根据《建筑设计防火规范》A在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内,
GB 50016—20145.1.8(2024年版)5.4.12—10,燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第9章的规定,B选项错误;根据5.4.12—1,采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下,C选项错误;根据5.4.12—2,锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安 4.下列建筑应设置封闭楼梯间的是( )。 A、某建筑高度33m设有敞开式外廊的旅馆 B、某建筑高度32m设有敞开式外廊的教学楼
C、某建筑高度21m的住宅,楼梯间与电梯井相邻,住宅户门采用乙级防火门 D、地下两层的服装仓库,每层层高3.8m E、地下一、二层为商场,地下三层为汽车库的建筑 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第4节>疏散楼梯间 【答案】:B,D 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)5.5.12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间,A选项错误,B选项正确;根据5.5.27—1,建筑高度不大于21 m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间,C选项错误;根据6.4.4,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半 5.下列灭火器予以报废处理的是( )。 A、二氧化碳灭火器出厂期满12年 B、筒体锈蚀
C、筒体明显变形,机械损伤严重的 D、没有生产厂名称和出厂年月的 E、被火烧过的
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第10节>维护管理 【答案】:A,C,D,E 【解析】:
本题考查的是灭火器报废。存在严重损伤、缺陷的灭火器予以报废处理的情况包括:①筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的1/3,表面产生凹坑者)或者连接部位、筒底严重锈蚀的。②筒体明显变形,机械损伤严重的。③器头存在裂纹、无泄压机构等缺陷的。④筒体存在平底等不合理结构的。⑤手提式灭火器没有间歇喷射机构的。⑥没包括铭牌脱落,或者铭牌上的生产厂名称模糊不清,或者出厂(有生产厂名称和出厂年月的.
年月钢印无法识别的)。⑦筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的。⑧被火烧过的。 6.细水雾灭火系统工程质量缺陷可划分为严重缺陷项(A)、一般缺陷项(B)和轻度缺陷项(C),按照规范规定下列选项可判定系统验收合格的是( )。 A、A=1.且B=1,且C=1 B、A=0,且B=1,且C=3 C、A=0,且B=3,且C=2 D、A=1,且B=2,且C=0 E、A=0,且B=2,且C=2
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第6节>细水雾灭火系统安装调试与检测验收 【答案】:B,E 【解析】:
根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898—20135.0.11,系统缺陷项分为严重缺陷项(A)、一般缺陷项(B)和轻度缺陷项(C),当无严重缺陷项,且一般缺陷项不多于2项,且一般缺陷项与轻度缺陷项之和不多于6项时,可判定系统验收为合格;当有严重缺陷项,或一般缺陷项大于等于3项,或一般缺陷项与轻度缺陷项之和大于等于7项时,应判定为不合格。本题答案为BE。 7.在某次消防安全检查中,检查人员对以下场所进行了各项检查,下列选项中不符合规范要求的有( )。
A、某氯酸钾生产厂房贴邻建造了办公室和休息室,办公室和休息室的建筑耐火等级经测定为二级,采用了耐火极限为3.00h的防火墙与厂房分隔,并设置的独立的安全出口
B、某服装加工厂房内部设置工人休息室,休息室采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和耐火极限为1.00h的楼板与其他部位隔开,并采用乙级防火门与厂房连通
C、某储存乙醇的仓库,为了方便工人午间休息,贴邻建造了一个休息室,采用耐火极限为3.00h的防爆墙与仓库分隔
D、某谷物储存仓库,办公管理用房采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和耐火极限为1.00h的楼板与其他部位分隔 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第2节>平面布置 【答案】:A,B,C,D 【解析】:
氯酸钾生产厂房属于甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)3.3.5,员工宿舍严禁设置在厂房内,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内.确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与且应设置独立的安全出口,办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极厂房分隔,
限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门,AB选项错误;根据3.3.9, 8.某施工单位对干粉灭火系统进行进场检测,对干粉储存容器检查时,下列属于应检查的项目是( )。 A、外观质量 B、气密性试验 C、密封面 D、充装量 E、强度试验
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第9节>系统组件(设备)安装前检查 【答案】:A,C,D 【解析】:
干粉储存容器的检查主要有三个方面:外观质量检查、密封面检查和充装量检查。本题答案为ACD。
9.下列关于建筑的外墙保温系统防护层的做法正确的是( )。 A、某建筑采用内保温系统,保温材料为A级,未设置防护层 B、某建筑采用内保温系统,保温材料为B2级,防护层厚度10mm
C、某建筑采用外保温系统,保温材料为B2级,首层的防护层厚度10mm D、某建筑采用外保温系统,保温材料为B1级,非首层的防护层厚度5mm E、某建筑的屋面保温系统,采用B2级保温材料,防护层厚度10mm >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>建筑保温系统 【答案】:D,E 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB50016-6.7.8,建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm,C选项错误,D选项正确; 根据6.7.2—3,内保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm。A选项未做防护层错误,B选项内保温系统不能使用B2级,B选项错误;
根据6.7.10,建筑的屋面外保温系统,当采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,防护层的厚度不应小于10mm,E选项
