母差保护动作 充电保护动作 过流保护动作 保护元件异常 闭锁元件异常 CT断线 S701S703差动动作指示母联、分段充亮 母线故障,母差保护动作和跳闸,使故障迅速切除 投入充电保护情况下,用母联开关充母线,被充母线有故障,充电保护动作 母联A相或C相电流大于母联过流定值,或母联零序电流大于母联零序过流定值 保护元件硬件故障 闭锁元件硬件故障 接入母差装置的CT断线 其它持续使差电流大于CT断线门槛定值的情况 PT断线 保护元件电压回路异常 刀闸辅助接点与一次系统不对应 失灵接点误起动,或主变失灵解闭锁误起动 联络开关常开与常闭接点不对应 误投“母线分列运行”压板 母联TA断线 (S729) 灯亮 (S731) 电动作指示灯S705母联、分段动(S733) 作指示灯亮 S707S709S711差动异常指示闭锁异常指示CT断线指示灯(S735) 灯亮 (S737) 灯亮 (S739) 亮 PT断线 S713PT断线指示灯(S741) 亮 开入异常 S715开入异常指示(S743) 灯亮 开入变位 母线互联 S717S719(S747) 开入变位指示刀闸辅助接点变位;联络开关接点变位;失灵起动接点变位 入互联压板 保护控制字中,强制母线互联设为“投” (S745) 灯亮 互联指示灯亮 母线处于经刀闸互联状态或投运行KM消失 操作KM消失 出口退出 母联三相不一致 S721S723S725S727保护电源指示操作电源指示出口退出指示母联、分段非灯亮 保护电源回路断线 操作电源回路断线 保护只投信号,不能跳出口 开关三相合闸或分闸不同步 (S749) 灯灭 (S751) 灯灭 (S753) 灯亮 (S755) 全相运行指示注:上述括号内的回路编号是用于第二套母差保护的。 表5 失灵保护的信号回路: 信号名称 失灵保护动作 保护元件异常 闭锁元件异常 PT断线 开入异常 开入变位 母线互联 运行KM消失 操作KM消失 出口退出 回路编号 S701 屏面信号 信号意义 失灵动作指示母线所连的某断路器失灵,该灯亮 断路器的失灵保护动作切除相应的故障 差动异常指示 灯亮 闭锁异常指示 灯亮 开入异常指示 灯亮 开入变位指示 灯亮 PT断线指示灯亮 互联指示灯亮 保护电源指示灯灭 操作电源指示灯灭 S719 出口退出指示灯亮 S703 S705 S707 S709 S711 S713 S715 S717 同表4

第九节 220kV母差保护和失灵保护的异常处理

表6 母差保护的异常处理:

信号名称 母差保护动作 异常处理 复归方法 1)查看装置自检菜单,确定故障原因;2)按“复归”按汇报调度;3)到现场检查母线及相连设备,查找故障点 钮 充电保护动作 1)查看装置自检菜单,确定故障原因;2)汇报调度;3)到现场巡视被充母线,查找故障点 过流保护动作 保护元件异常 闭锁元件异常 CT断线 1)查看装置自检菜单,确定故障原因;2)查看是否过负荷运行,是则申请减负荷 1)退出保护装置;2)查看装置自检菜单,确定故障原因;3)交检修人员处理 1)查看各间隔电流幅值、相位关系;2)确认变比设置正确;3)确认电流回路接线正确;4)如仍无法排除,则建议退出装置,尽快安排检修 PT断线 1)查看各段母线电压幅值、相位;2)确认电压回路接线正确;3)确认电压空气开关处于合位;4)操作电压切换把手;5)尽快安排检修 开入异常 1)进入参数—运行方式设置,使用强制功能恢复保护与系统的对应关系;2)恢复信号;3)检查出错的刀闸辅助接点输入回路 1)断开与错误接点相对应的失灵起动压板;2)复归信号;3)检查相应的失灵起动回路 检查开关接点输入回路 检查“母线分列运行”压板投入是否正确 尽快安排检修 开入变位 母线互联 确认接点状态显示是否符合当时的运行方式,是则复归信号,否则检查开入回路 确认是否符合当时的运行方式,是则不用干预,否则进入参数—运行方式设置,或退出互联压板,使用强制功能恢复保护与系统的对应关系 确认是否需要强制母线互联,否则解除设置 运行KM消失 操作KM消失 出口退出 母联三相不一致

