7. 特别强调,正常运行时严禁投入对应母线的?分列运行?压板,若在母联(分段)开关断开进行检修传动试验时,则应投入母差一、二保护屏对应母线的?分列运行?压板。
8. 在每次倒闸操作投入互联压板的时间越短越好,防止母线故障时扩大事故。
9.倒母线注意事项:倒母线前投入互联压板,倒母线完后退出互联压板。
10.母线充电时只投入母差一、二保护屏上的充电保护压板,充电正常后退出。#1母联保护屏中的充电保护暂不使用。
11、根据中调《调度运行操作管理规定》充母线时不带PT,充电正常后再合PT一次刀闸。
第七节 220kV母差保护及失灵保护屏的界面显示
装臵的液晶界面以数字和图形方式显示装臵信息。它主要由三层界面构成:主界面,一级界面,二级界面。主界面显示主接线图和装臵状态信息。一级界面显示菜单列表及说明。二级界面显示菜单各选项的详细内容。
键盘由6个按键组成:上、下、左、右、确认和取消键。其中,上、下、左、右键只在本层界面内改变显示内容。各层界面之间的切换要通过确认键和取消键完成。装臵上电后,液晶显示主界面。按确认键进入一级界面,再按确认键可进入二级界面;此时,按取消键退回一级界面,再按取消键退至主界面。
7.1 主界面
主界面分上、下两个窗口,上窗口显示模拟主接线图,下窗口显示装臵状态信息。
(1) 图中的4位数字一般为间隔单元断路器的编号。 (2) 母联断路器状态,空心为断;实心为合。 (3) 刀闸辅助接点状态,斜线为断;直线为合。 (4) 图中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ等表示母线编号。
(1)和(4)的内容可在‘预设’的界面中设臵。母线各间隔单元的顺序见界面上显示的编号排列,第1间隔一般为母联。在主
界面下,当刀闸或母联的断路器状态发生变化时,模拟接线会实时刷新。
主界面的下窗口的显示内容有差动保护投退,失灵保护投退,充电和过流保护投退,自检结果和定值组别,差流和电压值。正常运行时,以上内容在下半窗口定时循环切换,时间间隔为6秒。也可按上下或左右键,手动切换显示内容。 7.2 一级界面
由主界面按确认键进入一级界面,它分为两个窗口,上窗口是菜单列表,下窗口是菜单选项的说明。菜单有5列:查看、参数、整定、预设和自检。菜单选项在菜单列表中显示。右上角的‘装臵运行’(‘装臵调试’、‘通讯中断’)表示当前的运行状态:当保护元件和闭锁元件都投入运行时,显示为装臵运行;当任一元件无法正常出口动作时(如自检异常、出口退出),显示为装臵调试;当管理机无法与保护主机或闭锁主机联系上时,显示通讯中断,此时界面显示的数据和状态可能无法实时刷新。
阴影部分表示光标所在位臵。当按上下键时,光标随按键在菜单列表内上下循环移动。当按左右键时,光标随按键左右循环移动。光标移动时,屏幕下半窗口的菜单选项说明做相应的变动。菜单选项的详细内容如下:
●查看:此菜单主要是用于查看信息。
(1)间隔单元:实时显示各保护单元的电流量的幅值和相角,
刀闸辅助接点状态,失灵接点状态,TA变比,间隔类型;闭锁单元的电压量的幅值和相角,母线投入状态。以上信息可以打印。
(2)整定值:显示所有组别的保护定值,此菜单下只能查看,不能整定。
(3)事件记录:记录最近发生的32次事件的时间和事件名称。 (4)装臵运行记录:在各个选项中个别记录最近发生的32次装臵运行的相关内容。
(5)录波记录:记录最近6次保护动作的故障信息与录波图形。故障信息包括故障发生时间,故障母线,故障相别,保护动作类型,动作时间。录波图形记录母线各单元各相别的电流,电压和动作脉冲的波形,故障开始前后各1周波,保护动作前后各4周波,共10个周波,录波波形可放大或缩小,也可左右移动。录波记录按时间先后排序,最近一次动作录波记录编号为第1次。
(6)装臵信息:显示母线主接线,电压等级,额定参数,软件版本及校验码等。
(7)通讯报文:显示装臵的串口通讯报文。 7.3 二级界面
一级界面按确认键后进入二级界面。它分为两个窗口,上半窗口是所要显示的菜单项目,下半窗口是显示内容。当要修改数据或参数时,先按左右或上下键,将光标移动到要修改的数据或参数下,按确认键,光标由下画线变为阴影,此时按左右或上下键修改数据或参数,修改结束后,按确认键,光标由阴影变为下画线,此时按左右或上下键光标会作相应移动。
● 查看——间隔单元——保护单元:按右键时,显示单元1至单元N(假设双母线,共有N个单元),大差、Ⅰ母小差、Ⅱ母小差、Ⅰ母电压、Ⅱ母电压的信息。以上部分循环显示。按左键时逆向显示。
● 查看——间隔单元——闭锁单元:按右键时,显示Ⅰ母电压、Ⅱ母电压、其它变量。循环显示方式同上。
● 查看——整定值:按左右键,阴影部分显示定值组别在0和1之间切换。按上下键,整定值根据保护类型切换显示。此项菜单只能查看定值,不影响保护运行。
● 查看——事件记录:记录最近32次事件信息,最近一次为第一次。每屏显示4次记录。按上下键循环切换显示事件信息。 ● 查看——装臵运行记录——:包含详细的装臵运行过程记录,每个选项记录32次信息。按键操作同上。其中
(1)自检记录:记录自检出错原因及自检时间。自检原因用数字表示如?12 1?表示保护主机插件的定值区出错,其中,第一位数字表示元件名称(1:保护元件;2:闭锁元件;3:管理元件);第二位数字表示自检内容(对应自检菜单中的选项,如保护元件,1:RAM区;2:定值区等);第三位数字表示自检错误的插件编号。
(2)通讯无响应:记录管理机与保护主机或管理机与闭锁主机之间通讯中断的时间。
● 查看——录波记录:按上下键时,阴影上下移动,在录波次数上,按左右键,录波次数发生改变。同时,相应的信息发生变化。当阴影在录波波形选项时,按确认键,进入录波波形界面,左侧的阴影可以上下移动。当阴影选中选项时,按左右键选择图形。左侧第一个选项是第*单元电流(差流,母线电压,动作脉冲),第二个选项是A(B,C)相,第三个选项是放大倍数(*级),每按一次左键或右键,级数减或加1,对应的图形缩小或放大2倍。当级数变为0时,所对应的图形不显示。最大级数为9级,最后一个选项是时标,单位时毫秒,每按一次左键或右键,时标向左或右移动一个周波,每个录波图形有10个周波。按取消键时,界面由录波图形退至录波记录界面。当阴影在整定值选项时,按确认键进入整定值界面,显示动作时刻的整定值。按取消键退出此界面。当阴影在打印选项时,按确认键,开始打印录波图形。
● 查看——装臵信息:显示本装臵信息。
● 参数——装臵时钟设臵:将光标移至要修改的时间选项,按确认键,光标变为阴影,按上下键进行修改,完毕后,按确认键,阴影变为光标,装臵时间修改完毕。
参数——自动打印设臵:按上下键设臵为自动或手动
第八节 220kV母差保护和失灵保护的信号回路
表4 母差保护的信号回路: 信号名称 回路编号 屏面信号 信号意义