供的数量,规格、型号和质量要求进行严格采购。 ⑵钢筋检验 钢筋进场时应按现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2)等规定抽取试件作力学性能检验,检查质量保证书是否与钢材上打印的记号相符。每批钢材必须具备生产厂家提供的材质证明书,注明钢材的炉号、钢号、化学成分和机械性能等,可根椐国家标准核对钢材的各项指标。检查钢材表面质量,不应有结疤、裂纹、折叠和分层及锈蚀等现象。 钢筋的屈服强度Rel、抗拉强度Rm、断后伸长率A、最大力总伸长率Agt等力学性能特征应符合下表规定。 热轧光圆钢筋的力学性能 ); 牌号 Rel(MPa) Rm(MPa) A(%) Agt(%) 冷弯试验不小于 180°d-弯芯直径a-钢筋公称直径 10.0 d=a HPB235 HPB300 235 300 370 420 25.0 热轧带肋钢筋的力学性能 牌号 HRB335 HRB400 Rel(MPa) Rm(MPa) A(%) Agt(%) 不小于 335 400 455 540 17 16 7.5 组批原则及取样规定: ①同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸、每60t为一验收批,不足60t也按一批计。 ②每一验收批取一组试件(拉伸2个、弯曲2个)。 ③超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试件和一个弯曲试件。 ⑶钢筋堆放 为减少钢筋的变形和锈蚀,便于钢筋加工运输,露天堆放钢筋。钢材堆放区四周设排水沟,下部砌筑300mm高红机砖地垄墙做支垫,分层码放时,中间还应用方木分隔,码放高度不应超高,并采用防水篷布进行覆盖,防止雨水锈蚀钢筋。在钢材的端部挂牌编号,注明钢筋的规格、钢号、数量和材质及检验状态。 ⑷机具准备 各种钢筋加工机具进场就位,安装调试正常后方可组织加工。 ⑸钢筋加工场设立 钢筋加工场设立在施工现场的西部,便于钢筋原材的运输和加工。 二、工艺流程及主要施工方法 钢筋加工 ⑴钢筋除锈:对于进入施工现场生锈或染上油泥等污物的钢筋原材,要用钢丝刷进行人工除锈,在除锈过程中如发现锈斑鳞落现象严重并已损伤钢筋截面或除锈后发现钢筋表面有严重麻坑、斑点、伤蚀侵蚀截面时,要降一级使用。 ⑵钢筋调直:10、8、6盘条钢筋在使用前经过放盘、调直工序处理。 ⑶钢筋切断:根据配料单复核钢筋种类、直径、尺寸、根数,将同规格钢筋根据不同长度进行长短搭配,统筹排料,先断长料后断短料,以尽量减少短头,减少损耗,断料时要避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差,可在工作台上加尺寸刻度并加设控制断料尺寸用的卡板,钢筋的断口要求不得有马蹄形或起弯现象。 为保证钢筋加工的准确,采取如下措施: ⑴做好节点放样 根据结构施工图,做好钢筋节点放样,主要包括梁、柱、墙、板钢筋的锚固构造;梁柱节点、梁梁节点、梁与板之间钢筋的穿插顺序;板柱节点部位配筋构造;节点放样时分部位对各节点进行编号,通过节点放样进一步熟悉图纸,使一些特殊构造部位变的清楚明了,重点突出,使钢筋配料时不至于盲目无章。 ⑵根据配筋图及节点大样图,先绘制各种形状的单根钢筋简图并编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单。配料单中标明钢筋部位。钢筋在施工现场集中加工,钢筋加工前由技术人员制作钢筋料表,加工时按料表加工。 ⑶钢筋下料长度计算时考虑弯起钢筋弯曲调整值的影响及弯钩增加长度,确定钢筋的下料长度。 ⑷所有钢筋在大批量加工之前先进行试加工,检查钢筋形状、尺寸是否与配料单一致。并在加工过程中经常核对。 ⑸钢筋短料注意长短搭配,尽量减少钢筋截留损失。 钢筋加工的允许偏差 项目 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净尺寸 基础地梁钢筋绑扎工艺流程 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±5 弹钢筋位置线→运钢筋到使用部位→设置垫块→放置马凳→绑基础地梁钢筋→设置定位框→柱预埋钢筋→基础地梁钢筋验收 柱钢筋绑扎工艺流程 弹柱皮位置线、模板外控制线→剔凿柱子范围内混凝土软弱层到全部露石子→清理柱筋污渍→修整底层伸出的柱预留钢筋→将柱子箍筋叠放在预留钢筋上→绑扎柱子竖向钢筋→在柱顶绑定距框→在柱子竖向钢筋上标识箍筋间距→按标识的间距将箍筋从上到下与柱子竖向钢筋绑扎 梁钢筋绑扎工艺流程 搭设钢管支撑架→放主梁下层纵筋→放主梁上层钢筋→套箍筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁下层纵筋→穿次梁上层纵筋→套箍筋→按箍筋间距绑扎→拆除钢管落骨架于底模上。 