10.下列关于注册消防工程师注册和执业的说法,正确的有( )。
、取得注册消防工程师资格证书的人员,必须注册到消防技术服务机构,方能以相应A. 级别注册消防工程师的名义执业
B、注册证、执业印章的有效期为三年,自领取注册证和执业印章之日起计算 C、申请注册时,法定年龄不得超过70周岁
D、注册证、执业印章应由所注册的消防技术服务机构保管、使用
E、一级注册消防工程师可以在全国范围内执业,二级注册消防工程师可以在注册所在省、自治区、直辖市范围内执业 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>部门规章 【答案】:C,E 【解析】:
根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号)第八条,取得注册消防工程师资格证书的人员,必须经过注册,方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。根据第十一条,申请注册的人员,应当同时具备以下条件:依法取得注册消防工程师资格证书;受聘于一个消防技术服务机构或者消防安全重点单位,并担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人,A选项错误;根据第十六条,注册证、执业印章的有效期为三年,自作出注册决定之日起计算,B选项错误;根据第二十三条,申请人不具有完全民事行为能力或者年龄超过70周岁的,不予注册,C选项正
11.下列关于消防应急灯具电线电缆选择与线路敷设的说法中,正确的是( )。 A、系统的配电支线应采用多股铜芯导线,控制线路应采用铜芯导线
B、不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔
C、灯具的供电线路和控制线路敷设在潮湿场所时,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆 D、应急照明分配电装置的输出线路为B1级电线电缆时,应穿金属管保护 E、集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为A级的电线电缆时,可明敷 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第13节>系统安装与调试 【答案】:B,C,D,E 【解析】:
系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线,A选项错误;不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔,B选项正确;地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理,C选项正确;应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护,D选项正确;集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为A级的电线电缆时,可明敷,E选项正确。本题答案为BCDE。 。)( 划分防火分区的防火墙不可以采用防火卷帘或防火水幕替代的有下列工业建筑中,12. A、三级耐火等级的沥青、石蜡仓库 B、二级耐火等级的次氯酸钙生产厂房 C、二级耐火等级的硝酸铵仓库 D、二级耐火等级的松香提炼厂房 E、二级耐火等级的赛璐珞厂房 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第3节>防火分区 【答案】:A,B,C,E 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)3.3.2—1,仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;AC选项正确;
根据3.3.1注1,防火分区之间应采用防火墙分隔,除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔,BE选项正确,D选项错误。本题答案为ABCE。
13.某建筑采用湿式自动喷水灭火系统保护,该建筑内厨房环境温度为35℃,设置型号为XC1K-ZSTS15-79℃喷头,则关于该喷头的说法,正确的有( )。 A、喷头的安装方式为直立型 B、该喷头为快速响应喷头 C、喷头公称口径为15mm D、玻璃球色标为绿色
E、喷头公称动作温度与该场所相符 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第4节>系统安装调试与检测验收 【答案】:B,C 【解析】:
根据《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》GB 5135.1—20035.3,洒水喷头的型号规格由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成,其中类型特征代号由不超过3位大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,可由生产商自己命名。快速响应喷头、特殊响应喷头在性能代号前分别加“K”、“T”并以“-”与性能代号间隔。
示例1:M1ZSTX15-93℃表示M1型,标准响应,下垂安装,公称口径为15mm,公称动作温度为93℃的喷头。
示例2:GB2K-ZSTBX20-68℃表示GB2型,快
14.对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中,属于每月检查内容的有( )。 、报警阀启动性能测试A. B、消防水泵接合器完好性检查 C、喷头的完好状况、备用量
D、水源供水能力测试
E、报警阀旁的放水试验阀进行测试 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第4节>系统维护管理 【答案】:A,B,C 【解析】:
下列项目至少每月进行一次检查与维护:
(1)电动、内燃机驱动的消防水泵(稳压泵)启动运行测试。 (2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 (3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。
(4)消防气压给水设备的气压、水位测试,消防水池、消防水箱的水位以及消防用水不被挪用的技术措施检查。
(5)水泵接合器完好性检查。 (6)过滤器排渣、完好状况检查。 (7)报警阀启动性能测试。 (8)电磁阀启动试验。
15.自动喷水灭火系统因建筑高差较大造成的超压,通常在系统相应管段上安装设置( )以控制管道动压。 A、减压孔板 B、节流管 C、减压阀 D、止回阀 E、报警阀
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第4节>系统构成 【答案】:A,B 【解析】:
自动喷水灭火系统由洒水喷头、水流报警装置(水流指示器、压力开关)、报警阀组等组件,以及管道、供水设施组成;为便于正常使用、检修维护,通常还在系统中设置泄水阀(泄水口)、排气阀(排气口)和排污口;为控制因建筑高差较大造成的超压,通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装减压阀,以控制管道静压;通常在系统相应管段上安装设置减压孔板或者节流管,以控制管道动压。本题答案为AB。