表7 失灵保护的异常处理: 信号名称 失灵保护动作 异常处理 母线所连的某断路器失灵,该断路器的失灵保护动作切除相应的故障 2)汇报调度;3)到现场查找故障点 保护元件异常 闭锁元件异常 PT断线 开入异常 开入变位 母线互联 运行KM消失 操作KM消失 出口退出

检查保护电源回路 检查操作电源回路 装置需要投出口时设置保护控制字 1)检查开关本体位置;2)如果开关三相不同步,则把开关转检修状态,等待检修。3)如果开关位置正确,检查本装置 复归方法 故障或异常处理后按“复1)查看装置自检菜单,确定故障原因;归”按钮 同表6 断路器失灵保护

110kV以及以上系统,输电线路、变压器、母线发生故障,保护动作切除故障时,故障元件的断路器拒切,即断路器失灵而安装的保护 失灵保护首先动作于母联断路器和分段断路器

断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。

失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成“与”逻辑。启动元件通常利用断路器自动跳闸出口回路本身,可直接用瞬时返回的出口跳闸继电器触点,也可与出口跳闸继电器并联的、瞬时返回的辅助中间继电器触点,触点动作不复归表示断路器失灵。判别元件以不同的方式鉴别故障确未消除。现有运行设备采用相电流(线路)、零序电流(变压器)的“有流”判别方式。保护动作后,回路中仍有电流,说明故障确未消除。时间元件是断路器失灵保护的中间环节,为了防止单一时间元件故障造成失灵保护误动,时间元件应与启动回路构成“与”逻辑后,再启动出口继电器。失灵保护的电压闭锁一般由母线低电压、负序电压和零序龟压继电器构成。当失灵保护与母差保护共用出口跳闸回路时,它们也共用电压闭锁元件。

故障相失灵的实现:按相对应的线路保护跳闸接点和失灵过流高定值都动作后,先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。

非故障相失灵的实现: 由三相跳闸输入接点保持失灵过流高定值动作元件,并且失灵过流低定值动作元件连续动作,此时输出的动作逻辑先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。

发变三跳起动失灵回路的实现: 由发、变三跳起动的失灵保护可分别经低功率因素、负序过流和零序过流三个辅助判据开放。三个辅助判据均可由整定控制字投退。输出的动作逻辑先经可整定的失灵跳本开关时间延

时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。

母充保护(又叫母联充电保护):为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母线充电保护。如果母联合于有故障的母线,充电保护会立即跳开母联。而当充电保护一投入时,充电保护就去闭锁母差保护,以防母联合于故障母线时,母差动作跳开所有出线,扩大事故范围。充电保护并不是要防止母差拒动。恰恰是为了闭锁母差。母线充电良好后,该保护应退出运行,因其定值较小,时限短,过于灵敏,容易误动。为防止运行人员误投或漏退充电保护,充电保护由回路实现:仅在运行人员合母联开关的同时,自动投入,并展宽一定时限后自动退出。母联充电保护有着广泛的用途。可以提供长、短两个延时的定值,以用于充主变、充母线、充线路等多种情况。

220kV母线保护及失灵保护

母差保护动作充电保护动作过流保护动作保护元件异常闭锁元件异常CT断线S701S703差动动作指示母联、分段充亮母线故障,母差保护动作和跳闸,使故障迅速切除投入充电保护情况下,用母联开关充母线,被充母线有故障,充电保护动作母联A相或C相电流大于母联过流定值,或母联零序电流大于母联零序过流定值保护元件硬件故障闭锁元件硬件故障接入母差装置的CT断线其它持续使差电流大于CT