好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220kV母线保护及失灵保护

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

LP74 LP75 LP76 LP77 LP78 LP79

2015过流保护 220kVⅡ-Ⅴ母线分列运行 220kVⅠ-Ⅴ母线分列运行 220kVⅡ-Ⅰ母线分列运行 母联(分段)充电保护 2012过流保护 退 退 退 退 退 退 在母联(分段)开关断开后进行检修传动试验时投入。 母线充电时投入,同时对2012、2025、2015开关有效。 表2 失灵保护屏压板及其常投方式

压板编号 LP11 LP12 LP14 LP15 LP16 LP17 LP18 LP19 LP24 LP25 LP26 LP27 LP28 压板名称 #1母联2012出口Ⅰ #2主变变中2202出口Ⅰ 分段2015出口Ⅰ 旁路2030出口Ⅰ 名天线2466出口Ⅰ #2母联2025出口Ⅰ 名榭乙线2465出口Ⅰ 名榭甲线2464出口Ⅰ #1主变变中2201出口Ⅰ 名河乙线2585出口Ⅰ 名河甲线2584出口Ⅰ 名金乙线2463出口Ⅰ 名金甲线2462出口Ⅰ 常投方式 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 备注 未投产 LP34 LP35 LP37 LP38 LP39 LP41 LP42 LP43 LP47 LP48 LP49 LP51 LP52 LP57 LP58 LP61 LP62 LP63 LP64 LP65 LP66 LP67 #1母联2012出口Ⅱ #2主变变中2202出口Ⅱ 分段2015出口Ⅱ 旁路2030出口Ⅱ 名天线2466出口Ⅱ #2母联2025出口Ⅱ 名榭乙线2465出口Ⅱ 名榭甲线2464出口Ⅱ #1主变变中2201出口Ⅱ 名河乙线2585出口Ⅱ 名河甲线2584出口Ⅱ 名金乙线2463出口Ⅱ 名金甲线2462出口Ⅱ #1母联2012失灵启动 #2主变变中2202失灵启动 分段2015失灵启动 旁路2030失灵启动 名天线2466失灵启动 #2母联2025失灵启动 名榭乙线2465失灵启动 名榭甲线2464失灵启动 名金甲线2462失灵启动 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 未投产 未投产 LP71 #1主变变中2201失灵启动 名河乙线2585失灵启动 名河甲线2584失灵启动 名金甲线2463失灵启动 220kVⅡ-Ⅰ母线互联 投 投 投 投 退 母线倒闸退出母联控制电源前投入,倒闸操作完后LP72 LP73 LP74 LP81 LP82 220kVⅡ-Ⅴ母线互联 退 退出。 LP83 LP86 LP88

主变失灵解除电压闭锁 2202失灵跳主变三侧出口 2201失灵跳主变三侧出口 投 投 投 第三节220kV母线保护及失灵保护的直流电源

1、 220kV母差一保护屏装臵电源由#2直流馈电屏208Z开关供。 2、 220kV失灵保护屏电源由#2直流馈电屏209Z开关供。

3、 220kV母差二保护屏装臵电源由#5直流馈电屏508Z开关供。

第四节 220kV母线保护及失灵保护的交流回路

表3 220kV母线保护及失灵保护的交流电流回路 母差失灵保护CT名绕组编号 称 旁路2030开关 名天线2466开关 4LH 3LH、4LH 2500/1 2800/1 1600/1 1600/1 A441、B441、C441、N441 A442、B442、C442、N442(II) A431、B431、C431、N431 A441、B441、C441、N441(II) 名榭甲线2465开关 3LH、4LH 名榭乙线2464开关 3LH、4LH A431、B431、C431、N431 A441、B441、C441、N441(II) A431、B431、C431、N431 变比 回路编号 A441、B441、C441、N441(II) 名金线2463开关 #2主变变中2202开关 I-II母联2012开关 1LH、3LH、2500/1 4LH 3LH、4LH 800/1 A431、B431、C431、N431 A441、B441、C441、N441(II) 43LH、44LH 2500/1 A4431、B4431、C4431、N4431 A4443、B4443、C4443、N4443(II) A431、B431、C431、N431 A441、B441、C441、N441(II) A441、B441、C441、N441(失灵) I-V分段2015开关 1LH、3LH、2500/1 4LH II-V母联2025开关 #1主变变中2201开关 名河甲线2584 3LH、4LH 1600/1 1LH、3LH、2500/1 4LH 43LH、44LH 2500/1 A431、B431、C431、N431 A441、B441、C441、N441(II)A441、B441、C441、N441(失灵) A431、B431、C431、N431 A441、B441、C441、N441(II) A441、B441、C441、N441(失灵) A4431、B4431、C4431、N4431 A4443、B4443、C4443、N4443(II) A431/6E-124、B431/6E-124 C431/6E-124、N431/6E-124 A441/6E-125、B441/6E-125 C441/6E-125、N441/6E-125(II) 名河甲线2585 3LH、4LH 1600/1 A431/5E-124、B431/5E-124 C431/5E-124、N431/5E-124 A441/5E-124、B441/5E-125 C441/5E-124、N441/5E-125(II) 注意:回路编号中的(II)(失灵)还表示这组CT用在母差二及失

灵保护。

4.2 母差及失灵保护的交流电压回路如下:

220kV母差一、二及失灵保护的交流电压分别是从I母、II母及V母的PT端子箱的1ZKK空气开关接至220kV、35kV PT接口屏的端子再接到母差保护屏及失灵保护屏经UK2、UK1、UK3开关供给保护用

第五节220kV母线保护及失灵保护的日常巡视检查

1.检查母差保护装臵面板上的?运行?灯应闪亮,母线运行方式模拟显示灯应和实际投入的元件对应,其它灯均不亮。

2. 交流量输入无异声,接线无跳火现象。 3.保护压板在正确投入位臵。

4.检查保护的直流电源是否正确。

5. 检查保护各插件、压板及端子接触是否良好。 6. 检查打印机的走纸、色带及纸量正常。

7. 检查母差保护屏后配线有无断线或连接不牢,各插件插座到过渡端子的连线有无脱落等现象。

8. 检查母线和连接元件的电流值,各段母线电压及零序电压的采样值是否正常。

9. 检查面板的显示的内容是否正常切换,不应出现?死机?现象。

第六节 220kV母线保护及失灵保护的运行注意事项

1. 正常运行时,装臵面板上除运行灯闪亮以及母线运行方式模拟显示灯应和实际投入的元件对应外,其余灯均不亮,若运行灯不亮,说明相应CPU板发生故障。

2. 母差及失灵保护在运行中,严肃带电拨插各插件,只有在停电后才允许拨插。

3. 修改定值时应先断开跳闸出口压板,修改完毕检查无误后,再重新投入跳闸压板,正常运行时,不得随意修改定值。

4. 母差及失灵保护装臵有故障或需将保护全停时,应先断开跳闸出口压板,再断开直流电源。

5. 220KV一次设备进行倒闸操作时,必须监视母差、失灵保护装臵面板上的设备指示为止与一次设备实际为止一致,若不一致,则应查明原因,此时,还应注意?切换异常?指示灯是否点亮。

6. 为了防止在某元件上工作时误将试验电流通入母差,失灵保护回路,造成母差、失灵保护被闭锁或误动,故必须将该检修设备的母差、失灵保护用的CT从保护屏或其CT端子箱的对应试验端子上断开,并在CT侧短路接地。