顶板钢筋绑扎工艺流程 模板上画线→设置马凳、保护层垫块→绑扎受力筋、分布钢筋→水电工序插入→钢筋验收 纵向受力钢筋的连接方式 ⑴钢筋的机械连接接头应符合《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107)、《镦粗直螺纹钢筋接头》(JGJ171)的规定,在施工现场抽取机械连接接头进行力学性能检验,接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料时间等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个检验批。抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%,Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度应符合下表规定。 接头的抗拉强度 接头等级 Ⅰ级 fmst≥fyk断于钢筋 Ⅱ级 Ⅲ级 抗拉强度 或fmst≥1.10stk断于接头 Fmst≥fstk fmst≥1.25fyk ⑵钢筋的闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果应符合下列要求: a.3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm2。 b.至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。 (a)当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。 当试验结果有2个试件抗拉强度小于该钢筋规定的抗拉强度;或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。 当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检。 复检时,应再切取6个试件。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。 (b)闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗敦凸起部分消除,且应与钢筋的外表齐平。 弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压试验器上进行,焊缝应处于弯曲中心点,弯心直径和弯曲角应符合下表规定。 接头弯曲试验指标 钢筋牌号 HPB235 HRB335 HRB400、RRB400 HRB500 弯心直径 2d 4d 5d 7d 弯曲角(°) 90 90 90 90 注:1.d为钢筋直径2.直径大于25mm的钢筋焊接接头,弯心直径应增加1倍钢筋直径。 当试验结果,弯至90°,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。 当3个试件均发生破裂,则一次判定该批接头为不合格品。 当有2个试件发生破裂,应进行复检。 复检时,应再切取6个试件。复检结果,当有3个试件发生破裂时,应判定该接头为不合格品。 接头位置和数量 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个以上接头。接头末端到钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 机械连接、焊接的外观质量 ⑴闪光对焊:接头处不得有横向裂纹;与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤,接头处的弯折不得大于4°,接头处的轴线偏移,不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。 ⑵电弧焊:焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤;焊接接头区域不得有裂纹;坡口焊、熔槽帮条焊和窄间缝焊接头的焊缝余高不得大于3mm。 ⑶电渣压力焊:四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;接头处的弯折角不得大于3°;接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍且不得大于2mm。

房建钢筋工程技术交底 - 图文 

技术交编号:底书工程项目***作业队伍房建施工队年月日交底内容信号综合楼钢筋工程技术交底交底日期本交底为信号综合楼钢筋工程技术交底,钢筋级别类型主要为:HPB235(Ф)、HRB335()、HRB400(一、施工准备1、认真审查施工图纸,针对钢筋工程特点及施工难点,考虑采用相应的技术措施,将钢筋工程技术工作规范化、程序化,保证技术方案与技术措
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
45pjv6rq9z3gyk618jsm0fvam2gyzr007h4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享